ubi1
Всем доброго дня. Проблема такая - в комнате люстра трехрожковая, на стене выключатель двухкнопочный. Да, сам далеко не электрик, поэтому терминов не знаю совсем. опишу как вижу. к люстре три провода - один общий типа масса, один к одной лампе и один к двум. Выключатель, соответственно, одна кнопка включает одну лампу, вторая другие две. все работало несколько лет без нареканий. Вчера при попытке включения "всего" света лампы зажглись, потом мигнули и стали мелко мигать все три, при этом светить стали тусклее, чем обычно. Выключил. Включаю две - то же самое. включаю одну - не мигает, но горит тускло. Довключаю остальные две - мигают все три. Сегодня с утра раскрутил подводку к самой люстре - все контакты целы, а собственно от чего бы им испортиться, лежат себе в чашке люстры с момента подключения. Все заизолировано, никаких посторонних контактов нет. Да, лампы стоят светодиодные, с маленькими колбами по 45 мм. Попробовал заменить на обычные лампы накаливания - не горят совсем, ни по отдельности, ни все вместе. На другом светильнике горят все нормально .
В связи с этим вопрос к бывалым - кто что может сказать по поводу причин такого явления и их устранения? Да, выключатель разобрал поверхностно - он внутристенный, снял сами клавиши осмотрел, вроде не искрит, не замыкает, да и функции свои выполняет, дальше не стал лезть. Провода из стен торчат алюминиевые, страшно жесткие, не хочется их лишний раз теребить, чтобы не обломать невзначай.
Подскажите. как решить проблему, страдают дети).
 
Alex2446
Пожалуй все-таки плохой контакт или даже обрыв, так что теребить провода придется. Я бы для начала снял выключатель и попробовал бы соединить провода напрямую. Проверил бы и скрутки на люстре, алюминий с медью может быть закислилось и т.п. Ну а если без толку всё - вскрывать коробку и вызванивать. Если на эту люстру есть отдельный автомат, то проверить его в первую очередь.
 
Medvedko
Да, скорее всего контакты в чашке люстры - скорее всего скрутки медных проводов из люстры с алюминиевыми проводами из потолка. Надо соединить через клеммники с винтовыми зажимами или специальными зажимами для люстр
 
ubi1
Разобрал все - и патроны в люстре и выключатель на стене, все прозвонил, везде есть контакт. Тем не менее обычная лампа не горит совсем, а диодная тускло или мигает. Я просто в отчаянии - что делать? Вырывать провода из стены? Прозвонить проводку? А как?
 
Medvedko
Вы разобрали скрутки проводов, идущих из потолка, с проводами, идущими из люстры? Если этого еще не сделали, то сделайте. Зачистите эти провода и соедините через зажимы. Нет зажимов - просто соедините, только зачистите. По симптомам похоже на окисление контакта медь-алюминий. Если не поможет, проверьте в коробке: подключайте лампу к проводам, идущим на люстру и пробуйте включать ее выключателем. Заодно проверьте контакты в коробке. Сразу отпишитесь, если хотите побыстрей сделать.
Изменил(а) Medvedko, 02-01-2018 08:45
 
ubi1
Отсоединил люстру, вместо нее повесил патрон на проводах, при замыкании выключателя картина та же что и с люстрой - диодная лампа горит вполнакала, обычная не горит вовсе. Во всех вариациях. ну в смысле имитируем первый рожок люстры или второй - картина одинаковая. Разобрал выключатель - все контакты норм. прозвонил тестером. все тоже норм. соединил провода напрямую без выключателя - все в точности как с ним и люстрой - диодная лампа еле-еле. обычная мертва. то есть дело не в выключателе и не в люстре. и не в местах их контакта с "проводами из стены"...
еще есть распределительная коробка с несколькими скрученными проводами, но так как я слабо понимаю, что там надо проверять - контакт в скрутке? неокисленность скрутки? что-то еще - то я туд аопасаюсь соваться. Еще и потому. что слабо понимаю - при выключении грубо говоря рубильника на щитке вырубается ВСЕ электричество в сети квартиры или например только фазы - погуглил и нашел массу схем где и так и этак. я так понимаю что коробка - это какбы узел соединения разных потребителей к источнику электричества. то есть там по идее должно быть с одной стороны "приход тока" - неважно в виде скрутки или аккуратного клеммника - а с другой несколько подсоединений к этому приходу. в коробке же несколько скруток. не пойми куда и откуда ведущих. оно мож для электрика все это открытая книга. но я не знать че сделать, чтобы как максимум был свет и как минимум остаться в живых.
 
