Wad
Доброго дня всем! Пару недель в посёлке скачет напряжение, на одной фазе постоянно 250 на другой 230 , прыгает до 300, перекосы по фазам случаются. У меня в доме на стабы стоят лидеры на каждой фазе, вырубают на 270 по моему, один сгорел результате. А сейчас второй день перестали включаться плита, дорожка беговая , кофемашина, насос , то есть включаются, но не тянут, автоматы не выбивет, напряжение на входе 250. Подскажите, что это может быть?
 
Alipapa
Это обрыв в нулевом проводе. Если скачет во всем поселке, то обрыв где-то на подстанции или около нее. Если не во всем, то где-то ближе к вам.
 
lom
Есть у нас хорошая тема, в которой мы детально обсуждали этот вопрос: http://electric-f...ead_id=165
 
Wad
Спасибо за разъяснения, сейчас когда включаешь например фен, напряжение на этой фазе падает и стабилизатор ее отключает, а на другой фазе резко подскакивает и стабилизатор также ее вырубает. У соседей такого нет, спрашивал ходил, у меня в доме все нули протянуты, все ок, жду электрика чтоб на столб залез посмотрел может там отгорает
 
Петро

Спасибо за разъяснения, сейчас когда включаешь например фен, напряжение на этой фазе падает и стабилизатор ее отключает, а на другой фазе резко подскакивает
 Это еще раз подтверждает то, что нуля нет только у вас. Потому что если бы его не было у большого числа потребителей, включение фена не вызывало бы такого резкого изменения напряжения.
 
Перейти на форум:
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

01/11/2018 10:33
сколько лет не видел таких чатов Smile

29/10/2018 21:21
Angry

26/10/2018 05:14
такой значит генератор, это не неисправность. Обмотки звездой соединены?

25/10/2018 13:24
помогите, на дизель генераторе трех фазном между фазами выдает 220V что может быть такое? фаза корпус 127

19/10/2018 11:27
приступ паники

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 43

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,507
· Новый пользователь: artur
17,280,102 уникальных посетителей Top