September 26 2018 04:29:15
Просмотр темы
Форум электриков и энергетиков » Электроснабжение, энергетика » Бытовые вопросы
 
Светильники ЛУЧ ЖКХ
guest2090
Добрый день. Уже задавал вопрос на другом форуме. Пока нет определенного ответа.
Работаю в ЖКХ сфере - в перспективе - замена светильников в подъездах МКД на
на светильники Луч-220-С 64 ДФА Драйв 6 Вт. Электрик "нарыл" информацию по таким моделям - не советует.

Вопрос в чем - так-ли все плохо? Что можете посоветовать? Цитата из файла обзора от электрика
(довольно большой файл с картинками, некоторые прикрепил):


Корпус светильника Луч собран из двух частей, отлитых в одну и ту же форму, из-за чего имеет стандартный внешний вид, форма светорассеивателя — примитивная (плоский с шестигранными углублениями - «линзами» (см. фото 1, 2), без пломб, на клею.
Мощность светильника 7,89 Вт
Cos φ=0.896
Мощность в режиме дежурного свечения 2,92Вт
Cos φ в режиме дежурного свечения =0.848
Акустический порог срабатывания 68,3 дБ
Коэф. пульсаций 12,4 %
Фото 1
Фото 2
Фото 3
1. Электрические параметры - потребляемая мощность, к-нт
мощности (cos &#966Wink
Светильник Луч-220-С 64 ДФА Драйв 6 Вт вместо заявленных 6 Вт потребляет 7,89 Вт при коэффициенте мощности 0,896 (см. фото 4.1) и 2,92 Вт в дежурном режиме (см. фото 4.2).
Фото 4.1
Фото 4.2
2. Энергосберегающие функции
Светильники Луч не имеют регулировки чувствительности. В корпусе нет отверстия для прохода звуковых волн к микрофону, что, с одной стороны, существенно снижает чувствительность светильника, а с другой стороны, замкнутый объём внутри светильника вызывает ложные срабатывания от низкочастотных колебаний, распространяющихся по стенам помещений (стук от трамваев, хлопки дверей и т. п.).
3. Электронная часть светильника (провода, драйвер и
плата со светодиодами)
Светильники Луч имеют конструкцию, состоящую из трех плат: две платы, собственного производства, из одностороннего стеклотекстолита (см. фото 5, 6, 7) и одну плату из двухстороннего стеклотекстолита китайского производства, представляющую из себя драйвер для светодиодов, выполненный на микросхеме BP2328A (см. фото icon_cool.gif. Светодиоды не имеют никаких полигонов охлаждения, что ведёт к их перегреву и быстрому выходу из строя. Конденсаторный балласт выполнен навесным монтажом, не имеет фильтра электромагнитных помех и варистора, а значит, очень чувствителен к любым выбросам напряжения питающей сети и при колебаниях напряжения питающей сети точно так же изменяется и ток, что чревато выходом из строя при повышенном напряжении. Электролитические конденсаторы использованы самые дешёвые, (производитель Fujicon, jweo), что предопределяет низкий ресурс изделия. И, что очень важно, в изделии отсутствует плавкий предохранитель, который должен предотвратить
пожар при коротком замыкании внутри светильника (так как домовой автомат на 16 или 32 ампера может и не сработать при замыкании в одном светильнике).
Фото 5
Фото 6
Фото 7
Фото 8
Фото 9
Материал, из которого изготовлен корпус светильника, является очень горючим! (см. фото 9)
Фото 10
Выводы:
1. Светильник имеет неразборную конструкцию, следовательно, он не ремонтопригоден.
2. Корпус светильника выполнен из горючего пластика. Светильники Луч имеют ненадёжную и пожароопасную конструкцию. Светильник выполнен с нарушением действующих норм безопасности.
3. Микрофон, расположенный на печатной плате, не имеет непосредственного акустического контакта с окружающей средой, так как в корпусе нет отверстия напротив микрофона, что существенно снижает чувствительность светильника, а замкнутый объём внутри светильника вызывает ложные срабатывания от низкочастотных колебаний, распространяющихся по стенам помещений (стук от трамваев, хлопки дверей и т. п.). Как следствие, возможны ложные срабатывания от вибрации и т.д., например, при работе лифтового оборудования.
4. В изделии отсутствует плавкий предохранитель, который должен предотвратить пожар при коротком замыкании внутри светильника.
5. Отсутствие ЭМИ фильтра по цепи питания приводит к уменьшению срока службы изделия, так как помехи по цепи питания могут приводить к сбою в работе электронной схемы светильника.
6. Отсутствует защита по превышению сетевого напряжения, без которой невозможно соответствовать ГОСТ 30804.4.4-2013 «Совместимость технических средств Электромагнитная. Устойчивость к наносекундным электрическим помехам. Требования и методы испытания».
7. Информационный шильд расположен на задней поверхности светильника, после монтажа на объекте идентифицировать светильник затруднительно. Информация на информационном шильде не соответствует ГОСТ IEC 60598-1- 2013 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний.
Светильник Луч-220-С 64 ДФА имеет ненадёжную конструкцию, вкупе с отсутствием плавкого предохранителя и чрезвычайно горючим материалом корпуса светильник является исключительно пожароопасным и выполнен с нарушением действующих норм электробезопасности. Успешная сертификация данного изделия невозможна.
 
