12/06/2020 15:25
Люди добрые здравствуйте !!! Помогите пожалуйста перекрыл весь интернет но не могу найти схему подключения с мотосчетчиком для электродвигателя с применением трансформатора тока и двух релюх холостой ход 200 ампер а и полная нагрузка 400 ампер

10/06/2020 19:00
Здравствуйте. Просто крик души! Помогите! Перерыл весь интернет, что знал, в поисках какого-то нормативного документа. суть в чем - не могу доказать человеку, что нельзя лудить многожильный медный провод (в качестве перемычки) для зажима в автомате. Чел

15/04/2020 07:05
Добрый день! Подскажите. пожалуйста, контакты администратора? к кому можно обратиться за информацией по форуму? Почта, тел?

12/04/2020 06:25
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Есть ТП принадлежащая нашей компании. Ни каких документов у меня на нее нет, кроме того, что она состоит у нас на балансе. От нее лет 15 назад был запитан потребитель он повесил свои замки и сам, что хочет то там

04/11/2019 06:58
http://www.ineltra
de.ru/katalog/legr
and/37.pdf

17/10/2019 14:15
ищу инструкцию на русском языке методику настройки и испытания эл.автомата DMX3 LENGRAND

22/04/2019 14:43
Добрый день. Столкнулись с такой проблемой. Расчетный счетчик установлен на линии 10 кВ. в пункте коммерческого учета ПКУ-10. После понижающего трансформатора 10/0,4 кВ 1000 кВА на линии 0,4 кВ. также установлен счетчик. С обоих снимаем показания в одно и

05/03/2019 08:58
Правила переключений в электроустановках https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.ppeu

30/01/2019 11:47
а какая его цена у изготовителя?

27/01/2019 17:25
Продам новый преобразователь частоты. цена 15000 руб

Последние обзоры:
· Квадратная труба - н...
· Метизы. Терминология
· Компрессорное оборуд...
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 20

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,673
· Новый пользователь: Fignfdwwwar73
Просмотр темы
Форум электриков и энергетиков » Электроснабжение, энергетика » Бытовые вопросы
 
Автомат в цепи постоянного тока.
lom
Здравствуйте. Я поставил обычный автомат на выходе зарядного устройства. Номинальный ток заряда 10 А, и автомат на 10 А. Обычный автоматический выключатель однополюсный группы С. Будет ли он нормально работать, или я это зря сделал?
 
Петро
Желательно снять характеристику срабатывания автомата. Ну и переполюсовочку время от времени делать.
 
Взводатор
Нет, неправильно.
Если 10А - НОМИНАЛЬНЫЙ ток, то автомат\предохранитель должен быть как минимум на 25% выше.
Ставь либо 16А, либо у Шнайдера появились автоматы на 13А. Естественно, схема должна выдерживать 16А без выхода из строя за время срабатывания автомата.
 
lom
Мне нужно, чтобы автомат отключал при токе порядка 12А, для аккумулятора больше нежелательно. Да и вопрос не в том, какого номинала автомат, а как он будет вести себя в такой цепи, есть ли какие-то особенности. Ведь форма тока сильно отличается от той, на которой автомат обычно работает.
Изменил(а) lom, 10-07-2011 11:37
 
Петро
Нормально будет вести. Тепловая так вообще без разницы.
 
Mailo
тоже думаю - можно ставить в постоянную цепь , исходя из тех-же параметров . И с электромагнитной системой тоже .
 
nail
Тепловой расцепитель С10 при токе 12А отключится примерно через 30-40 мин
 
planerist916
Автоматический выключатель, расчитанный для переменки, на постоянный ток ставить нельзя. По перегрузке он тключится, но если при размыкании контактов между ними зажгётся дуга, то она будет гореть пока автомат не разрушиться. Дело в том, что в этих автоматах дуга гасится при проходе напряжения через "0" при 50 герцах это случается часто.
 
Петро
planerist916 написал:
если при размыкании контактов между ними зажжётся дуга, то она будет гореть, пока автомат не разрушится. Дело в том, что в этих автоматах дуга гасится при проходе напряжения через "0" при 50 герцах это случается часто.
 Но для поддержания такой длинной дуги, как в автомате, нужно приличное напряжение. А 12 Вольт зарядного устройства для этого явно недостаточно. Так что можно смело ставить.
 
mu16
planerist916 написал:
Дело в том, что в этих автоматах дуга гасится при проходе напряжения через "0"
 Где Вы это вычитали? Гаснет дуга и без переходов прекрасно. Возьмите сварочный аппарат, который варит постоянным током. Немного дальше электрод - и все, дуги нет. И это без дугогасительных камер.
 
Medvedko
mu16 написал:
Возьмите сварочный аппарат, который варит постоянным током. Немного дальше электрод - и все, дуги нет. И это без дугогасительных камер.
 Все-таки дуга довольно длинная, а напряжение довольно низкое, так что ситуация с дугой в автомате вполне возможна получается? А если зарядное 24-вольтовое?
 
Петро
Да полно Вам, Medvedko. Если дуга гаснет при переходах через ноль, то как варят переменкой? В общем, я рискнул автоматом 10-амперным. Прикрутил к нему 2 провода, включил - и на аккумулятор. Нормально выбивает. Детвора налетела и тоже дай попробовать. Минут десять щелкали, и все нормально.
 
Hight_V
Думаю все видели, но все же - вот:

s017.radikal.ru/i439/1110/1b/f1bdeba2693a.jpg

Тепловой защите - биметаллической пластине пофиг от какого рода тока деформироваться, ей главное нагрев, а про катушку мгновенной отсечки и говорить то нечего... ну про дугу, зерно истины есть, но я их в низковольтных цепях не воспринимал бы!
 
МегаОм
Для постоянного тока есть автоматы с характеристикой U.
 
Петро
Для постоянного тока есть автоматы с характеристикой U.
 Откуда информация?
 
МегаОм
Давно не заходил сюда. Мне попался автомат с характеристикой U, погуглил и нашел.
 
AAlexx
прогуглите лучше или поинтересуйтесь у специалиста
 