Электроснабжение населенного пункта
|
Katerina |
Опубликовано 22-01-2012 07:12
|

Пользователь
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 22/01/2012 07:03
|
Добрый день!
Не мог ли мне кто-нибудь в общих словах набросать схему электроснабжение населенного пункта?
Население 200 000 тыщ человек.
Потребляемая мощность 115 МВт.
В городе условно 5 районов, один из них промышленный с потребляемой мощностью 69 МВт.
Т.е мне интересно какие источники электричества можно поставить и где (территориально), каким образом энергия будет передаваться от них потребителю (станции-подстанции как все это связано).
Реальность проекта - условная, т.е можно хоть АЭС на окраине воткнуть, но все же лучше привести пример более правдоподобный
Спасибо! |
|
|
|
Петро |
Опубликовано 22-01-2012 09:04
|

Администратор
Сообщений: 1771
Зарегистрирован: 08/01/2010 20:01
|
Katerina написал:
Население 200 000 тыщ человек.
Потребляемая мощность 115 МВт.
В городе условно 5 районов, один из них промышленный с потребляемой мощностью 69 МВт.
Наверное все-таки 200 тыщ. Ну так примерно: 2 ЛЭП 330 в 2 противоположных конца города - так, чтобы одна подстанция находилась максимально близко к промзоне. На особо важные предприятия с обеих подвести линии 110. 5-7 подстанций 110/10 и везде, где надо 10/0.4 |
|
|
|
Katerina |
Опубликовано 24-01-2012 10:07
|

Пользователь
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 22/01/2012 07:03
|
конечно же 200 тыщ)
Спасибо! |
|
|
|
123timur777 |
Опубликовано 03-02-2013 18:40
|

Пользователь
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 03/02/2013 18:39
|
Как избавится от перенапряжения.
Версия неравномерного потребления электроэнергии потребителями в следствии применения мощных электроприборов сразу же отпадает, так как никаких мощных электроприборов не применяются.
Ток перенапряжён уже на выходе с понижающей ТП 6кВ/380 В.
Тестер показывает напряжение в 410 вольт между каждыми тремя фазами, хотя должно быть 380 В.
Скажите пожалуйста в чём может быть причина, в трансформаторном масле, или же в изоляции трансформаторной катушке ?
Как исправить данную проблему? |
|
|
|
Alipapa |
Опубликовано 04-02-2013 07:26
|

Site Admin
Сообщений: 2035
Зарегистрирован: 26/04/2009 16:26
|
Ну причем здесь изоляция и масло? Первое - чем измеряете, прибор поверен, какой класс точности? Нагружена ли подстанция хотя бы наполовину? В каком положении анцапфа на трансформаторе - можно поставить на минимум если что. Да и вообще 410В на выходе с подстанции - это нормально, в идеале должно быть 400, но и 410 допустимо. Надо еще учесть, что есть дальние потребители, до которых приходит заниженное напряжение, так что некоторое завышение напряжения на подстанции - это разумный компромисс. |
|
|