22/04/2019 14:43
Добрый день. Столкнулись с такой проблемой. Расчетный счетчик установлен на линии 10 кВ. в пункте коммерческого учета ПКУ-10. После понижающего трансформатора 10/0,4 кВ 1000 кВА на линии 0,4 кВ. также установлен счетчик. С обоих снимаем показания в одно и

05/03/2019 08:58
Правила переключений в электроустановках https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.ppeu

30/01/2019 11:47
а какая его цена у изготовителя?

27/01/2019 17:25
Продам новый преобразователь частоты. цена 15000 руб

25/12/2018 09:05
Инструкции и правила для энергетиков на Андроид-смартфоны и планшеты https://play.googl
e.com/store/apps/d
eveloper?id=Instru
ktagKniga ПУЭ-7, ПОТЭУ-328, ПТЭЭП, ПТЭЭСС, ПТЭТЭ

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

Последние обзоры:
· Квадратная труба - н...
· Метизы. Терминология
· Компрессорное оборуд...
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 31

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,580
· Новый пользователь: Антоха
Просмотр темы
Форум электриков и энергетиков » Теоретические вопросы » Прочее
 
Бензогенератор(альтернатор)нет напряжения...
lynya5
до последнего момента работал нормально, после простоя около недели пропало напряжение, сам двигатель работает. в техсервисе сказали либо avr или щётки. поменял ноль эффекта. проверил автомат-рабочий, все провода нормальные. замерил сопротивления на обмотках (см. фото):
обмотка статора красный-синий 2 Ом
avr желтый-желтый 2,5 Ом, коричневый-синий 0,9 Ом
зелёный-зелёный 0,9 Ом
между кольцами якоря 50 Ом
замыкания на корпус нет при 2 МОм
подскажите, что ещё может быть? Спасибо за ответы.
lynya5 присоединил изображение:
alternator2.jpg
 
Medvedko
а как называется ваш генератор? можно ли найти схему его возбуждения, еще какие-то технические подробности?
 
lynya5
вопрос решён, был размагничен ротор. подача 12В на щетки, вопрос решил.
 