13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

26/10/2018 05:14
такой значит генератор, это не неисправность. Обмотки звездой соединены?

Последние обзоры:
· Квадратная труба - н...
· Метизы. Терминология
· Компрессорное оборуд...
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 44

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,563
· Новый пользователь: dimanelikvid
Просмотр темы
Форум электриков и энергетиков » Электроснабжение, энергетика » Бытовые вопросы
 
Перекос фаз.
Давид Гоцман
Здравствуйте. Возникла проблема с разностью фазного напряжения. При какой разности тока на фазах, может возникнуть перекос фаз? Напряжение между А-N 225В, между B-N 223В, между C-N 216 В, токи: на фазе А -9,7А, на фазе В - 10,4А, на фазе С - 16,6 А. В данном случае причина разности напряжения в разности тока? Может ли быть такое что в ВРУ с подстанции уже поступает такое напряжение: А-N 225В, между B-N 223В, между C-N 216 В, потому что замер производился на вводном кабеле в ВРУ. И еще вопрос, до какого распределительного устройства сети будет показывать разное напряжение если есть перекос фаз, то есть если разность нагрузки по фазам на самом дальнем щите, будет ли показывать разность напряжения в подстанции на шинах или только в ВРУ помещения?
 
Петро
Разность токов небольшая, токи сами небольшие, поэтому вряд ли они создают перекос. Скорее всего, к вам уже приходит перекошенное напряжение. Кстати, совсем перекос у вас незначительный, обычная ситуация. И перекос этот будет виден везде, так как он есть на вводе. Хотя он может немного отличаться. Уменьшить перекос на вводе можно хорошим повторным заземлением нулевого провода.
 
Давид Гоцман
Петро написал:

Разность токов небольшая, токи сами небольшие, поэтому вряд ли они создают перекос. Скорее всего, к вам уже приходит перекошенное напряжение. Кстати, совсем перекос у вас незначительный, обычная ситуация. И перекос этот будет виден везде, так как он есть на вводе. Хотя он может немного отличаться. Уменьшить перекос на вводе можно хорошим повторным заземлением нулевого провода.
 

А если перекос все-таки в помещении, то на шинах подстанции покажет ту же разность напряжений? Просто если обратится к сетевой организации, они скажут это проблемы у вас, как тут разобраться с ними, в каком месте надо мерять напряжение на трансформаторной подстанции, чтобы доказать им что это от них приходит?
 
Петро
А если перекос все-таки в помещении, то на шинах подстанции покажет ту же разность напряжений?
 Нет
Просто если обратится к сетевой организации, они скажут это проблемы у вас, как тут разобраться с ними, в каком месте надо мерять напряжение на трансформаторной подстанции, чтобы доказать им что это от них приходит?
 Разница в пределах допустимого, что вы собрались доказывать?
 
Давид Гоцман
Просто если обратится к сетевой организации, они скажут это проблемы у вас, как тут разобраться с ними, в каком месте надо мерять напряжение на трансформаторной подстанции, чтобы доказать им что это от них приходит? Разница в пределах допустимого, что вы собрались доказывать?
 
Бывают видимо пики нагрузки и перепад еще больше и периодически лампочки взрываются, часто перегорают, чувствительная техника выходит из строя, колонки звуковые дорогие (54 т.р.) вышли из строя без видимой причины ( скорее всего из-за таких перепадов напряжения.
 
Петро
Проверьте состояние нулевого провода на вводе. Обычно все беды от этого. Подстанция скорее всего абсолютно не при делах.
 
zendo057
О каком перекосе идет речь.В трехфазной системе говорят о линейных напряжениях
 
Петро
О каком перекосе идет речь. В трехфазной системе говорят о линейных напряжениях
 
Да, точнее это можно назвать смещением нуля.
 
Topmo3
Петро написал:Разность токов небольшая, токи сами небольшие, поэтому вряд ли они создают перекос. ...
 
Давид Гоцман написал:... Напряжение между А-N 225В, между B-N 223В, между C-N 216 В, токи: на фазе А -9,7А, на фазе В - 10,4А, на фазе С - 16,6 А...
 
Topmo3 присоединил изображение:
10_3.jpg
 