Перекос фаз.
Давид Гоцман
Здравствуйте. Возникла проблема с разностью фазного напряжения. При какой разности тока на фазах, может возникнуть перекос фаз? Напряжение между А-N 225В, между B-N 223В, между C-N 216 В, токи: на фазе А -9,7А, на фазе В - 10,4А, на фазе С - 16,6 А. В данном случае причина разности напряжения в разности тока? Может ли быть такое что в ВРУ с подстанции уже поступает такое напряжение: А-N 225В, между B-N 223В, между C-N 216 В, потому что замер производился на вводном кабеле в ВРУ. И еще вопрос, до какого распределительного устройства сети будет показывать разное напряжение если есть перекос фаз, то есть если разность нагрузки по фазам на самом дальнем щите, будет ли показывать разность напряжения в подстанции на шинах или только в ВРУ помещения?
 
Петро
Разность токов небольшая, токи сами небольшие, поэтому вряд ли они создают перекос. Скорее всего, к вам уже приходит перекошенное напряжение. Кстати, совсем перекос у вас незначительный, обычная ситуация. И перекос этот будет виден везде, так как он есть на вводе. Хотя он может немного отличаться. Уменьшить перекос на вводе можно хорошим повторным заземлением нулевого провода.
 
Давид Гоцман
Петро написал:

Разность токов небольшая, токи сами небольшие, поэтому вряд ли они создают перекос. Скорее всего, к вам уже приходит перекошенное напряжение. Кстати, совсем перекос у вас незначительный, обычная ситуация. И перекос этот будет виден везде, так как он есть на вводе. Хотя он может немного отличаться. Уменьшить перекос на вводе можно хорошим повторным заземлением нулевого провода.
 

А если перекос все-таки в помещении, то на шинах подстанции покажет ту же разность напряжений? Просто если обратится к сетевой организации, они скажут это проблемы у вас, как тут разобраться с ними, в каком месте надо мерять напряжение на трансформаторной подстанции, чтобы доказать им что это от них приходит?
 
Петро
А если перекос все-таки в помещении, то на шинах подстанции покажет ту же разность напряжений?
 Нет
Просто если обратится к сетевой организации, они скажут это проблемы у вас, как тут разобраться с ними, в каком месте надо мерять напряжение на трансформаторной подстанции, чтобы доказать им что это от них приходит?
 Разница в пределах допустимого, что вы собрались доказывать?
 
Давид Гоцман
Просто если обратится к сетевой организации, они скажут это проблемы у вас, как тут разобраться с ними, в каком месте надо мерять напряжение на трансформаторной подстанции, чтобы доказать им что это от них приходит? Разница в пределах допустимого, что вы собрались доказывать?
 
Бывают видимо пики нагрузки и перепад еще больше и периодически лампочки взрываются, часто перегорают, чувствительная техника выходит из строя, колонки звуковые дорогие (54 т.р.) вышли из строя без видимой причины ( скорее всего из-за таких перепадов напряжения.
 
Петро
Проверьте состояние нулевого провода на вводе. Обычно все беды от этого. Подстанция скорее всего абсолютно не при делах.
 
zendo057
О каком перекосе идет речь.В трехфазной системе говорят о линейных напряжениях
 
Петро
О каком перекосе идет речь. В трехфазной системе говорят о линейных напряжениях
 
Да, точнее это можно назвать смещением нуля.
 
Topmo3
Петро написал:Разность токов небольшая, токи сами небольшие, поэтому вряд ли они создают перекос. ...
 
Давид Гоцман написал:... Напряжение между А-N 225В, между B-N 223В, между C-N 216 В, токи: на фазе А -9,7А, на фазе В - 10,4А, на фазе С - 16,6 А...
 
Topmo3 присоединил изображение:
10_3.jpg
 
Перейти на форум:

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

03/09/2018 05:37
Привет всем! можно ли установить розеточную часть 220В в помещении склада? Если нет, то на какой документ и пункт сослаться?

31/08/2018 08:03
Создайте тему, чатик слишком мал. Насчет увеличения мощности - к энергокомпании. Они решают это дело

29/08/2018 13:39
Всем привет! На лестничной площадке 4 квартиры. Каждая питается от автомата на 20А. Т.к. квартир 4, а фаз 3, две квартиры питаются от одноименной фазы, также- на каждую квартиры стоит по автомату на 20А. Есть необходимость увеличить максимальную потребляе

22/08/2018 12:45
стабилизатор не тянет наверное

21/08/2018 17:15
при подключении насоса через стабилизатор падает напор воды почему подскажите

12/08/2018 07:13
В теме вам ответил

12/08/2018 05:05
Освещение в квартире. Добрый день. Вопрос знатокам. Можно ли в цепь после диммера установить (комплект беспроводного выключателя) типа TDM elektric ПУ2-МК-3. Цель с пульта вкл. выкл.точечных светильников, а диммером регулировать яркость. Лампочки планир

10/08/2018 17:43
нажмите кнопку "новая тема" и создайте нормальную тему в форуме

08/08/2018 18:15
Здравствуйте. Может быть кто нибудь поможет решить проблему? Я из Крыма, работаю в Крымэнерго. Наша организация составила акт о безучетном потреблении на юридическое лицо. Проблема в том, что у потребителя 3 ценовая категория. Период расчета должен быть с

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 38

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,471
· Новый пользователь: Елена091
16,694,017 уникальных посетителей Top