22/04/2019 14:43
Добрый день. Столкнулись с такой проблемой. Расчетный счетчик установлен на линии 10 кВ. в пункте коммерческого учета ПКУ-10. После понижающего трансформатора 10/0,4 кВ 1000 кВА на линии 0,4 кВ. также установлен счетчик. С обоих снимаем показания в одно и

05/03/2019 08:58
Правила переключений в электроустановках https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.ppeu

30/01/2019 11:47
а какая его цена у изготовителя?

27/01/2019 17:25
Продам новый преобразователь частоты. цена 15000 руб

25/12/2018 09:05
Инструкции и правила для энергетиков на Андроид-смартфоны и планшеты https://play.googl
e.com/store/apps/d
eveloper?id=Instru
ktagKniga ПУЭ-7, ПОТЭУ-328, ПТЭЭП, ПТЭЭСС, ПТЭТЭ

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

Последние обзоры:
· Квадратная труба - н...
· Метизы. Терминология
· Компрессорное оборуд...
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 31

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,580
· Новый пользователь: Антоха
Просмотр темы
Форум электриков и энергетиков » Электроснабжение, энергетика » Бытовые вопросы
 
ПО котлу 15кв 380в. тены по 5 кв стоятПодскажите
sergei11s
Подскажите!!котел 15кв 380в тэны по 5 кв стоят. Можно ли включить только один тэн 5 кв
или надо менять тэны ставить по1.5кв или по2кв Frown
 
Topmo3
sergei11s написал:
Подскажите!!котел 15кв 380в тэны по 5 кв стоят. Можно ли включить только один тэн 5 кв
или надо менять тэны ставить по1.5кв или по2кв Frown
 Вы всё можете делать ... и подключить только один, или поменять тэны на более маломощные ... кому какое дело, что Вы будете делать с котлом.
Не понятно зачем писали на форум ... что мешает пользоваться котлом так, как задумано производителем?
 
sergei11s
Topmo3 написал:

sergei11s написал:
Подскажите!!котел 15кв 380в тэны по 5 кв стоят. Можно ли включить только один тэн 5 кв
или надо менять тэны ставить по1.5кв или по2кв Frown
 Вы всё можете делать ... и подключить только один, или поменять тэны на более маломощные ... кому какое дело, что Вы будете делать с котлом.
Не понятно зачем писали на форум ... что мешает пользоваться котлом так, как задумано производителем?
 
. Есть многое на Свете, друг Горацио, Что неизвестно нашим мудрецам.
 
sergei11s
sergei11s написал:

Topmo3 написал:

sergei11s написал:
Подскажите!!котел 15кв 380в тэны по 5 кв стоят. Можно ли включить только один тэн 5 кв
или надо менять тэны ставить по1.5кв или по2кв Frown
 Вы всё можете делать ... и подключить только один, или поменять тэны на более маломощные ... кому какое дело, что Вы будете делать с котлом.
Не понятно зачем писали на форум ... что мешает пользоваться котлом так, как задумано производителем?
 
 

Так я и не знаю как один тэн подключить в трех фазный ток
подскажите! там каждая фаза на тэн идет.
. Есть многое на Свете, друг Горацио, Что неизвестно нашим мудрецам.
 
sergei11s
вот схемы
sergei11s присоединил изображения:
untitled-3.jpg untitled-2.jpg untitled-1_1.jpg

. Есть многое на Свете, друг Горацио, Что неизвестно нашим мудрецам.
 
dispatcher


Так я и не знаю как один тэн подключить в трех фазный ток
подскажите! там каждая фаза на тэн идет.
 Один ТЭН подключайте к одной фазе и к нулю. И всё.
 
sergei11s
Спасибо! А,две другие просто изолировать ? получится просто фаза220 в?
. Есть многое на Свете, друг Горацио, Что неизвестно нашим мудрецам.
 
