Автомат в цепи постоянного тока.
|
lom |
Опубликовано 07-07-2011 08:39
|

Пользователь
Сообщений: 267
Зарегистрирован: 25/12/2009 23:48
|
Здравствуйте. Я поставил обычный автомат на выходе зарядного устройства. Номинальный ток заряда 10 А, и автомат на 10 А. Обычный автоматический выключатель однополюсный группы С. Будет ли он нормально работать, или я это зря сделал? |
|
|
|
Петро |
Опубликовано 07-07-2011 09:40
|

Администратор
Сообщений: 1771
Зарегистрирован: 08/01/2010 20:01
|
Желательно снять характеристику срабатывания автомата. Ну и переполюсовочку время от времени делать. |
|
|
|
Взводатор |
Опубликовано 08-07-2011 17:02
|

Пользователь
Сообщений: 9
Зарегистрирован: 19/05/2011 14:15
|
Нет, неправильно.
Если 10А - НОМИНАЛЬНЫЙ ток, то автомат\предохранитель должен быть как минимум на 25% выше.
Ставь либо 16А, либо у Шнайдера появились автоматы на 13А. Естественно, схема должна выдерживать 16А без выхода из строя за время срабатывания автомата. |
|
|
|
lom |
Опубликовано 10-07-2011 08:04
|

Пользователь
Сообщений: 267
Зарегистрирован: 25/12/2009 23:48
|
Мне нужно, чтобы автомат отключал при токе порядка 12А, для аккумулятора больше нежелательно. Да и вопрос не в том, какого номинала автомат, а как он будет вести себя в такой цепи, есть ли какие-то особенности. Ведь форма тока сильно отличается от той, на которой автомат обычно работает.
Изменил(а) lom, 10-07-2011 11:37
|
|
|
|
Петро |
Опубликовано 11-07-2011 11:52
|

Администратор
Сообщений: 1771
Зарегистрирован: 08/01/2010 20:01
|
Нормально будет вести. Тепловая так вообще без разницы. |
|
|
|
Mailo |
Опубликовано 02-08-2011 17:24
|

Пользователь
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 01/08/2011 13:40
|
тоже думаю - можно ставить в постоянную цепь , исходя из тех-же параметров . И с электромагнитной системой тоже .
|
|
|
|
nail |
Опубликовано 18-10-2011 15:58
|

Пользователь
Сообщений: 22
Зарегистрирован: 11/10/2011 17:19
|
Тепловой расцепитель С10 при токе 12А отключится примерно через 30-40 мин |
|
|
|
planerist916 |
Опубликовано 25-10-2011 10:53
|

Пользователь
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 25/10/2011 09:05
|
Автоматический выключатель, расчитанный для переменки, на постоянный ток ставить нельзя. По перегрузке он тключится, но если при размыкании контактов между ними зажгётся дуга, то она будет гореть пока автомат не разрушиться. Дело в том, что в этих автоматах дуга гасится при проходе напряжения через "0" при 50 герцах это случается часто. |
|
|
|
Петро |
Опубликовано 25-10-2011 12:58
|

Администратор
Сообщений: 1771
Зарегистрирован: 08/01/2010 20:01
|
planerist916 написал:
если при размыкании контактов между ними зажжётся дуга, то она будет гореть, пока автомат не разрушится. Дело в том, что в этих автоматах дуга гасится при проходе напряжения через "0" при 50 герцах это случается часто. Но для поддержания такой длинной дуги, как в автомате, нужно приличное напряжение. А 12 Вольт зарядного устройства для этого явно недостаточно. Так что можно смело ставить. |
|
|
|
mu16 |
Опубликовано 26-10-2011 05:55
|

Пользователь
Сообщений: 493
Зарегистрирован: 06/01/2010 13:35
|
planerist916 написал:
Дело в том, что в этих автоматах дуга гасится при проходе напряжения через "0" Где Вы это вычитали? Гаснет дуга и без переходов прекрасно. Возьмите сварочный аппарат, который варит постоянным током. Немного дальше электрод - и все, дуги нет. И это без дугогасительных камер. |
|
|
|
Medvedko |
Опубликовано 27-10-2011 07:47
|

