Добрый день. Столкнулись с такой проблемой. Расчетный счетчик установлен на линии 10 кВ. в пункте коммерческого учета ПКУ-10. После понижающего трансформатора 10/0,4 кВ 1000 кВА на линии 0,4 кВ. также установлен счетчик. С обоих снимаем показания в одно и

05/03/2019 08:58
Правила переключений в электроустановках https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.ppeu

30/01/2019 11:47
а какая его цена у изготовителя?

27/01/2019 17:25
Продам новый преобразователь частоты. цена 15000 руб

25/12/2018 09:05
Инструкции и правила для энергетиков на Андроид-смартфоны и планшеты https://play.googl
e.com/store/apps/d
eveloper?id=Instru
ktagKniga ПУЭ-7, ПОТЭУ-328, ПТЭЭП, ПТЭЭСС, ПТЭТЭ

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

Последние обзоры:
· Квадратная труба - н...
· Метизы. Терминология
· Компрессорное оборуд...
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 28

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,578
· Новый пользователь: gazobloc2019
Просмотр темы
 
Омическое сопротивление трансформатора 20кВ
Svei
Здравствуйте все! Подскажите, пожалуйста, цифры примерного сопротивления постоянному току обмоток силового трехфазного масляного трансформатора 20 кВ 400 кВа по ВН (на 3 положении из 5и) и НН. Заранее Спасибо. Зы: обмотки 90х годов - алюминиевые, а схема -треугольник/звезда...
Изменил(а) Svei, 11-02-2019 05:59
 
Fidel
Примерные смотрите по таблицам в яндекс-картинках например. Если надо точнее - поднимайте протоколы завода-изготовителя. Они обязательно хранятся, требуйте у главного энергетика или кто там у вас начальник (заказчик). Какие значения у вас?
Изменил(а) Fidel, 11-02-2019 09:12
 
Svei
Эх, если бы все было так просто... Ни в Яндексе, ни в Гугле - нигде в интернете нет подобных данных. Поднять протоколы тоже не выйдет, т.к их нет.
 
Fidel
Как это нет? Стихийное бедствие и все документы пропали? Пишите на завод, у них второй экземпляр. А вообще - в чем проблема заключается?
 
Svei
Нет - значит нет. Протоколы нужны "задним числом". Трансформатор шведский.
 
Fidel
Тогда так. Находите сопротивления трансформатора такой же мощности, алюминий, на другое напряжение. Тупо умножаете на 2 (если 10 кВ) или на 3 (если 6 кВ). Низкую сторону просто берите такую, какая есть. Если найдете только медь, накиньте процентов 10.
 
Svei
Спасибо, Fidel!
 