dispatcher
Да, просто изолировать.
Есть еще интересный вариант. Все три 5-киловаттных тэна соединяем последовательно и подключаем на две фазы. Получится мощность котла 5 кВт. Чем он хорош - во-первых нагрузка распределена на две фазы, ток меньше. Во-вторых, все тэны работают в щадящем режиме и никогда не будут сгорать.
Изменил(а) dispatcher, 25-02-2019 04:23
 
sergei11s
dispatcher написал:

Да, просто изолировать.
Есть еще интересный вариант. Все три 5-киловаттных тэна соединяем последовательно и подключаем на две фазы. Получится мощность котла 5 кВт. Чем он хорош - во-первых нагрузка распределена на две фазы, ток меньше. Во-вторых, все тэны работают в щадящем режиме и никогда не будут сгорать.
 

Спасибо-это интересно!!!!
С меня правда-электрик не очень...Smile
Последовательно как соединить на две фазы . третью изолировать ?
. Есть многое на Свете, друг Горацио, Что неизвестно нашим мудрецам.
 
Topmo3
sergei11s написал:С меня правда-электрик не очень...Smile
 С Вас не только электрик - не очень. Wink
Не ужели был не понятен мой вопрос ... по какой причине не хотите использовать котел в трехфазном режиме (как задумано производителем)?
dispatcher ... какой смысл давать советы, не зная причины вопроса?
Предположим ... человек не разбираясь в устройстве котла ... пытается "регулировать температуру нагрева жидкости" при не работающей автоматике, или тупо пытается "съэкономить лектричество" - не понимая что это не возможно, в его случае.
 
sergei11s
Topmo3 написал:

sergei11s написал:С меня правда-электрик не очень...Smile
 С Вас не только электрик - не очень. Wink
Не ужели был не понятен мой вопрос ... по какой причине не хотите использовать котел в трехфазном режиме (как задумано производителем)?
dispatcher ... какой смысл давать советы, не зная причины вопроса?
Предположим ... человек не разбираясь в устройстве котла ... пытается "регулировать температуру нагрева жидкости" при не работающей автоматике, или тупо пытается "съэкономить лектричество" - не понимая что это не возможно, в его случае.
 


Спасибо!
Пытаюсь уменьшить мощность котла сделать 5-6 кв?
Возможно ли это без замены тэнов или нет? ?
15кв получается многоватоSmile
. Есть многое на Свете, друг Горацио, Что неизвестно нашим мудрецам.
 
dispatcher
Topmo3 написал:
dispatcher ... какой смысл давать советы, не зная причины вопроса?
Предположим ... человек не разбираясь в устройстве котла ... пытается "регулировать температуру нагрева жидкости" при не работающей автоматике, или тупо пытается "съэкономить лектричество" - не понимая что это не возможно, в его случае.
 
Да, согласен. Очень хотелось бы узнать, зачем. Исхожу из того, что человек хочет уменьшить потребляемую мощность котла. И из того, чтобы не навредить. Понятно, что электричества он не сэкономит, потому что для нагрева до определенной температуры понадобится больше времени. То есть котел будет просто медленней греть. А вот токовую нагрузку, особенно при варианте последовательного соединения трех ТЭНов, он уменьшит реально. При одном ТЭНе в одной фазе ток не уменьшится, но две остальных будут разгружены.
Пытаюсь уменьшить мощность котла сделать 5-6 кв?
Возможно ли это без замены тэнов или нет? ?
 Да, возможно. Лучший способ - три последовательно с подключением на 2 фазы. Третья фаза не используется, ее отключить и заизолировать на обоих концах кабеля. Надеюсь, понимаете, что значит последовательно. Не попутайте с параллельным. Вот вам шпаргалка
otvet.imgsmail.ru/download/218985788_af8f07aa750fb01176fd0519711812cb_800.gif
Изменил(а) dispatcher, 27-02-2019 09:31
 
