Почему у меня греется трехфазный двигатель, подключенный через конденсатор? Даже если просто крутится, все равно греется. Почитал здесь на сайте "Практические моменты", спасибо. Многое прояснил по вопросам подключения трехфазных двигателей в однофазную сеть. Но почему двигатель греется на холостом ходу? Я уже и конденсаторы подобрал по минимальному току, но он все равно довольно большой.
 
Иван Иванович
Это нормально, если двигатель не перегревается. Трехфазный двигатель в однофазном режиме под нормальной нагрузкой чувствует себя лучше, чем без неё.
 
Петро
При классической схеме - да. Но если одну обмотку полностью отключить, другую использовать как рабочую, а третью как пусковую - то греться без нагрузки не будет. Недостаток - меньшая мощность (третья часть от номинала).
 
Alipapa
А причина - то, что ток одной фазы течет по двум обмоткам, расположенным под углом 120 градусов. Отсюда ЭДС взаимоиндукции и уравнительные токи. А в варианте Петра этого нет, потому что ток течет по одной обмотке.
 
Петро
Подсуммирую. Хочешь, чтобы не грелось - используй треть мощности. Хочешь 2/3 мощности - смирись с тем, что греется ( теплый, а не горячий). Хочешь полную мощность - ищи три фазы.
 
Николай Васильевич
Петро написал:

Подсуммирую. Хочешь, чтобы не грелось - используй треть мощности. Хочешь 2/3 мощности - смирись с тем, что греется ( теплый, а не горячий). Хочешь полную мощность - ищи три фазы.
 
Извиняюсь, тема конечно семь лет неактивна. ...
Петро, что означает " треть мощности"? Распаять обмотки, сделав шесть выводов, потом раскрутить двигатель , включив одну обмотку и быстренько переключится на другую?
 
Петро
Ничего страшного, что семь лет. Что значит "включив одну обмотку и быстренько переключиться на другую"? Нарисовать можете?
 
Николай Васильевич
Петро написал:

При классической схеме - да. Но если одну обмотку полностью отключить, другую использовать как рабочую, а третью как пусковую - то греться без нагрузки не будет. Недостаток - меньшая мощность (третья часть от номинала).
 
Вот это Ваше сообщение меня заинтересовало. Двигатель у меня 2,2 кВт был звездой, я его разобрал и переделал в треуголььник. Греется при любых значениях конденсаторов от 50 до 200 мкФ. А вот от одной обмотки вроде бы не греется, но приходится веревкой запускать , это не дело...

Я не ахти соображаю в электричестве, но может нужно полностью рассоединить обмотки( у мну спаяно треугольником) ?
Вот Ваши слова , " а третью как пусковую" - их как понимать? Может где-то описана такая схема, запуск и работа трехфазного двигателя от однофазной сети, НА ОДНОЙ ОБМОТКЕ? Именно на одной и как его без веревки разгонять?
 
Петро
Вот вам схема на одной обмотке с разгоном от другой.
Петро присоединил изображение:
220pusk.gif
 
Николай Васильевич
Петро написал:

Вот вам схема на одной обмотке с разгоном от другой.
 
Спасибо, довольно простая схема. А реверс возможен?
 
Петро
Да. Если конденсатор присоединить к правой обмотке вместо левой, будет реверс.
 
dispatcher
Причины чрезмерного нагрева электродвигателя могут быть разные. Перечислю основные:
1. Неполадки с питанием - завышенное или заниженное напряжение, а также перекос напряжения по фазам.
2. Механические - износ подшипников, искривление вала, недостаток или ненадлежащее качество смазки, поломка или ослабление крепежа крыльчатки вентилятора.
3. Внешние факторы - высокая окружающая температура, пыль, грязь и т.д.
4. Ошибки при подключении: неправильная схема, недостаточное сечение питающего кабеля.
5. Ошибки при соединении с механизмом: плохая балансировка, плохо закрепленная муфта и т.д.
6. Несоответствие мощности электродвигателя механической нагрузке.
7. Плохие контакты в местах присоединения кабеля, на щетках, изношенные коллектор или контактные кольца и т.д.
 
Перейти на форум:
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

26/10/2018 05:14
такой значит генератор, это не неисправность. Обмотки звездой соединены?

25/10/2018 13:24
помогите, на дизель генераторе трех фазном между фазами выдает 220V что может быть такое? фаза корпус 127

14/10/2018 08:23
что случилось?

09/10/2018 04:30
Помогите пожалуйста. Пропускная способность, максим. ток нагрузки и емкость диэлектрическая кабеля ВБбШв 4х16. Я еще тему создала. Два дня ищу. Сейчас срочно надо ответить!!

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

Последние обзоры:
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 43

· Пользователей: 1
mozart67

· Всего пользователей: 4,520
· Новый пользователь: mozart67
17,578,543 уникальных посетителей Top