guest2090 присоединил изображения:
1_4.png 2_.png 3_1.png
 
Иван Иванович
Работаю в ЖКХ сфере - в перспективе - замена светильников в подъездах МКД на
на светильники Луч-220-С 64 ДФА Драйв 6 Вт
 Вы как с головой - дружите? Зачем в подъездах светильники с акустическим выключателем?
Вопрос в чем - так-ли все плохо?
 Да, все так плохо, но справедливости ради - у нас в магазинах светильников, лишенных всех перечисленных недостатков, вы не найдете, либо они будут очень дорогие.
Что можете посоветовать?
  Ищите светильники с датчиками движения, а не с акустическими датчиками, либо обычные светильники без наворотов. Со сменными вкручивающимися лампочками.
 
guest2090
Спасибо за ответ. Конечно, Вы правы, я ошибся, речь не о подъездах а о лестничных клетках.

Ищите светильники с датчиками движения, а не с акустическими датчиками, либо обычные светильники без наворотов. Со сменными вкручивающимися лампочками.
 

Если Вы имеете ввиду ИК датчик, то, если я правильно понимаю, его не везде можно повесить, чтобы он правильно работал. Точнее - он ограничен "углом обзора" ИК датчика. С акустическим же - можно повесить хоть за углом - и он будет работать. Поэтому и нужны светильники с акустическим датчиком. А для улицы - да, возможно, и ИК датчик будет лучше, я не прав?
 
Medvedko
Если Вы имеете ввиду ИК датчик, то, если я правильно понимаю, его не везде можно повесить, чтобы он правильно работал. Точнее - он ограничен "углом обзора" ИК датчика. С акустическим же - можно повесить хоть за углом - и он будет работать. Поэтому и нужны светильники с акустическим датчиком. А для улицы - да, возможно, и ИК датчик будет лучше, я не прав?
 Не прав. Угол обзора у ИК датчика предостаточен, у него не будет ложных срабатываний, и он дешевле. А во многих случаях проще и выгодней обычные светильники без каких-то датчиков. Светодиодные лампочки потребляют мизер, простые светильники вам обойдутся дешевле, не будет геморроя с ремонтом. Да и 60 дБ это хорошо надо пошуметь
Изменил(а) Medvedko, 28-08-2018 14:26
 
semenych
Кто его знает, надо пробовать. Может быть эти светильники окажутся надежными и эффективными. Дали бы гарантию года три, купил бы на пробу.
 
Перейти на форум:

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

03/09/2018 05:37
Привет всем! можно ли установить розеточную часть 220В в помещении склада? Если нет, то на какой документ и пункт сослаться?

31/08/2018 08:03
Создайте тему, чатик слишком мал. Насчет увеличения мощности - к энергокомпании. Они решают это дело

29/08/2018 13:39
Всем привет! На лестничной площадке 4 квартиры. Каждая питается от автомата на 20А. Т.к. квартир 4, а фаз 3, две квартиры питаются от одноименной фазы, также- на каждую квартиры стоит по автомату на 20А. Есть необходимость увеличить максимальную потребляе

22/08/2018 12:45
стабилизатор не тянет наверное

21/08/2018 17:15
при подключении насоса через стабилизатор падает напор воды почему подскажите

12/08/2018 07:13
В теме вам ответил

12/08/2018 05:05
Освещение в квартире. Добрый день. Вопрос знатокам. Можно ли в цепь после диммера установить (комплект беспроводного выключателя) типа TDM elektric ПУ2-МК-3. Цель с пульта вкл. выкл.точечных светильников, а диммером регулировать яркость. Лампочки планир

10/08/2018 17:43
нажмите кнопку "новая тема" и создайте нормальную тему в форуме

08/08/2018 18:15
Здравствуйте. Может быть кто нибудь поможет решить проблему? Я из Крыма, работаю в Крымэнерго. Наша организация составила акт о безучетном потреблении на юридическое лицо. Проблема в том, что у потребителя 3 ценовая категория. Период расчета должен быть с

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 32

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,470
· Новый пользователь: smtri
16,691,190 уникальных посетителей Top