Щиток в квартире. Нужен совет.
hukojiaxa
Доброго времени.
Живем 3 года в квартире, тут знакомый залез в щиток и сказал, что все не так.
У меня однокомнатная квартира, газовая колонка, газовая плита с электрической духовкой, 5 розеток на кухне в которые втыкаются газовая плита, холодильник, микроволновка блендоры, кофемолки и пр. и еще 2 розетки на кухне в которые воткнут ноутбук. в ванной 1 розетка подстиралку и еще одна над раковиной под фен. в коридоре 2 розетки, и в комнате 4 точки розеток по 2 розетки (там только пылесос заряжается).
Нормально ли такое соотношение или все таки все не так плохо...
И во сколько обойдутся переделки?
П.С. Автомат на этаже 47
hukojiaxa присоединил изображения:
_47.jpg _4_3.jpg _3_6.jpg _2_13.jpg _1_9.jpg
 
Fidel
Знакомый прав. Номиналы автоматов все завышены. Все автоматы, с которых идет на розетки, должны быть на 16А, автоматы на освещение - на 10А. У вас практически нет защиты, автоматы будут отключаться только при коротких замыканиях, а при перегрузках провода поплавятся, а то и загорятся прежде, чем автомат отключится. Подробней http://electromas...php#podbor
 
hukojiaxa
Спасибо большое за ответ.
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

06/01/2018 09:38
Нужен совет! Имеется 2 фазы: Фаза А от 226В до 151В; Фаза В от 219В до 148В. Падение напряжения в зимний период. Возможно ли получение 1 полноценной Фазы с 2 при нормальном пониженном напряжении? Стабилизаторы не вариант.

01/01/2018 19:50
Два провода выходят на люстру или на выключатель? Или на то и другое? Управлять двумя группами ламп можно и с одноклавишного выключателя. Например, при помощи такой штучки: http://ali.pub/25m
7x2

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 39

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,346
· Новый пользователь: Алексей Knav
14,491,528 уникальных посетителей Top