August 15 2018 12:36:43
Просмотр темы
 
найти междуфазное КЗ
tesla80
дачный кооператив
ВЛЭП 0,4кВ
алюминиевые провода 4х35 кв.мм. без изоляции
протяженность линии пара километров
во время урагана возникло чистое двухфазное КЗ
все признаки перехлеста проводов
при включении фидера по 2 фазам протекает аварийный ток около 200 ампер (в нормальном режиме до 75)
включил пока временно без одной аварийной фазы - по ней приходит на ТП от места КЗ напряжение

как найти КЗ?
обошел раз 10 линию, ходил с биноклем оглядывал каждый столб - все чисто
 
Иван Иванович
Замыкание может быть где-то на участке. Тут зависит от ваших технических возможностей. Можно клещами ток на ответвлениях замерить. Можно тепловизором посмотреть. Можно измерить напряжение на тех дачах, к которым есть доступ, что-то прояснится
Изменил(а) Иван Иванович, 05-06-2018 18:15
 
dispatcher
Обратитесь к энергетикам. У них есть для этого специальное подразделение, машина с вышкой, существуют специальные устройства, например "Поиск-0.4", ну и соответственно специалисты, умеющие с ними работать.
 
tesla80
аварию нашел
на кабеле-отпайке от старости отвалилась изоляция. ветром рвануло провод ЛЭП и провод кабеля фазы А задел провод ЛЭП фазы В и приварился
сечение провода кабеля квадрат 25-50 (однопроволочный алюминий). поэтому ни искрения, ни внешних изменений.
в бинокль еле разглядел
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

12/08/2018 07:13
В теме вам ответил

12/08/2018 05:05
Освещение в квартире. Добрый день. Вопрос знатокам. Можно ли в цепь после диммера установить (комплект беспроводного выключателя) типа TDM elektric ПУ2-МК-3. Цель с пульта вкл. выкл.точечных светильников, а диммером регулировать яркость. Лампочки планир

10/08/2018 17:43
нажмите кнопку "новая тема" и создайте нормальную тему в форуме

08/08/2018 18:15
Здравствуйте. Может быть кто нибудь поможет решить проблему? Я из Крыма, работаю в Крымэнерго. Наша организация составила акт о безучетном потреблении на юридическое лицо. Проблема в том, что у потребителя 3 ценовая категория. Период расчета должен быть с

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 52

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,446
· Новый пользователь: Saurrus
16,188,322 уникальных посетителей Top