February 24 2018 00:52:09
Просмотр темы
 
Греется электродвигатель
lom
Почему у меня греется трехфазный двигатель, подключенный через конденсатор? Даже если просто крутится, все равно греется. Почитал здесь на сайте "Практические моменты", спасибо. Многое прояснил по вопросам подключения трехфазных двигателей в однофазную сеть. Но почему двигатель греется на холостом ходу? Я уже и конденсаторы подобрал по минимальному току, но он все равно довольно большой.
 
Иван Иванович
Это нормально, если двигатель не перегревается. Трехфазный двигатель в однофазном режиме под нормальной нагрузкой чувствует себя лучше, чем без неё.
 
Петро
При классической схеме - да. Но если одну обмотку полностью отключить, другую использовать как рабочую, а третью как пусковую - то греться без нагрузки не будет. Недостаток - меньшая мощность (третья часть от номинала).
 
Alipapa
А причина - то, что ток одной фазы течет по двум обмоткам, расположенным под углом 120 градусов. Отсюда ЭДС взаимоиндукции и уравнительные токи. А в варианте Петра этого нет, потому что ток течет по одной обмотке.
 
Петро
Подсуммирую. Хочешь, чтобы не грелось - используй треть мощности. Хочешь 2/3 мощности - смирись с тем, что греется ( теплый, а не горячий). Хочешь полную мощность - ищи три фазы.
 
Николай Васильевич
Петро написал:

Подсуммирую. Хочешь, чтобы не грелось - используй треть мощности. Хочешь 2/3 мощности - смирись с тем, что греется ( теплый, а не горячий). Хочешь полную мощность - ищи три фазы.
 
Извиняюсь, тема конечно семь лет неактивна. ...
Петро, что означает " треть мощности"? Распаять обмотки, сделав шесть выводов, потом раскрутить двигатель , включив одну обмотку и быстренько переключится на другую?
 
Петро
Ничего страшного, что семь лет. Что значит "включив одну обмотку и быстренько переключиться на другую"? Нарисовать можете?
 
Николай Васильевич
Петро написал:

При классической схеме - да. Но если одну обмотку полностью отключить, другую использовать как рабочую, а третью как пусковую - то греться без нагрузки не будет. Недостаток - меньшая мощность (третья часть от номинала).
 
Вот это Ваше сообщение меня заинтересовало. Двигатель у меня 2,2 кВт был звездой, я его разобрал и переделал в треуголььник. Греется при любых значениях конденсаторов от 50 до 200 мкФ. А вот от одной обмотки вроде бы не греется, но приходится веревкой запускать , это не дело...

Я не ахти соображаю в электричестве, но может нужно полностью рассоединить обмотки( у мну спаяно треугольником) ?
Вот Ваши слова , " а третью как пусковую" - их как понимать? Может где-то описана такая схема, запуск и работа трехфазного двигателя от однофазной сети, НА ОДНОЙ ОБМОТКЕ? Именно на одной и как его без веревки разгонять?
 
Петро
Вот вам схема на одной обмотке с разгоном от другой.
Петро присоединил изображение:
220pusk.gif
 
Николай Васильевич
Петро написал:

Вот вам схема на одной обмотке с разгоном от другой.
 
Спасибо, довольно простая схема. А реверс возможен?
 
Петро
Да. Если конденсатор присоединить к правой обмотке вместо левой, будет реверс.
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается
Григорьев Александр Юрьевич
07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

06/01/2018 09:38
Нужен совет! Имеется 2 фазы: Фаза А от 226В до 151В; Фаза В от 219В до 148В. Падение напряжения в зимний период. Возможно ли получение 1 полноценной Фазы с 2 при нормальном пониженном напряжении? Стабилизаторы не вариант.

01/01/2018 19:50
Два провода выходят на люстру или на выключатель? Или на то и другое? Управлять двумя группами ламп можно и с одноклавишного выключателя. Например, при помощи такой штучки: http://ali.pub/25m
7x2

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 17

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,349
· Новый пользователь: timnc
14,508,601 уникальных посетителей Top