Подключение ограничителя напряжения
flegion
Здравствуйте!
Случилась у меня беда - в сети побывало повышенное напряжение, в результате чего накрылся БП компьютера, холодильник, телевизор, посудомойка. ( В мастерской подтвердили, что был скачок. Пока разбираюсь с энергетической компанией, решил обезопасить себя модулем защиты от повышенного напряжения Ресанта. Но сам затрудняюсь с правильным подключением.
Прилагаю фото щитка: cdn1.savepice.ru/uploads/2018/5/4/efc377c27b1a7d49b664c25fabb9e050-full.jpg
Так понимаю, что после главного автомата в параллель еще стоит грозозащита (живу в загородном доме). Вот после нее, видимо, и нужно воткнуть мой модуль. Прошу помочь советом, правильно ли думаю? Что еще за автомат такой там есть (обозначил на фото вопросом)? Зачем он?
 
Alipapa
Однополюсный автомат, который под вопросом у вас, стоит вместо выгоревшего полюса вводного автомата. Реле напряжения ставьте после вводного автомата на ту фазу, которую вы хотите защитить.
 
flegion
Спасибо за ответ! Выходит мне нужно три таких Ресанты? А почему не после грозозащиты? По идее тогда до грозозащиты и не дойдет, если вдруг будет скачок из за разряда молнии.
 
Alipapa
А как после грозозащиты? Оно получается не до и не после, а как бы параллельно. У грозозащиты (УЗИП) ведь нет выхода как такового - у ней же один конец на фазу должен идти, а второй на землю. А принцип работы его такой, что при ударе молнии в нем происходит пробой, и большая часть тока через него уходит в землю, при этом должен будет выбить автомат. Пожалуй, разумней будет фазные провода на реле напряжения бросить не с выходных клемм автомата. а с входных клемм УЗИП. Если вы это имели в виду, то вы правы.
Выходит мне нужно три таких Ресанты?
 Если хотите все три фазы защитить, то да.
И еще рассмотрите возможность замены вводного автомата - если в нем полюс выгорел, то есть большая вероятность того. что и оставшиеся уже не соответствуют своим номиналам. Да и в целях безопасности лучше, чтобы все три фазы проходили через один общий аппарат.
 
Перейти на форум:

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/10/2018 11:27
приступ паники

14/10/2018 08:23
что случилось?

13/10/2018 21:20
Shock

09/10/2018 04:30
Помогите пожалуйста. Пропускная способность, максим. ток нагрузки и емкость диэлектрическая кабеля ВБбШв 4х16. Я еще тему создала. Два дня ищу. Сейчас срочно надо ответить!!

30/09/2018 20:39
Angry

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

03/09/2018 05:37
Привет всем! можно ли установить розеточную часть 220В в помещении склада? Если нет, то на какой документ и пункт сослаться?

31/08/2018 08:03
Создайте тему, чатик слишком мал. Насчет увеличения мощности - к энергокомпании. Они решают это дело

29/08/2018 13:39
Всем привет! На лестничной площадке 4 квартиры. Каждая питается от автомата на 20А. Т.к. квартир 4, а фаз 3, две квартиры питаются от одноименной фазы, также- на каждую квартиры стоит по автомату на 20А. Есть необходимость увеличить максимальную потребляе

22/08/2018 12:45
стабилизатор не тянет наверное

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 46

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,486
· Новый пользователь: Jikegiko
17,010,888 уникальных посетителей Top