September 21 2020 10:13:39

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

12/06/2020 15:25
Люди добрые здравствуйте !!! Помогите пожалуйста перекрыл весь интернет но не могу найти схему подключения с мотосчетчиком для электродвигателя с применением трансформатора тока и двух релюх холостой ход 200 ампер а и полная нагрузка 400 ампер

10/06/2020 19:00
Здравствуйте. Просто крик души! Помогите! Перерыл весь интернет, что знал, в поисках какого-то нормативного документа. суть в чем - не могу доказать человеку, что нельзя лудить многожильный медный провод (в качестве перемычки) для зажима в автомате. Чел

15/04/2020 07:05
Добрый день! Подскажите. пожалуйста, контакты администратора? к кому можно обратиться за информацией по форуму? Почта, тел?

12/04/2020 06:25
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Есть ТП принадлежащая нашей компании. Ни каких документов у меня на нее нет, кроме того, что она состоит у нас на балансе. От нее лет 15 назад был запитан потребитель он повесил свои замки и сам, что хочет то там

04/11/2019 06:58
http://www.ineltra
de.ru/katalog/legr
and/37.pdf

17/10/2019 14:15
ищу инструкцию на русском языке методику настройки и испытания эл.автомата DMX3 LENGRAND

22/04/2019 14:43
Добрый день. Столкнулись с такой проблемой. Расчетный счетчик установлен на линии 10 кВ. в пункте коммерческого учета ПКУ-10. После понижающего трансформатора 10/0,4 кВ 1000 кВА на линии 0,4 кВ. также установлен счетчик. С обоих снимаем показания в одно и

05/03/2019 08:58
Правила переключений в электроустановках https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.ppeu

30/01/2019 11:47
а какая его цена у изготовителя?

27/01/2019 17:25
Продам новый преобразователь частоты. цена 15000 руб

Последние обзоры:
· Квадратная труба - н...
· Метизы. Терминология
· Компрессорное оборуд...
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 34

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,698
· Новый пользователь: Алексис
Просмотр темы
 
Турбогенератор и потеря потребителя!!
goodspin
Добрый всем день!! У меня вопрос: Есть два генератора ТВФ-63 и ТВФ-110 которые работают на систему шин ЗРУ -110 кВ с отпайками на СН. Так вот, при работе ЧДА отделяется ЗРУ-110 по внешней причине, при суммарной нагрузке на обоих 100 МВт. Как влияет понижение частоты на оборудование СН? что произойдет с двигателями, трансами?
 
Петро
Насколько частота понижается? На 1 Гц? Оборудование этого не заметит.
 
skadof
Чет я нифига не понял что значит "при работе ЧДА"??? ЧДА в принципе "работать" не должно, оно должно срабатывать))) .А вот АЧР как раз должна работать. Может проблема в этом. Срабатывание ЧДА это показатель неэффективной работы АЧР. ))) Как влияет понижение частоты на работу оборудования? Да никак не влияет. Просто не успевает влиять. Автоматическое ограничение снижения частоты --- АОСЧ (а это комплекс мер в который входит и АЧР и ЧДА и АЧВР, дополнительная разгрузка и повторное включение после восстановления частоты ) для этого и существует.
На практике же нижняя уставка АЧР - 49 Герц))). Я так думаю, что трансформатору пофиг 49 или 50)))) Хотя помню, мы крутили асинхронник на частоте 35 герц больше суток (через преобразователь). Но цели были другие))) И ничего с ним не случилось.