Перекос фаз.
Давид Гоцман
Здравствуйте. Возникла проблема с разностью фазного напряжения. При какой разности тока на фазах, может возникнуть перекос фаз? Напряжение между А-N 225В, между B-N 223В, между C-N 216 В, токи: на фазе А -9,7А, на фазе В - 10,4А, на фазе С - 16,6 А. В данном случае причина разности напряжения в разности тока? Может ли быть такое что в ВРУ с подстанции уже поступает такое напряжение: А-N 225В, между B-N 223В, между C-N 216 В, потому что замер производился на вводном кабеле в ВРУ. И еще вопрос, до какого распределительного устройства сети будет показывать разное напряжение если есть перекос фаз, то есть если разность нагрузки по фазам на самом дальнем щите, будет ли показывать разность напряжения в подстанции на шинах или только в ВРУ помещения?
 
Петро
Разность токов небольшая, токи сами небольшие, поэтому вряд ли они создают перекос. Скорее всего, к вам уже приходит перекошенное напряжение. Кстати, совсем перекос у вас незначительный, обычная ситуация. И перекос этот будет виден везде, так как он есть на вводе. Хотя он может немного отличаться. Уменьшить перекос на вводе можно хорошим повторным заземлением нулевого провода.
 
Давид Гоцман
Петро написал:

Разность токов небольшая, токи сами небольшие, поэтому вряд ли они создают перекос. Скорее всего, к вам уже приходит перекошенное напряжение. Кстати, совсем перекос у вас незначительный, обычная ситуация. И перекос этот будет виден везде, так как он есть на вводе. Хотя он может немного отличаться. Уменьшить перекос на вводе можно хорошим повторным заземлением нулевого провода.
 

А если перекос все-таки в помещении, то на шинах подстанции покажет ту же разность напряжений? Просто если обратится к сетевой организации, они скажут это проблемы у вас, как тут разобраться с ними, в каком месте надо мерять напряжение на трансформаторной подстанции, чтобы доказать им что это от них приходит?
 
Петро
А если перекос все-таки в помещении, то на шинах подстанции покажет ту же разность напряжений?
 Нет
Просто если обратится к сетевой организации, они скажут это проблемы у вас, как тут разобраться с ними, в каком месте надо мерять напряжение на трансформаторной подстанции, чтобы доказать им что это от них приходит?
 Разница в пределах допустимого, что вы собрались доказывать?
 
Давид Гоцман
Просто если обратится к сетевой организации, они скажут это проблемы у вас, как тут разобраться с ними, в каком месте надо мерять напряжение на трансформаторной подстанции, чтобы доказать им что это от них приходит? Разница в пределах допустимого, что вы собрались доказывать?
 
Бывают видимо пики нагрузки и перепад еще больше и периодически лампочки взрываются, часто перегорают, чувствительная техника выходит из строя, колонки звуковые дорогие (54 т.р.) вышли из строя без видимой причины ( скорее всего из-за таких перепадов напряжения.
 
Петро
Проверьте состояние нулевого провода на вводе. Обычно все беды от этого. Подстанция скорее всего абсолютно не при делах.
 
zendo057
О каком перекосе идет речь.В трехфазной системе говорят о линейных напряжениях
 
Петро
О каком перекосе идет речь. В трехфазной системе говорят о линейных напряжениях
 
Да, точнее это можно назвать смещением нуля.
 
Topmo3
Петро написал:Разность токов небольшая, токи сами небольшие, поэтому вряд ли они создают перекос. ...
 
Давид Гоцман написал:... Напряжение между А-N 225В, между B-N 223В, между C-N 216 В, токи: на фазе А -9,7А, на фазе В - 10,4А, на фазе С - 16,6 А...
 
Topmo3 присоединил изображение:
10_3.jpg
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 27

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,432
· Новый пользователь: Voron1
15,914,531 уникальных посетителей Top