February 22 2019 15:33:56

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

30/01/2019 11:47
а какая его цена у изготовителя?

27/01/2019 17:25
Продам новый преобразователь частоты. цена 15000 руб

25/12/2018 09:05
Инструкции и правила для энергетиков на Андроид-смартфоны и планшеты https://play.googl
e.com/store/apps/d
eveloper?id=Instru
ktagKniga ПУЭ-7, ПОТЭУ-328, ПТЭЭП, ПТЭЭСС, ПТЭТЭ

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

26/10/2018 05:14
такой значит генератор, это не неисправность. Обмотки звездой соединены?

25/10/2018 13:24
помогите, на дизель генераторе трех фазном между фазами выдает 220V что может быть такое? фаза корпус 127

Последние обзоры:
· Квадратная труба - н...
· Метизы. Терминология
· Компрессорное оборуд...
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 39

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,547
· Новый пользователь: Saffriiko
Просмотр темы
Форум электриков и энергетиков » Теоретические вопросы » Прочее
 
Неразрушающий контроль
Logan9
Хотелось бы услышать идеи по поводу внедрения неразрушающего контроля в низковольтные испытания, необходимо для дипломного проекта. Тема уже утвержденная, так что интересуют различные варианты
Суть в следующем:
Существуют 9 видов лабораторных низковольтных испытаний электрооборудования, в число которых входят измерение сопротивления изоляции, проверка цепи фаза-ноль и тд.
Так же существует неразрушающий контроль за изоляцией, а именно метод частичных разрядов и ик-контроль, но они относятся к высоковольтным испытаниям. Так вот, есть ли возможность замены измерения сопротивления изоляции методом частичных разрядов, для низковольтного оборудования?
Например, в электрозадвижках магистрального трубопровода, установив датчики частичных разрядов и синхронизировать с ПК для круглосуточного контроля изоляции какой-либо части ЭД? То же самое произвести с температурными датчиками, например.
Заранее спасибо за помощь
 
Fidel
Существуют 9 видов лабораторных низковольтных испытаний электрооборудования, в число которых входят измерение сопротивления изоляции, проверка цепи фаза-ноль и тд
 А можно все перечислить?
 
Logan9
-визуальный осмотр помещений и проверка установленного оборудования и выполненных работ на соответствие нормативам;
- измерение сопротивления изоляции;
- измерение параметров срабатывания устройств УЗО;
- проверка защитных аппаратов и автоматических выключателей на соответствие заводским параметрам и требованиям ГОСТ;
- проверка условий срабатывания защитных аппаратов (измерение полного сопротивления цепи фаза-ноль);
- проверка заземляющих устройств, металлосвязи и молниезащиты;
- проверка параметров устройств АВР;
- проверка систем освещения, вторичных цепей и электрических проводок;
- проверка трансформаторов тока и приборов учета.
 
Alipapa
Так вот, есть ли возможность замены измерения сопротивления изоляции методом частичных разрядов, для низковольтного оборудования?
 Нет, все-таки разряды разрядами, а сопротивление измерять надо.
 
Перейти на форум:
18,157,034 уникальных посетителей Top