22/04/2019 14:43
Добрый день. Столкнулись с такой проблемой. Расчетный счетчик установлен на линии 10 кВ. в пункте коммерческого учета ПКУ-10. После понижающего трансформатора 10/0,4 кВ 1000 кВА на линии 0,4 кВ. также установлен счетчик. С обоих снимаем показания в одно и

05/03/2019 08:58
Правила переключений в электроустановках https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.ppeu

30/01/2019 11:47
а какая его цена у изготовителя?

27/01/2019 17:25
Продам новый преобразователь частоты. цена 15000 руб

25/12/2018 09:05
Инструкции и правила для энергетиков на Андроид-смартфоны и планшеты https://play.googl
e.com/store/apps/d
eveloper?id=Instru
ktagKniga ПУЭ-7, ПОТЭУ-328, ПТЭЭП, ПТЭЭСС, ПТЭТЭ

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.
https://karmenmed.ru брекеты в нижнем новгороде скидки и акции.
03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

Последние обзоры:
· Квадратная труба - н...
· Метизы. Терминология
· Компрессорное оборуд...
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 14

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,594
· Новый пользователь: Сергей37
Просмотр темы
 
вопрос, насос
you8t3
Дело такое, насос не работает. В щитке где по порядку стоит вводное узо 40А затем автомат 20А на это насос (все трефазное конечно) выбивает это самое узо, насос говорят что-то искрил (сам не видел). Что интересно выбивало пару раз УЗО даже при выключенных всех автоматах. Проверил обмотки насоса, замыкания на землю и между собой нет. Один конец обмотки соединен в звезду другой подключен к автомату, прозваниваю концы обмоток - дает обрыв, сопротивление "0". Так понимаю что надо выбрасывать насос (wilo)?
 
Alipapa
Ну если обмотки в обрыве - то выбрасывать или перематывать. А если УЗО при всем отключенном выбивало - это уже УЗО либо провода от него смотреть надо.
 
Иван Иванович
you8t3 написал:
прозваниваю концы обмоток - дает обрыв, сопротивление "0"
 Обрыв - это не ноль, это бесконечность. А ноль - это короткое. Так что у вас - первое или второе?
 
Роман Михалыч
УЗО может выбивать даже при выключенных автоматах. Например: после УЗО утечка по нулю на землю.
Ноль не всегда ноль.
Если замерить напряжение между нулём и хорошим нулём, то может оказаться несколько вольт.
А если закоротить ноль и хороший ноль, то потечёт ток превышающий 30 мА.
 
МегаОм
you8t3 написал:
Проверил обмотки насоса, замыкания на землю и между собой нет.
 
Как проверяли, что нет замыкания обмоток между собой? А от руки насос вращается легко? Если насос исправен, можно перемотать двигатель - цена примерно 1-1,5 тыс.руб. за 1кВт.
Изменил(а) МегаОм, 10-12-2011 18:06
 
you8t3
Обрыв - это не ноль, это бесконечность. А ноль - это короткое. Так что у вас - первое или второе?
 
вот так вот выходит, мультиметром проверяю на "контакт" и на сопротивление.

Насос полностью не снимали, крутить не пробовали.
Изменил(а) you8t3, 12-12-2011 03:52
 
Alipapa
дает обрыв, сопротивление "0".
 
Сопротивление "0" - это не обрыв. При нормальном положении дел все три фазы между собой должны показывать одинаковое сопротивление - небольшое, близкое к нулевому. Обычный мультиметр может просто показывать ноль. У Вас выбивает не автомат, а УЗО. К тому же, при выключенных автоматах. Причем здесь насос?
 
you8t3
насос искрит
 
Alipapa
Что может искрить в бесколлекторном двигателе? В каком месте искрит?
 
you8t3
не знаю, сам не видел. те ток был сказали) приходится на слово верить
 
Medvedko
Мабуть там не искрило, а горело? В общем, насос надо снимать, разбирать и осматривать. Двигатель проверить как положено: сопротивление обмоток мостом, изоляцию мегаомметром.
 