Греется электродвигатель
lom
Почему у меня греется трехфазный двигатель, подключенный через конденсатор? Даже если просто крутится, все равно греется. Почитал здесь на сайте "Практические моменты", спасибо. Многое прояснил по вопросам подключения трехфазных двигателей в однофазную сеть. Но почему двигатель греется на холостом ходу? Я уже и конденсаторы подобрал по минимальному току, но он все равно довольно большой.
 
Иван Иванович
Это нормально, если двигатель не перегревается. Трехфазный двигатель в однофазном режиме под нормальной нагрузкой чувствует себя лучше, чем без неё.
 
Петро
При классической схеме - да. Но если одну обмотку полностью отключить, другую использовать как рабочую, а третью как пусковую - то греться без нагрузки не будет. Недостаток - меньшая мощность (третья часть от номинала).
 
Alipapa
А причина - то, что ток одной фазы течет по двум обмоткам, расположенным под углом 120 градусов. Отсюда ЭДС взаимоиндукции и уравнительные токи. А в варианте Петра этого нет, потому что ток течет по одной обмотке.
 
Петро
Подсуммирую. Хочешь, чтобы не грелось - используй треть мощности. Хочешь 2/3 мощности - смирись с тем, что греется ( теплый, а не горячий). Хочешь полную мощность - ищи три фазы.
 
Николай Васильевич
Петро написал:

Подсуммирую. Хочешь, чтобы не грелось - используй треть мощности. Хочешь 2/3 мощности - смирись с тем, что греется ( теплый, а не горячий). Хочешь полную мощность - ищи три фазы.
 
Извиняюсь, тема конечно семь лет неактивна. ...
Петро, что означает " треть мощности"? Распаять обмотки, сделав шесть выводов, потом раскрутить двигатель , включив одну обмотку и быстренько переключится на другую?
 
Петро
Ничего страшного, что семь лет. Что значит "включив одну обмотку и быстренько переключиться на другую"? Нарисовать можете?
 
Николай Васильевич
Петро написал:

При классической схеме - да. Но если одну обмотку полностью отключить, другую использовать как рабочую, а третью как пусковую - то греться без нагрузки не будет. Недостаток - меньшая мощность (третья часть от номинала).
 
Вот это Ваше сообщение меня заинтересовало. Двигатель у меня 2,2 кВт был звездой, я его разобрал и переделал в треуголььник. Греется при любых значениях конденсаторов от 50 до 200 мкФ. А вот от одной обмотки вроде бы не греется, но приходится веревкой запускать , это не дело...

Я не ахти соображаю в электричестве, но может нужно полностью рассоединить обмотки( у мну спаяно треугольником) ?
Вот Ваши слова , " а третью как пусковую" - их как понимать? Может где-то описана такая схема, запуск и работа трехфазного двигателя от однофазной сети, НА ОДНОЙ ОБМОТКЕ? Именно на одной и как его без веревки разгонять?
 
Петро
Вот вам схема на одной обмотке с разгоном от другой.
Петро присоединил изображение:
220pusk.gif
 
Николай Васильевич
Петро написал:

Вот вам схема на одной обмотке с разгоном от другой.
 
Спасибо, довольно простая схема. А реверс возможен?
 
Петро
Да. Если конденсатор присоединить к правой обмотке вместо левой, будет реверс.
 
dispatcher
Причины чрезмерного нагрева электродвигателя могут быть разные. Перечислю основные:
1. Неполадки с питанием - завышенное или заниженное напряжение, а также перекос напряжения по фазам.
2. Механические - износ подшипников, искривление вала, недостаток или ненадлежащее качество смазки, поломка или ослабление крепежа крыльчатки вентилятора.
3. Внешние факторы - высокая окружающая температура, пыль, грязь и т.д.
4. Ошибки при подключении: неправильная схема, недостаточное сечение питающего кабеля.
5. Ошибки при соединении с механизмом: плохая балансировка, плохо закрепленная муфта и т.д.
6. Несоответствие мощности электродвигателя механической нагрузке.
7. Плохие контакты в местах присоединения кабеля, на щетках, изношенные коллектор или контактные кольца и т.д.
 
Перейти на форум:

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

03/09/2018 05:37
Привет всем! можно ли установить розеточную часть 220В в помещении склада? Если нет, то на какой документ и пункт сослаться?

31/08/2018 08:03
Создайте тему, чатик слишком мал. Насчет увеличения мощности - к энергокомпании. Они решают это дело

29/08/2018 13:39
Всем привет! На лестничной площадке 4 квартиры. Каждая питается от автомата на 20А. Т.к. квартир 4, а фаз 3, две квартиры питаются от одноименной фазы, также- на каждую квартиры стоит по автомату на 20А. Есть необходимость увеличить максимальную потребляе

22/08/2018 12:45
стабилизатор не тянет наверное

21/08/2018 17:15
при подключении насоса через стабилизатор падает напор воды почему подскажите

12/08/2018 07:13
В теме вам ответил
http://h-fg.net/
12/08/2018 05:05
Освещение в квартире. Добрый день. Вопрос знатокам. Можно ли в цепь после диммера установить (комплект беспроводного выключателя) типа TDM elektric ПУ2-МК-3. Цель с пульта вкл. выкл.точечных светильников, а диммером регулировать яркость. Лампочки планир

10/08/2018 17:43
нажмите кнопку "новая тема" и создайте нормальную тему в форуме

08/08/2018 18:15
Здравствуйте. Может быть кто нибудь поможет решить проблему? Я из Крыма, работаю в Крымэнерго. Наша организация составила акт о безучетном потреблении на юридическое лицо. Проблема в том, что у потребителя 3 ценовая категория. Период расчета должен быть с

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 50

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,472
· Новый пользователь: Ruslan1978
16,695,441 уникальных посетителей Top