Topmo3
sergei11s написал:
Пытаюсь уменьшить мощность котла сделать 5-6 кв? ... 15кв получается многоватоSmile
 В каком смысле многовато?
Один и тот же объем воды, до установленной температуры, 15КВт нагреет (к примеру) за 15 минут и выключится автоматикой на полчаса (к примеру) ... а 5 КВт будут греть (до той же температуры в четыре раза дольше ... или вообще не будут отключаться (если имеется утечка тепла).
Возможно ли это без замены тэнов или нет? ?
 Возможно, как писали выше ... для этого Вам надо разобрать низ котла, т.е. добраться до выводов тэнов (3 тэна - 6 выводов).
Три вывода замкнуты перемычками (медные), а на три другие подключены провода (три фазы) ... вот там и надо делать переключения.
Если затрудняетесь, фотографируете изначальное состояние выводов ... выкладываете в теме.
Получите пояснения, куда/как переставлять перемычки, куда и какие подключать провода.
 
sergei11s
Topmo3 написал:

sergei11s написал:
Пытаюсь уменьшить мощность котла сделать 5-6 кв? ... 15кв получается многоватоSmile
 В каком смысле многовато?
Один и тот же объем воды, до установленной температуры, 15КВт нагреет (к примеру) за 15 минут и выключится автоматикой на полчаса (к примеру) ... а 5 КВт будут греть (до той же температуры в четыре раза дольше ... или вообще не будут отключаться (если имеется утечка тепла).
Возможно ли это без замены тэнов или нет? ?
 Возможно, как писали выше ... для этого Вам надо разобрать низ котла, т.е. добраться до выводов тэнов (3 тэна - 6 выводов).
Три вывода замкнуты перемычками (медные), а на три другие подключены провода (три фазы) ... вот там и надо делать переключения.
Если затрудняетесь, фотографируете изначальное состояние выводов ... выкладываете в теме.
Получите пояснения, куда/как переставлять перемычки, куда и какие подключать провода.
 

Спасибо! Сфоткаю выставлю!
Это котел у меня на даче как дополнительный к твердотопливному 5кв хватит.для поддержания температуры на ночь ., когда дрова прогорят.
. Есть многое на Свете, друг Горацио, Что неизвестно нашим мудрецам.
 
sergei11s
сфоткал
sergei11s присоединил изображения:
img-c58c83523f2c58dc57db411087bb1819-v.jpg img-9f148c9b6ac48fd930bc7b114ffdcf8b-v.jpg img-5a840cff97340b8d89f3b12937875475-v.jpg

. Есть многое на Свете, друг Горацио, Что неизвестно нашим мудрецам.
 
Topmo3
sergei11s написал:сфоткал
 Ваши действия (по фото №3):
1. Пронумеровать три вывода с проводами (у меня А1,В1 и С1)
2. Отсоединить перемычки от общего вывода (отогнуть или повернуть - чтоб не было контакта) или вообще снять.
3. Прозвонкой или тестером определить вторые концы (выводы) у тэнов ... вариантов два (верхние картинки вариантов) ... (у меня А2, В2 и С2).
4. Левую перемычку вернуть на место, а правую согнув (горбиком) подключить согласно того варианта, какой окажется после прозвонки.
В результате, все три тэна, будут подключены последовательно - чуть больше 5 КВт.
Topmo3 присоединил изображение:
0001_-__1.jpg
 
Topmo3
sergei11s ... хочу предупредить, схема Вашего котла не допускает, его эксплуатацию, с дифзащитой.
Т.е. если вздумаете подключать котел после УЗО или дифавтомата - они будут вырубаться сразу.
 
sergei11s
Topmo3 написал:

sergei11s ... хочу предупредить, схема Вашего котла не допускает, его эксплуатацию, с дифзащитой.
Т.е. если вздумаете подключать котел после УЗО или дифавтомата - они будут вырубаться сразу.
 
Приветствую! СПАСИБО!!!!!
. Есть многое на Свете, друг Горацио, Что неизвестно нашим мудрецам.
 