September 18 2018 21:19:26
Просмотр темы
 
Подключение оборудования 208В 6,3 кВт одна фаза
Alex_Mamaev
Всем привет! Нужно подключить оборудование из США рассчитанное на 208 В потребляет до 30 А 60 Гц одна фаза.


Прошу совета, как подключить в нашу сеть.
Я думаю использовать автотрансформатор на 10 кВт, то есть ЛАТР.
Нормальный вариант?
Alex_Mamaev присоединил изображения:
img_20180618_135225.jpg img_20180618_135205_hht.jpg
 
Alipapa
ЛАТР выбирайте не по мощности, а по току. В вашем случае нужен не менее чем на 30А. Но лучше и дешевле взять вольтодобавочный трансформатор 220/12 и включить его на уменьшение напряжения. мощность такого трансформатора, соответственно габариты и цена, будут гораздо меньше, гула от него меньше и т.д. По мощности такого трансформатора хватит 400 ВА
 
mu16
Если есть стабилизатор напряжения подходящей мощности, его легко можно настроить на 208 вольт
 
Medvedko
208 вольт - это на -5% от 220. Выбирайте из трех фаз ту, которая ближе по напряжению, и включайте безо всяких латров, стабилизаторов и трансформаторов. Подключайте через автомат B25. На всякий случай можете поставить реле напряжения, настроенное на 230-235 В
 
Перейти на форум:

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

03/09/2018 05:37
Привет всем! можно ли установить розеточную часть 220В в помещении склада? Если нет, то на какой документ и пункт сослаться?

31/08/2018 08:03
Создайте тему, чатик слишком мал. Насчет увеличения мощности - к энергокомпании. Они решают это дело

29/08/2018 13:39
Всем привет! На лестничной площадке 4 квартиры. Каждая питается от автомата на 20А. Т.к. квартир 4, а фаз 3, две квартиры питаются от одноименной фазы, также- на каждую квартиры стоит по автомату на 20А. Есть необходимость увеличить максимальную потребляе

22/08/2018 12:45
стабилизатор не тянет наверное

21/08/2018 17:15
при подключении насоса через стабилизатор падает напор воды почему подскажите

12/08/2018 07:13
В теме вам ответил

12/08/2018 05:05
Освещение в квартире. Добрый день. Вопрос знатокам. Можно ли в цепь после диммера установить (комплект беспроводного выключателя) типа TDM elektric ПУ2-МК-3. Цель с пульта вкл. выкл.точечных светильников, а диммером регулировать яркость. Лампочки планир

10/08/2018 17:43
нажмите кнопку "новая тема" и создайте нормальную тему в форуме

08/08/2018 18:15
Здравствуйте. Может быть кто нибудь поможет решить проблему? Я из Крыма, работаю в Крымэнерго. Наша организация составила акт о безучетном потреблении на юридическое лицо. Проблема в том, что у потребителя 3 ценовая категория. Период расчета должен быть с

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 43

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,468
· Новый пользователь: sypral1
16,599,320 уникальных посетителей Top