Medvedko
Наверное вам стоит вызвать электрика, дешевле обойдется.
что там надо проверять - контакт в скрутке? неокисленность скрутки? что-то еще
 ну да, контакт, неокисленность, отсутствие излома, подгорание. Посмотреть, что уходит на люстру - нормальные 220 или уже покалеченные. В принципе, если внимательно посмотреть, можно понять, какие провода идут на люстру, какие на выключатель - они все подходят к коробке с разных сторон.
Изменил(а) Medvedko, 03-01-2018 15:31
 
don pedro
Разобраться с проводами в распределительной коробке не так уж и сложно, хотя при первом взгляде может показаться, что там ужас и разобраться невозможно. В первую очередь, там должна быть магистраль - фаза и ноль, идущие от щитка или предыдущей коробки. Заземляющий провод еще может быть, а может и не быть, его легко определить по желто-зеленой раскраске. К магистральным проводам присоединено больше всего проводов. В первую очередь определяем эту пару и находим, который из них фазный, а который нулевой. Слегка отгибаем их в сторону или от них отгибаем остальные соединения и пытаемся определить, куда и откуда они идут. Надо знать, что скрытая проводка ведется горизонтально или вертикально, очень редко в домах 70-80гг постройки допускались наклонные подводки к выключателям. На одноклавишный выключатель идет 2 жилы, на двухклавишный три: один из них должен быть подключен к магистральной фазе, другие подсоединяются к проводам, идущим от люстры - в этих соединениях всего по 2 конца. Также на люстру идет еще один провод, напрямую от магистрального нуля. Кроме этого, к магистральным проводам могут подсоединяться провода, идущие на следующую коробку и провода, идущие на розетки. Всё - больше в коробках ничего нет.
 
ubi1
Разобрался с коробкой. Всего 4 скрутки. Приходящая фаза > к выключателю. Прозванивается. Отсюда же уходит провод на фазу лампы в санузел. Прозванивается от этой скрутки на клемму патрона в санузле. Фаза от выключателя (первая клавиша) > первая лампа.Фаза от выключателя (вторая клавиша) > вторая лампа Прозваниваются обе. И От нуля > к предыдущей коробке, к патрону в санузле и к нулю люстры. От этой скрутки провод к предыдущей коробке звенит, к патрону в санузле звенит, а к "нулю" люстры не звенит как ни бейся. То есть получается, что где-то обрыв провода "нуля" на участке от коробки до люстры. Хотел продублировать это провод провесом, но поосторожничал, ибо есть некоторые вопросы.
Самый главный - если есть обрыв провода - почему вполнакала горит диодная лампа, подключенная к этому проводу? Второе - отчего мог произойти обрыв, если на выступающих из стены концах провода нет механических повреждений и переломов внутри оплетки, а сам провод, изначально проходящий по странной прихоти стрителей, под полом у соседей сверху, после сделанного этими соседями лет 5 назад ремонта залит цементным раствором толщиной около 10 см и прямых нагрузок никаких не должен испытывать разве что соседи ковыряли ломом пол до дна? Но это такое, вдруг ковыряли. И еще. Непонятно, как работает лампа в санузле. от предыдущей коробки отходят в стену в сторону лампы санузла и далее коробки комнаты со злополучной люстрой ДВА провода. Скорее всего фаза и ноль, я так мыслю. Допустим они идут сразу в коробку, а оттуда возвращаются в санузел. И это подтверждается тем, что в скрутках нуля и фазы по три провода: пришедший от коробки, к люстре и к лампе санузла. И они прозваниваются соответственно, как я и написал выше. Но тогда свет в санузле горел бы всегда. Или где провод от выключателя лампы санузла, который находится недалеко от предпоследней коробки? Если в крайнюю коробку уходят провода нуля и уходящей после выключателя фазы, то свет на люстре зажигался бы ТОЛЬКО ПОСЛЕ замыкания выключателя лампы санузла...
 
Medvedko
Самый главный - если есть обрыв провода - почему вполнакала горит диодная лампа, подключенная к этому проводу? Второе - отчего мог произойти обрыв, если на выступающих из стены концах провода нет механических повреждений и переломов внутри оплетки, а сам провод, изначально проходящий по странной прихоти строителей, под полом у соседей сверху, после сделанного этими соседями лет 5 назад ремонта залит цементным раствором толщиной около 10 см и прямых нагрузок никаких не должен испытывать разве что соседи ковыряли ломом пол до дна?
 
Например, соседи, делая 5 лет назад ремонт, перебили ваш алюминиевый провод, после чего соединили его при помощи куска медного провода. За 5 лет скруточки достаточно просолились и подгорели, наконец разрушился последний проводящий мостик, и переходное сопротивление вместо долей ома стало составлять килоомы или десятки килоом. Для слабого свечения светодиодной лампочки этого достаточно, для лампы накаливания нет. Это я привел один возможный вариант, чтобы показать, что такое вполне возможно. Может быть просто подгорел провод и не по вине соседей.
По поводу санузла - возможно, что в санузле есть еще одна маленькая коробочка, в которой соединяются выключатель, лампа, фаза и ноль. Возможно, это даже не коробка, а замурованные скрутки.
Насколько я понял, у вас осталось два целых провода, идущих на люстру. Если нет возможности протянуть третий провод, то делайте один из целых проводов нулевым, а управление люстрой будет с одной клавиши.
 
Перейти на форум:
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

26/10/2018 05:14
такой значит генератор, это не неисправность. Обмотки звездой соединены?

25/10/2018 13:24
помогите, на дизель генераторе трех фазном между фазами выдает 220V что может быть такое? фаза корпус 127

14/10/2018 08:23
что случилось?

09/10/2018 04:30
Помогите пожалуйста. Пропускная способность, максим. ток нагрузки и емкость диэлектрическая кабеля ВБбШв 4х16. Я еще тему создала. Два дня ищу. Сейчас срочно надо ответить!!

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

Последние обзоры:
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 36

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,520
· Новый пользователь: mozart67
17,577,717 уникальных посетителей Top