December 02 2022 14:17:32

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

12/09/2022 13:07
Из стены выходит 2 провода, а электрозвонок четырех проводной. Как подключить?

01/06/2021 18:58
Всем здравствуйте, помогите пожалуйста, не могу понять как произвести реконструкцию защит ЗРУ 10КВ на ПС 110

14/03/2021 10:35
покритикуйте мыслю. Если пластины конденсатора протянуть через всю страну от Калининграда до Владивостока и передавать энергию заряжать полученный конденсатор мне каца что будет менше потерь менше проводов а при современных преобразователях частоты это не

03/02/2021 12:38
Для работы в п. Волна Краснодарского края, на строительство порта "Тамань" требуются электромонтажники
З/плата от 50 до 85 тыс. руб.(в зависимости от разряда и переработки) 2 раза в месяц. График 20/10(возможно продление рабочего графика) Трудоустройство

02/02/2021 09:16
Не понимаю, что соединяешь? Расскажите по подробнее. Я с такими генерами не встречался. А запустить надо....

31/01/2021 07:59
Ильяdarkhorse берешь тт и счетчик и соединяешь))

22/01/2021 09:41
Добрый день! Проблема в генераторе ГС-16У2. Горят конденсаторы, даже не горят, а их пучит и они выходят из строя в блоке возбуждения (те что в низу. Только у меня старые, рыжие). В чем может быть проблема и как лечить. Пробега генератора почти нет. В осн

12/01/2021 17:33
Подскажите, как собрать стенд для проверки Эл счётчиков прямых и через тт

12/06/2020 15:25
Люди добрые здравствуйте !!! Помогите пожалуйста перекрыл весь интернет но не могу найти схему подключения с мотосчетчиком для электродвигателя с применением трансформатора тока и двух релюх холостой ход 200 ампер а и полная нагрузка 400 ампер

10/06/2020 19:00
Здравствуйте. Просто крик души! Помогите! Перерыл весь интернет, что знал, в поисках какого-то нормативного документа. суть в чем - не могу доказать человеку, что нельзя лудить многожильный медный провод (в качестве перемычки) для зажима в автомате. Чел

Последние обзоры:
· Квадратная труба - н...
· Метизы. Терминология
· Компрессорное оборуд...
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 14

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,810
· Новый пользователь: sokave
Просмотр темы
 
Нужна помощь профессионалов!
chem
Бьет током из кранов!
Купили квартиру, через день-два после того обнаружили, что из кранов от воды бьет током (на кухне и в ванной), и очень чувствительно, купаться невозможно. Дом старый, проводка без заземления, два этажа, трубы только ХВС, т. к. газовая колонка. Бьет не постоянно, утром, например, ни разу не было. Вечером - почти всегда.
Был приглашен электрик с работы, который обнаружил, что под плинтусом протянут провод заземления, который закреплен на штыре, вкопанном на улице под лоджией (у нас первый этаж), этот провод в квартире не закреплен ни к чему, хотя был подведен к мойке на кухне и к ванне. Провод закрепили. Током бьет. Первый электрик пожал плечами и свалил в закат.
Муж провел провод от смесителя на кухне к мойке (смеситель закреплен не на мойке, а к трубам, замурованным в стене (м/пластик или металлические - неизвестно), тоже самое сделал в ванной: от смесителя к ванне. На кухне бить током перестало, в ванной - нет.
Был приглашен другой электрик, который все измерил, сказал, что на кухне током не бьет, потому что пол деревянный. А если взяться за кран и за точно заземленную газовую тубу, то пробивает. Тянул провод от смесителя в подъезд к металлической решетке подвала, как он сказал - точно заземленной, бить током переставало.
Провод заземления прозвонил - провод рабочий, измерил сопротивление действующего сопротивления, намерил 24 Ом. Сделал вывод, что непонятно, что там за штырь забит, лучше сделать новое заземление.
Сделали штырь из металлического уголка 50 мм длиной 1500 мм, на него приварен болт с гайкой, забили в землю, прикрепили к нему заземляющий провод и... эффекта ноль. Как било в ванной током, так и бьет. Теперь и второй электрик пожал плечами и свалил.
Я в полном шоке... Что делать? Как избавляться?
Буду рада любым советам. Очень хорошо, если откликнется мастер из Ростова, который сможет избавить нас от этой проблемы!
 
Kinoman
Лучше обратитесь к профессианалам, это не шутки
 