Люди добрые здравствуйте !!! Помогите пожалуйста перекрыл весь интернет но не могу найти схему подключения с мотосчетчиком для электродвигателя с применением трансформатора тока и двух релюх холостой ход 200 ампер а и полная нагрузка 400 ампер

10/06/2020 19:00
Здравствуйте. Просто крик души! Помогите! Перерыл весь интернет, что знал, в поисках какого-то нормативного документа. суть в чем - не могу доказать человеку, что нельзя лудить многожильный медный провод (в качестве перемычки) для зажима в автомате. Чел

15/04/2020 07:05
Добрый день! Подскажите. пожалуйста, контакты администратора? к кому можно обратиться за информацией по форуму? Почта, тел?

12/04/2020 06:25
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Есть ТП принадлежащая нашей компании. Ни каких документов у меня на нее нет, кроме того, что она состоит у нас на балансе. От нее лет 15 назад был запитан потребитель он повесил свои замки и сам, что хочет то там

04/11/2019 06:58
http://www.ineltra
de.ru/katalog/legr
and/37.pdf

17/10/2019 14:15
ищу инструкцию на русском языке методику настройки и испытания эл.автомата DMX3 LENGRAND

22/04/2019 14:43
Добрый день. Столкнулись с такой проблемой. Расчетный счетчик установлен на линии 10 кВ. в пункте коммерческого учета ПКУ-10. После понижающего трансформатора 10/0,4 кВ 1000 кВА на линии 0,4 кВ. также установлен счетчик. С обоих снимаем показания в одно и

05/03/2019 08:58
Правила переключений в электроустановках https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.ppeu
https://hr-ratings.ru кадровые рекрутинговые агентства.
30/01/2019 11:47
а какая его цена у изготовителя?

27/01/2019 17:25
Продам новый преобразователь частоты. цена 15000 руб

Последние обзоры:
· Квадратная труба - н...
· Метизы. Терминология
· Компрессорное оборуд...
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 25

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,685
· Новый пользователь: ramaelektro
Просмотр темы
 
Эл.двигатель с 220в на 380в
valery
Здравствуйте.
Подскажите, если кто в курсе: есть китайский эл.двигатель 2,1квт, работал в однофазной сети 220в, с реверсом. Хотелось бы включить на три фазы 380в.
Из одного отверстия выходят три провода — синий, красный и черный, с другого тоже три — желтый и два белых на конденсатор. Черный и красный подключены постоянно, а желтый и синий меняются между черным и красным для реверса.
 
Alipapa
У двигателя есть название, табличка на корпусе?
 
Петро
Отнесите его в перемоточную мастерскую. Они определят, что там за обмотки и, если возможно, сделают Вам звезду. Если хотите, разберите двигатель и попробуйте сами. Если же двигатель строго однофазный, то без перемотки ничего не получится.
 
valery
Alipapa написал:
У двигателя есть название, табличка на корпусе?
 

Была бы табличка, я и сам бы, может быть, разобрался...
Нет абсолютно никаких надписей. Красивый такой, в дюралевом корпусе...

Петро написал:
Отнесите его в перемоточную мастерскую. Они определят, что там за обмотки и, если возможно, сделают Вам звезду. Если хотите, разберите двигатель и попробуйте сами. Если же двигатель строго однофазный, то без перемотки ничего не получится.
 

Мастерская в городе, далеко.
Прозвонил — три обмотки, но включены как-то странно. Две обмотки включены последовательно и между ними конденсатор, а третья обмотка включается параллельно.
 
Alipapa
В таком случае очень вероятно, что все получится. Смотрите - основные схемы:
electric-alipapa.ru/images/news/ris9.gif
Это получается, что Ваша схема похожа на в или г. Если одна обмотка (та, которая подключается параллельно) работает от 220, значит звезда будет работать от 380. Ваша задача - не перепутать начало с концом. В принципе, можно попробовать наугад и толкнуть. Либо по этой методе: http://electric-alipapa.ru/viewpage.php?page_id=9. На всякий случай напомню, что в звезде нужно в общей точке соединять строго только начала или только концы. Пробные включения нужно делать очень осторожно, первое не более, чем на секунду, через автомат, подобранный по мощности двигателя без запаса.
 
valery
Alipapa написал:
В таком случае очень вероятно, что все получится.
 

Alipapa, спасибо за ответы, но что-то я сомневаюсь...
Хотел вставить схему включения, но не пойму как. Попробую вставить фото...
 
Alipapa
Как аттач прикрепите. А чем вызваны сомненья?
 
valery
Alipapa написал:
Как аттач прикрепите. А чем вызваны сомненья?
 

Выбираю файл, а дальше ничего не происходит... Наверное ещё куда-то кликнуть надо...
А сомнения появились, когда попытался определить начала/концы обмоток. Обмотки отзываются очень по разному, то-есть у них разные сопротивления.
Схема похожа на "в", только конденсатор включен в С5-С6.
Изменил(а) valery, 03-06-2011 13:39
 
Alipapa
valery написал:
Схема похожа на "в", только конденсатор включен в С5-С6.
 Это получается одно и то же. А вот сопротивления у всех трех обмоток должны быть одинаковыми. Если сильно отличаются - тогда, конечно, у него специально для однофазной работы намотаны обмотки. Тогда и я сомневаюсь. А почему файл не приаттачивается - проверю.
 
valery
Alipapa написал:

Если сильно отличаются - тогда, конечно, у него специально для однофазной работы намотаны обмотки. Тогда и я сомневаюсь.
 

Вот-вот... и я о том же.
Ладно, спасибо за участие.
 
yurii
а что концы не прозваниваются?
 