July 16 2019 10:05:07

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

22/04/2019 14:43
Добрый день. Столкнулись с такой проблемой. Расчетный счетчик установлен на линии 10 кВ. в пункте коммерческого учета ПКУ-10. После понижающего трансформатора 10/0,4 кВ 1000 кВА на линии 0,4 кВ. также установлен счетчик. С обоих снимаем показания в одно и

05/03/2019 08:58
Правила переключений в электроустановках https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.ppeu

30/01/2019 11:47
а какая его цена у изготовителя?

27/01/2019 17:25
Продам новый преобразователь частоты. цена 15000 руб

25/12/2018 09:05
Инструкции и правила для энергетиков на Андроид-смартфоны и планшеты https://play.googl
e.com/store/apps/d
eveloper?id=Instru
ktagKniga ПУЭ-7, ПОТЭУ-328, ПТЭЭП, ПТЭЭСС, ПТЭТЭ

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

Последние обзоры:
· Квадратная труба - н...
· Метизы. Терминология
· Компрессорное оборуд...
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 23

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,582
· Новый пользователь: takesh
Просмотр темы
Форум электриков и энергетиков » Теоретические вопросы » Прочее
Ложное срабатывание реле напряжения
Всего голосов : 0
 
Ложное срабатывание реле напряжения
Apalikov
Здравствуйте! Купил для квартиры реле напряжения РН-260t, так вот оно срабатывает чуть ли не каждые 20 мин. Причем, несколько раз прям на моих глазах срабатывало, хотя на дисплее было всего 230. Диапазон срабатывания - 180-260. Вернул его с заменой, но ситуация такая же. Стало быть проблема на месте. Подскажите в чем может быть проблема? Спасибо!
 
Topmo3
Apalikov написал:... Подскажите в чем может быть проблема? Спасибо!
  Выкладывайте установленные, Вами, параметры для контроля и параметры автоматов в схеме квартиры.
 
Apalikov
Вопрос решился заменой устройства. Установили реле напряжения MRV 32A https://ekfgroup.com/catalog/products/rele-napryazheniya-s-displeem-mrv-32a-ekf-proxima и пока полет ровный.
 
Перейти на форум:
19,404,285 уникальных посетителей Top