Коллеги, подскажите.
Как организовать систему АВР с гарантированной защитой попадания фазы из одного ввода в другой?
Электрическая или механическая блокировки контакторов не годятся, так как они предотвращают несанкционированное ВКЛЮЧЕНИЕ контактора.
А если при отключении контактора произошло залипание контакта, то попадание фазы в другую линию гарантировано.
 
Medvedko
с гарантированной защитой попадания фазы из одного ввода в другой?
 наверное все-таки от попадания?
Вообще, очень интересная тема. На чем у нас делают АВР? На контакторах, на автоматах. Что в первом, что во втором варианте не исключено приваривание контакта и попадание фазы на отключенную линию. Намного надежней мне представляется конструкция типа перекидного рубильника, в котором приваренный контакт просто не даст ему переключиться.
 
Fidel
Вот то, что вам нужно: http://electromas...p#rubilnik
electromaster.tech/images/rubilnik-perekidnoj.jpg
 
dispatcher
Не надо излишне драматизировать ситуацию с залипанием контактов. Во-первых, когда линию отключают для проведения работ, ее закорачивают и заземляют. Во-вторых, всё расписано - что, как, в какой последовательности, с применением каких средств защит, надо проводить подготовительные и ремонтные работы. Главное соблюдать их.
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 39

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,431
· Новый пользователь: etha28
15,886,223 уникальных посетителей Top