Сечение провода. Таблица диаметров, количества жил и сечений кабелей
SmithDekh
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где можно найти таблицу количества жил, сечений и диаметров силовых кабелей всех марок. А то как-то неохота переводить по формуле сечение в диаметр...
 
Петро
http://klopus.narod.ru/scripts/calculators/okrujnost.html - не таблица, но все же облегчение. И формула "пи*D*D/4" совсем не страшная. Диаметр умножаем на самого себя и умножаем на 0.785 и получаем сечение. Если мы знаем сечение и хотим узнать диаметр, тогда площадь сечения умножаем на 1.27 и из результата извлекаем квадратный корень - это будет диаметр.
Насчет диаметров по типам кабелей, с изоляцией и так далее - это нужен специальный справочник. Многие из них можно найти в электронном виде, например здесь: http://smps.h18.ru/directory_cable.html
Также внизу страницы прикрепляю таблицы с диаметрами многопроволочных жил стандартных проводов и кабелей разных сечений и классов гибкости. Также еще существуют кабели с некруглыми жилами, там все посложней, это уже обращайтесь к справочникам.
Изменил(а) Петро, 12-10-2011 14:44
 
Alipapa
Для большинства случаев подойдет вот такая простая таблица:
Допустимые токовые нагрузки на провода с медными жилами с резиновой или полихлорвиниловой изоляцией
Площадь сечения то ко провод я щей жилы, мм2Диаметр провода,
MM
Допустимая сила гока, А Площадь сечения то копр о водящей
ЖИЛЫ, MM2
Диаметр провода,
MM
Допустимая сила тока, А
0.50.7811 356,7170
0,750.9815 508,0215
1,01,1317 709.5270
1,51,423 95.11.0330
2,51,830 12012,4385
4,02,2641 15013.8440
6.02,850 18515,4510
103,5680 24017,5605
164,5100 30019,5695
255,6140 40022,5830
 
Medvedko
http://electric-alipapa.ru/calculator.php - простенький калькулятор: вводишь диаметр - получаешь площадь, и наоборот.
И вот еще таблица выбора провода по термической устойчивости, учитывающая условия прокладки. Эта таблица хороша для выбора проводов и кабелей небольшой длины (например при расчете квартирной проводки), т.к. при большой длине (примерно начиная от 30 метров) на проводе может образоваться слишком большое падение напряжения, и в этом случае нужно делать больший запас по сечению.
Medvedko присоединил изображение:
sechenie-kabela.gif
 
Sergio
Medvedko написал:

http://electric-alipapa.ru/calculator.php - простенький калькулятор: вводишь диаметр - получаешь площадь, и наоборот.
 

И мне пригодилось) спасибо!
 
Иван Иванович
Вот пожалуй самое толковое видео о том, как выбирать сечение проводов для бытовых и мелкопроизводственных целей

Правда, я не понял, что он имел в виду, когда заговорил о том, что электротехническая медь есть не чистая медь, а с какими-то примесями, благодаря чему провод из электротехнической меди сечением 2.1 кв.мм равнозначен 2.5 квадратам чистой меди. По-моему, здесь товарищ не прав. Насколько я знаю, электротехническая медь содержит не менее 99.9% меди, а примеси никак не улучшают ее характеристики.
Изменил(а) Иван Иванович, 17-08-2017 13:46
 
Петро
http://electric-forum.ru/viewthread.php?thread_id=366-самый лучший, по моему мнению, калькулятор для расчета сечения кабеля, заодно и выбора автомата защиты. Помимо термической стойкости, здесь можно указать длину провода, и выбрать с учетом потерь напряжения. При этом можно задать способ прокладки и другие параметры и предпочтения. Например, есть ГОСТ 16442-80 и есть ПУЭ. Так вот с помощью этого калькулятора можно рассчитать как по методикам первого документа, так и второго. Результаты могут немного отличаться, но не сильно. Ну что делать - такие коллизии у нас давно нормой стали.
 
dispatcher
Иван Иванович написал:
Правда, я не понял, что он имел в виду, когда заговорил о том, что электротехническая медь есть не чистая медь, а с какими-то примесями, благодаря чему провод из электротехнической меди сечением 2.1 кв.мм равнозначен 2.5 квадратам чистой меди. По-моему, здесь товарищ не прав. Насколько я знаю, электротехническая медь содержит не менее 99.9% меди, а примеси никак не улучшают ее характеристики.
 
