November 17 2018 18:44:34
Просмотр темы
 
Нужен совет по ВДУ-1250 и массе
alexnn
Всем добрый день, прошу помощи с вопросом правильного подсоединения массы кабеля
Итак есть источник питания ВДУ-1250 и сварочный трактор с силовым кабелем кг 3х70 (3шт 1х70) длиной около 15 метров.
В основном работает при 500А
Разошлись во мнении как правильно подсоединить массу к стану длиной 12 метров и какого сечения должен быть этот кабель. Мнения местных электриков разложил на 3 варианта. Фото с тремя вариантами(на рисунке слева) приложил. Посоветуйте по какому варианту правильно. Или может свой предложите? Далее, у меня таких стана 4. Расположены как на рис справа. Как правильно соединить их массой? Кидать к каждому свою по одному из вариантов, которые Вы насоветуете? Или сделать перемычки от одного к другому? И насколько все это отразится на качестве сварного шва?

Еще производитель советует сделать кабель массы кг 3х70 или 2х95. А если не "сдваивать-страивать" кабеля, а поставить 1х240? По идее должно быть лучше?
Надеюсь не совсем сумбурно изъяснился и заранее извиняюсь, если не в ту ветку опубликовал
alexnn присоединил изображение:
-2.jpg
 
Петро
Оптимальный вариант 2 однозначно.
Кидать к каждому свою по одному из вариантов, которые Вы насоветуете?
 Да. Никаких шлейфов
А если не "сдваивать-страивать" кабеля, а поставить 1х240?
 Можно. Для постоянного тока это не критично. При варианте 2 можно и поменьше сечение, т.к. провод расщеплен на два.
 
alexnn
Спасибо за ответ, я почему то сам склонялся к третьему варианту

А по поводу четырех станов, нельзя сделать через перемычки? И закрепить массу на них? Между ними то расстояние небольшое, учитывая то, что сами он длиной по 12 метров
alexnn присоединил изображение:
2018-08-31_13-26-40.jpg
 
Петро
Ну если так, как вы нарисовали, то вполне неплохой вариант. Только учитывайте, что по каждому из проводов будет протекать в среднем половина суммарного тока двух станов. Причем более короткому может достаться немного больше тока.
Изменил(а) Петро, 31-08-2018 11:06
 
alexnn
Тогда может более короткий провод сделать с большим сечением? Или все же лучше одинаковые?

Станы не работают одновременно. Все по очереди. Просто источник пока один.
 
Петро
Трудно сказать, как будет распределяться ток в этих параллельных ветвях. Наверное есть смысл короткий взять немного толще.
 
Перейти на форум:
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

01/11/2018 10:33
сколько лет не видел таких чатов Smile

29/10/2018 21:21
Angry

26/10/2018 05:14
такой значит генератор, это не неисправность. Обмотки звездой соединены?

25/10/2018 13:24
помогите, на дизель генераторе трех фазном между фазами выдает 220V что может быть такое? фаза корпус 127

19/10/2018 11:27
приступ паники

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 36

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,507
· Новый пользователь: artur
17,280,479 уникальных посетителей Top