Отдельный ввод + земля с соседней розетки
Maxngn
Господа, приветствую!
Прошу помощи. Взял в аренду помещение. До меня в этом помещении был солярий.
В общем, в этом помещении имеются розетки с землёй, но в это помещение прежним собственником был произведён отдельный ввод кабеля 4*6 от ВРУ ТЦ. Этот кабель введён в щиток и трёхфазный автомат и дальше на счётчик. В щитке отдельна шинка на ноль и отдельная на землю. Для меня загадка заключается в том, что «земля» в этом щитке приходит с розетки из этого помещения. Т.е скрутка на спайке от заземляющего провода идёт к щитку. В розетке кабель 3*2,5. Это вообще нормально? Что хотели изобразить?
Ходил в подвал с представителем к ВРУ. Там ноль встречается с контуром заземления.
Замерил мультимитром напряжение между нулем и землёй - 44-48 вольт.

В общем, прошу консультацию т.к сам далёк от энергетики но чувствую что что-то тут не так.

Спасибо!
 
Петро
Ходил в подвал с представителем к ВРУ. Там ноль встречается с контуром заземления.
Замерил мультимитром напряжение между нулем и землёй - 44-48 вольт.
 Значит ваша "земля" не встречается с контуром заземления. Нужно соединить вашу "земляную" шинку с контуром заземления. Причем в вашем случае это нужно сделать отдельным медным проводом сечением не менее 6 кв.мм.
Изменил(а) Петро, 27-04-2018 21:04
 
Maxngn
Спасибо за ответ.
т.е «земли» нет даже в розетках 3*2,5 ?
 
Петро
Получается что так. Была бы там нормальная земля, напряжение между нею и нулем было бы не более нескольких вольт. Возможен еще вариант, когда ноль плохой (в обрыве, подгорел или контакт ослаб). Тогда, кроме того, что между ним и землей также было бы большое напряжение, у вас наблюдались бы скачки напряжения и перекосы. Но раз вы на это не жалуетесь, то предполагаю, что с нулем у вас все в порядке.
Изменил(а) Петро, 28-04-2018 05:46
 
Maxngn
Тогда получается, что надобности "заземления" от розетки и не нужно раз земля и ноль встретились в ВРУ ?

В чем вообще опасность такого подключения, когда типа "земля" взялась с розетки (кроме сечения) ?

Стоит волноваться или оставить все как есть ?
Изменил(а) Maxngn, 28-04-2018 07:20
 
Петро
Вам нужно не взять заземление от розетки - его там нет, а заземлить розетки. В чем опасность? В том, что в случае повреждения изоляции в одном из электроприборов фаза попадет на заземляющий проводник а от него на корпуса остальных электроприборов. А защита не сработает, потому что ток недостаточен.
Как есть не оставляйте. Заземлитесь. И поставьте УЗО после счетчика.
Изменил(а) Петро, 28-04-2018 07:30
 
Maxngn
Землю неоткуда взять, поблизости ни щитка ни распредкоробок нет.
Если только в окно а там за что-нибудь.

Я не пойму, как солярий до меня там работал ? Отдельный ввод 4*6 был заведен именно для кабинок, но получается что никакой защиты небыло ? Видимо от того что прежний собственник найти землю не смог он и взял "землю" с розетки.
 
Петро
Он не взял землю с розеток, он сделал имитацию. Пригласите электрика и обсудите на месте, как правильно все сделать.
 
Maxngn
Петро,
спасибо за ответы и совет!
 
Maxngn
А эта имитация будет работать (за исключением сечения) ? Это я для себя спрашиваю...
 
lom
Тут либо заземляющие провода с настоящей землей соединять, либо вообще не использовать и по-честному поставить 2-полюсные розетки без заземления.
Изменил(а) lom, 28-04-2018 20:20
 
Иван Иванович
А эта имитация будет работать (за исключением сечения)?
 Назначение имитации не работать, а делать вид и вводить в заблуждение. А с сечением у вас все нормально. Сечение PE проводника у вас равно сечению фазного проводника. А вот то, что у вас "земля" не соединена с землей, это хуже чем если бы ее вообще не было. Хотелось бы узнать, какой тип вашего здания, какой год постройки, предназначение помещения, какой этаж. Ваш электрощиток пластиковый или металлический? Фото можете сделать его внутренностей?
прежний собственник найти землю не смог он и взял "землю" с розетки.
 Неправильно так выражаться. Земля не берут с розеток, ее на розетки подают. Поэтому он не "взял", а подал на розетки якобы землю, а на самом деле пустой провод.
 
Fidel
Я не пойму, как солярий до меня там работал?
 А работать всё будет. Земля нужна не для работы, а для безопасности.
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 26

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,432
· Новый пользователь: Voron1
15,914,567 уникальных посетителей Top