В интернете много рассуждений на эти темы. Якобы кроме реального сечения есть некое эквивалентное, эффективное и т.п., что есть ТУ, есть ГОСТ. Мне никогда не встречались ТУ, в которых разрешено занижать сечение. Далее - мне не известны такие примеси, которые увеличили бы электропроводность меди. Лучше чистой меди проводит электрический ток только чистое серебро (ну или низкотемпературные сверхпроводники). Поэтому нет никакого оправдания тем производителям, которые нагло врут, подсовывая нам провода с заниженным сечением. Это просто какое-то беззаконие, которое надо прекращать.
А пока у нас царит беззаконие, советую при походе в магазин брать с собой штангенциркуль или микрометр. Площадь рассчитывается по известной формуле пи*диаметр*диаметр/4. Для облегчения можете составить себе такую табличку (слева сечение, справа диаметр):
0.5 кв.мм - 0.8 мм, 0.75 кв.мм - 0.97 мм, 1 кв.мм - 1.13мм, 1.5 кв.мм - 1.38 мм, 2.5 кв.мм - 1.78 мм, 4 кв.мм - 2.26 мм, 6 кв.мм - 2.76 мм, 10 кв.мм - 3.57 мм, 16 кв.мм - 4.50 мм, 25 кв.мм - 5.65 мм, 35 кв.мм - 6.6 мм.
Для расчета сечения многопроволочной жилы нужно измерить одну жилу, подсчитать ее площадь, и умножить на количество жил.
Если нет ни микрометра, ни штангенциркуля, можно намотать провод плотно, виток к витку без зазоров, в один слой, на какой-нибудь предмет, например карандаш (или лом - почему бы и нет?). После этого измерить ширину получившейся катушки линейкой, разделить на количество витков, и получим диаметр провода.
 
Петро
Самые недорогие и относительно качественные китайские штангенциркули и микрометры:
http://ali.pub/1r... - штангенциркуль цифровой до 10 см
http://ali.pub/1r... - штангенциркуль цифровой до 15 см
http://ali.pub/1r... - небольшой цифровой микрометр
http://ali.pub/1r... - механический микрометр
 
Troy
А как можно определить, насколько чистая медь использована для производства кабеля? Есть ли какой-то способ это узнать, например, измерив сопротивление? Можно ли это сделать без специальных приборов?
 
dispatcher
Troy, конечно, совсем без приборов здесь не обойтись. Для точного измерения низких сопротивлений используются специальные измерительные мосты, но для кустарных измерений вполне подойдет метод амперметра-вольтметра. Это делается так. Берется достаточно мощный низковольтный блок питания - например, подойдет блок питания от компьютера. Например 5 Вольт - это черный и красный провода, 12 Вольт - черный и желтый. Это самые мощные выходы с блока питания. Просто кусок провода конечно подключать нельзя, нужно ограничить ток. Это может быть какой-нибудь мощный резистор, 12-вольтовая лампочка, я использую 10-ваттный 12-вольтовый светодиод. То есть я подключаю последовательно светодиод, амперметр (мультиметр в режиме амперметра) и достаточно длинный кусок измеряемой жилы кабеля (я обычно беру метр-два). Все это подключаю к 12-вольтовому выходу блока питания, т.к. у меня светодиод, то обращаю внимание на полярность. Светодиод загорается, амперметр показывает ток. Записываю ток. После этого измеряю напряжение на истпытываемом куске провода. Если есть еще один мультиметр - хорошо, если нет - то тем же мультиметром, которым измерялся ток. Погрешность в этом случае большой не будет. После этого узнаем сопротивление провода с помощью закона Ома. Прилагаю схему измерений. В нашем случае используем схему "a". Схема "б" в данном случае будет ошибкой, поэтому будьте внимательны. Удельное сопротивление можно вычислить по формуле р = R*S/l , где R - измеренное сопротивление, S - площадь сечения измеряемого проводника, l - длина измеряемого проводника. Полученное значение сравниваем с табличным. Для чистой меди р = 0,0175 (Ом/м)*кв.мм, для алюминия р = 0,028 (Ом/м)*кв.мм. Также можете пользоваться таблицей сопротивления проводов разных сечений. Таблицу прилагаю.
dispatcher присоединил изображения:
amper-volt.jpg soprotivlenie.gif
 
Геннадий
dispatcher написал:
В нашем случае используем схему "a". Схема "б" в данном случае будет ошибкой, поэтому будьте внимательны.
 Эээ, не понял. Почему?
 
dispatcher
Эээ, не понял. Почему?
 Да, надо было сразу написать, почему. Смотрите - во второй схеме вольтметр измеряет сумму падений напряжений на амперметре и измеряемом проводе. А так как сопротивление амперметра и провода сопоставимы, то напряжение, показываемое вольтметром, может очень сильно отличаться от напряжения на измеряемом проводе. В первой схеме есть другая погрешность - амперметр показывает сумму токов через измеряемый провод и через вольтметр. Но так как сопротивление провода на много порядков ниже сопротивления вольтметра, то вольтметр не влияет на общий ток. А вот когда мы измеряем большое сопротивление, соизмеримое с сопротивлением вольтметра, тогда мы применяем вторую схему - в ней вольтметр не шунтирует измеряемое сопротивление.
 