Пользователь
Сообщений: 1007
Зарегистрирован: 06/07/2009 15:43
|
mu16 написал:
Возьмите сварочный аппарат, который варит постоянным током. Немного дальше электрод - и все, дуги нет. И это без дугогасительных камер. Все-таки дуга довольно длинная, а напряжение довольно низкое, так что ситуация с дугой в автомате вполне возможна получается? А если зарядное 24-вольтовое? |
|
|
|
Петро |
Опубликовано 27-10-2011 10:51
|

Администратор
Сообщений: 1771
Зарегистрирован: 08/01/2010 20:01
|
Да полно Вам, Medvedko. Если дуга гаснет при переходах через ноль, то как варят переменкой? В общем, я рискнул автоматом 10-амперным. Прикрутил к нему 2 провода, включил - и на аккумулятор. Нормально выбивает. Детвора налетела и тоже дай попробовать. Минут десять щелкали, и все нормально. |
|
|
|
Hight_V |
Опубликовано 25-09-2018 05:36
|

Пользователь
Сообщений: 33
Зарегистрирован: 24/10/2011 18:17
|
Думаю все видели, но все же - вот:

Тепловой защите - биметаллической пластине пофиг от какого рода тока деформироваться, ей главное нагрев, а про катушку мгновенной отсечки и говорить то нечего... ну про дугу, зерно истины есть, но я их в низковольтных цепях не воспринимал бы! |
|
|
|
МегаОм |
Опубликовано 10-11-2018 17:31
|

Пользователь
Сообщений: 135
Зарегистрирован: 18/11/2011 16:37
|
Для постоянного тока есть автоматы с характеристикой U. |
|
|
|
Петро |
Опубликовано 10-12-2018 19:35
|

Администратор
Сообщений: 1771
Зарегистрирован: 08/01/2010 20:01
|
Для постоянного тока есть автоматы с характеристикой U. Откуда информация? |
|
|
|
МегаОм |
Опубликовано 11-02-2019 20:13
|

Пользователь
Сообщений: 135
Зарегистрирован: 18/11/2011 16:37
|
Давно не заходил сюда. Мне попался автомат с характеристикой U, погуглил и нашел. |
|
|
|
AAlexx |
Опубликовано 11-04-2020 11:27
|

Пользователь
Сообщений: 9
Зарегистрирован: 11/04/2020 11:10
|
прогуглите лучше или поинтересуйтесь у специалиста |
|
|
|
Elenakotel |
Опубликовано 10-12-2020 12:32
|

Пользователь
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 10/12/2020 12:19
|
редлагаю Вашему вниманию
высококлассные электрики, цены и качество вас удивят
Разработка проектной и рабочей документации.
Внутреннего и наружных систем электроснабжения
Систем Комплексной автоматизации «Умный Дом»
Видео-наблюдения
Охранно-пожарной сигнализации
Слаботочных систем
Защитное заземление
Производство строительно-монтажных работ.
Производство пуско-наладочных работ.
Техническая поддержка инженерных систем. +7(985)-480-08-86
Мы оказываем весь спектр выше указанных услуг начиная с проектирования и заканчивая технической поддержкой от самых простых до самых сложных инженерных систем.
Цены Договорные
https://vk.com/electric77
http://электромонтажники77.рф/ |
|
|
|
Elenakotel |
Опубликовано 10-12-2020 12:38
|

Пользователь
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 10/12/2020 12:19
|
Предлагаю Вашему вниманию
высококлассные электрики, цены и качество вас удивят
Разработка проектной и рабочей документации.
Внутреннего и наружных систем электроснабжения
Систем Комплексной автоматизации «Умный Дом»
Видео-наблюдения
Охранно-пожарной сигнализации
Слаботочных систем
Защитное заземление
Производство строительно-монтажных работ.
Производство пуско-наладочных работ.
Техническая поддержка инженерных систем. +7(985)-480-08-86
Мы оказываем весь спектр выше указанных услуг начиная с проектирования и заканчивая технической поддержкой от самых простых до самых сложных инженерных систем.
Цены Договорные