Telwin energy650
albicor
Принесли аппарат TELWIN ENERGY 650 полу разобранный.Есть схема. Не понятно как был подключен амперметр.Внешнего шунта нет и места для него нет.На амперметре нет не каких обозначений кроме шкалы на 300А.Может он был подключен параллельно выходного предохранителя?
 
Fidel
Предохранитель в качестве шунта вряд ли будут использовать, т.к. в случае его перегорания следующим сгорит амперметр. Я бы проверил действительный номинал амперметра для начала - вдруг в нем шунт есть встроенный. Тогда правда у него и габариты и клеммы должны быть соответствующие.
 
Medvedko
Здесь есть тема по подобному устройству, там схема приведена:
electric-forum.ru/attachments/telwin.jpg
Сама тема http://electric-f...ad_id=2161
Как видно по схеме, амперметр стоит последовательно с предохранителем. Значит проверяйте амперметр: подайте сначала на него небольшой ток, 0.1А например. Если отклонение будет незаметно, подайте 1А и т.д. Если полный ток отклонения амперметра не 300А, то нужен шунт.
 
albicor
Я все понимаю но у этого амперметра выводы даже не под гайку а под клемму.Самое смешное что нет не дырок для крепления шунта не места.Я просто думал может кто то делал такой аппарат.
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 49

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,427
· Новый пользователь: Balcarec
15,845,055 уникальных посетителей Top