Перейти на форум:

Приложение. Диаметры одно- и многопроволочных жил кабелей и проводов

Таблица 1.1. Жилы одножильных и многожильных кабелей и проводов для стационарной прокладки
Номинальное сечение S, мм2Класс 1Класс 2
Диаметр проволоки, ммЧисло проволок в жилеРасчетный диаметр, жилы, ммДиаметр проволоки, ммЧисло проволок в жилеРасчетный диаметр, жилы, мм
медныхалюминиевыхкруглая жилафасонная жила
неуплотненнаяуплотненнаямеднаяалюминиевая
меднаяалюми-ниеваямеднаяалюми-ниевая
0,030,201-0,20--------
0,050,261-0,26--------
0,080,321-0,32--------
0,120,421-0,42--------
0,200,521-0,52--------
0,350,681-0,68--------
0,500,801-0,800,307-----0,90
0,750,971-0,970,377-----1,11
1,01,131-1,130,4077----1,20
1,21,20111,200,4577----1,36
1,51,38111,380,50776---1,50
2,01,60111,600,60776---1,80
2,51,78111,780,67776---2,01
3,01,95111,950,79776---2,37
4,02,25112,250,85776---2,55
5,02,52112,520,95776---2,85
6,02,76112,761,04776---3,12
8,03,20113,201,21776---3,63
103,57113,571,35776---4,05
164,50
-
1
-
1
-
4,50
-
1,70
1,04
7
19
7
-
6
-
6
-
-
-
-
-
5,10
5,20
255,65
-
1
-
1
-
5,65
-
2,14
1,35
7
19
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6,42
6,75
356,60
-
-
1
-
-
1
-
-
6,60
-
-
2,52
1,53
1,10
7
19
37
7
-
-
6
-
-
6
-
-
6
-
-
6
-
-
7,56
7,65
7,71
508,0
3,02
1
7
1
-
8,0
9,06
1,78
1,53
19
27
19
-
6
-
6
-
6
-
6
-
8,9
-
709,42
3,55
-
1
7
-
1
-
-
9,42
10,65
-
2,14
1,53
1,20
19
37
61
19
-
-
12
-
-
12
-
-
12
-
-
12
-
-
10,70
10,80
10,70
9510,96
-
-
1
-
-
1
-
-
10,96
-
-
2,52
1,78
1,40
19
37
61
19
-
-
15
-
-
15
-
-
15
-
-
15
-
-
12,60
12,60
13,10
12012,28
2,85
1
19
1
-
12,28
14,25
2,03
1,60
37
61
37
-
18
-
18
-
18
-
18
-
14,21
14,2
15013,68
3,20
1
19
1
1
13,68
16,00
2,25
1,78
37
61
27
-
18
-
18
-
18
-
18
-
15,75
16,10
1852,5237115,202,5237373030303017,64
24017,30
2,85
-
37
1
37
17,30
19,95
2,25
-
61
-
61
-
34
-
30
-
34
-
30
-
20,25
-
3003,20373722,402,5261613430343022,68
4003,72373726,042,8561615353535322,65
5004,11
3,20
37
61
37
61
28,77
28,80
3,20
2,61
61
91
61
-
53
-
53
-
53
-
53
-
28,80
28,71
6253,61616132,492,51127-5353535332,63
8004,10
3,34
61
91
61
91
36,90
36,74
3,24
2,85
91
127
-
-
53
-
53
-
-
-
-
-
36,74
37,05
10003,2012712741,603,20127-5353--41,60
  Таблица 1.2. Жилы одножильных и многожильных кабелей и проводов для нестационарной прокладки
S, мм2Класс 3Класс 4Класс 5Класс 6
Диаметр проволоки d, мм, не болееЧисло проволок в жиле nРасчетный диаметр жилы, ммДиаметр проволоки d, мм, не болееЧисло проволок в жиле nРасчетный диаметр жилы, ммДиаметр проволоки d, мм, не болееЧисло проволок в жиле nРасчетный диаметр жилы, ммДиаметр проволоки d, мм, не болееЧисло проволок в жиле nРасчетный диаметр жилы, мм
0,03------0,0870,240,05160,24
0,05---0,1070,300,08100,320,05270,31
0,08-
-
-
-
-
-
0,12
-
7
-
0,36
-
0,08
0,10
16
10
0,38
0,40
0,05
-
40
-
0,37
-
0,12---0,1570,450,10150,470,08240,48
0,20-
-
-
-
-
-
0,20
-
7
-
0,60
-
0,12
-
19
-
0,60
-
0,10
0,08
26
37
0,62
0,56
0,35-
-
-
-
-
-
0,26
-
7
-
0,78
-
0,12
0,15
30
19
0,77
0,75
0,10
-
45
-
0,82
-
0,500,3370,980,3070,900,20160,940,15280,96
0,750,38
-
7
-
1,15
-
0,30
0,23
11
19
1,25
1,15
0,20
-
24
-
1,20
-
0,15
-
42
-
1,20
-
1,00,43
-
7
-
1,30
-
0,30
0,26
14
19
1,32
1,30
0,20
-
32
-
1,34
-
0,15
-
56
-
1,31
-
1,20,4571,360,41--0,26--0,16--
1,50,53
-
7
-
1,60
-
0,40
0,32
12
19
1,66
1,60
0,26
-
28
-
1,88
-
0,15
-
85
-
2,03
-
2,00,6171,830,43--0,26  0,16  
2,50,69
-
7
-
2,08
-
0,40
0,42
20
19
2,12
2,10
0,25
0,26
50
49
2,10
2,34
0,15
-
140
-
2,39
-
30,7972,380,53--0,31--0,16--
40,87
-
7
-
2,62
-
0,50
-
20
-
2,65
-
0,30
0,32
56
49
2,97
2,88
0,15
-
228
-
3,11
-
50,59192,940,53--0,31--0,21--
60,65
-
19
-
3,20
-
0,50
0,40
30
49
3,21
3,60
0,30
-
84
-
3,74
-
0,20
-
189
-
3,69
-
80,87--0,53--0,41--0,21--
100,82
1,04
19
12
4,00
4,32
0,50
0,60
49
56
4,50
5,94
0,40
0,37
80
91
5,28
4,90
0,20
-
324
-
5,10
-
161,04
-
-
19
-
-
5,20
-
-
0,64
-
-
49
-
-
5,76
-
-
0,30
0,40
0,49
224
126
84
6,03
6,15
6,10
0,20
-
-
513
-
-
6,15
-
-
251,35
-
-
19
-
-
6,75
-
-
0,80
0,60
0,50
49
84
126
7,20
7,47
7,50
0,40
0,30
-
196
342
-
7,78
7,50
-
0,20
-
-
783
-
-
7,88
-
-
351,53
1,10
-
19
37
-
7,65
7,70
-
0,67
0,58
-
98
133
-
8,86
8,70
-
0,49
0,40
0,30
189
276
486
9,04
9,96
9,23
-
0,20
-
-
1107
-
-
9,84
-
501,53
1,30
27
37
9,40
9,10
0,67
0,68
144
140
11,54
10,80
0,49
0,40
266
396
10,80
11,62
0,30
-
402
-
11,35
-
701,53
1,20
37
61
10,71
10,80
0,68
0,67
189
192
10,20
11,07
0,58
0,50
266
360
12,79
13,25
0,30
-
999
-
12,92
-
951,78
1,40
37
61
12,46
12,60
0,80
0,67
189
266
14,76
14,77
0,58
0,50
361
475
14,50
15,38
0,30
-
1332
-
14,70
-
1201,60
-
61
-
14,40
-
0,77
0,67
266
342
16,98
16,75
0,50
-
608
-
16,75
-
0,30
-
1702
-
17,12
-
1501,78
-
61
-
16,02
-
0,85
0,68
266
405
18,74
19,66
0,50
-
756
-
19,71
-
0,30
-
2109
-
18,90
-
1851,60
-
91
-
17,60
-
0,85
0,64
330
570
22,61
20,51
0,50
-
925
-
21,53
-
0,30
-
2590
-
20,37
-
240-
-
-
-
-
-
0,85
0,64
420
732
24,03
23,90
0,50
-
1221
-
23,45
-
0,30
-
3360
-
23,72
-
300-
-
-
-
-
-
0,85
0,64
518
912
26,24
26,08
0,50
-
1525
-
27,68
-
0,30
-
1270
-
26,19
-
400-
-
-
-
-
-
0,85
0,68
672
1083
30,55
30,60
0,50
-
2013
-
30,15
-
-
-
-
-
-
-
500---0,8585433,740,60176934,61---
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

12/08/2018 07:13
В теме вам ответил

12/08/2018 05:05
Освещение в квартире. Добрый день. Вопрос знатокам. Можно ли в цепь после диммера установить (комплект беспроводного выключателя) типа TDM elektric ПУ2-МК-3. Цель с пульта вкл. выкл.точечных светильников, а диммером регулировать яркость. Лампочки планир

10/08/2018 17:43
нажмите кнопку "новая тема" и создайте нормальную тему в форуме

08/08/2018 18:15
Здравствуйте. Может быть кто нибудь поможет решить проблему? Я из Крыма, работаю в Крымэнерго. Наша организация составила акт о безучетном потреблении на юридическое лицо. Проблема в том, что у потребителя 3 ценовая категория. Период расчета должен быть с

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 52

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,446
· Новый пользователь: Saurrus
16,188,319 уникальных посетителей Top