Ввод в дом
zendo057
Доброго дня коллеги.Построил дом,теперь нужно его подключить.Имеем ящик на опоре подключенный АВВГ2*16,схема заземления ТТ.Труба ПНД от ящека к дому в троншею.Теперь вопрос:Каким проводом подключить?Есть два варианта. ВВГ3*10 или отдельными гибкими проводами типа ПВ3.Сечение меньше не хотелось бы.Выделенная мощность всего 4КВТ,но тем не менее.И еще прицепом.Расстояние от ящика до дома(ввода) 6м.Нужно ли делать повторное заземление или достаточно третьего провода,сечением повторюсь 10кой.
 
dispatcher
В принципе неважно, кабель это будет или отдельные провода. Кабель наверное понадежней. Только если у вас ТТ, то зачем вам тянуть 3 провода от столба? Фаза и ноль, а заземление вы уже организуете у себя
 
zendo057
нО ЕСЛИ протянуть три провода то повторное заземление ,а расстояние 6м,может можно и не делать?
 
Alipapa
Можно не делать повторное заземление и протянуть 2 провода. Третий провод не нужен. Ведь при системе ТТ вам не надо ноль с землей соединять.
 
zendo057
А заземляющий контакт у розетки к чему подключать если два провода? Может я не правильно понимаю термин повторное заземление.В моем понятии:Ящик на опоре заземлен система ТТ,а повторное заземление это заземление ящика который в доме,или я не прав?
Изменил(а) zendo057, 09-12-2017 17:03
 
Петро
ТТ - это когда в дом заходит 2 провода, а заземление свое
http://electro.automat.systems/zazemlenie-v-chastnom-dome.php
Если вы подключите заземляющий провод к заземленному на столбе ящику, у вас получится TN-C-S. Там же не просто ящик заземлен, там же и ноль заземлен. Третий провод делайте того же сечения. Если вы под повторным заземлением имели в виду свое заземление, то я считаю, что оно нужно, даже если по опорам у вас идет СИП. А повторным заземлением называется заземление нулевого провода на опорах.
Изменил(а) Петро, 10-12-2017 05:10
 
zendo057
Нет немного не так.Ноль в ящике на опоре не заземлен.Так сделали специалисты энергослужбы и сказали что так правильно.Поэтому и спрашиваю про третий провод и повторное заземление ящика в доме.
 
Петро
Тяните третий провод с заземления ящика и соедините его с основным заземляющим контуром вашего дома.
 
Medvedko
Хорошо, что вам сделали заземление. Наверное это просто штырь, забитый рядом с ящиком. Наверное там сопротивление порядка 150 Ом. Это все мои предположения. Для срабатывания УЗО этого будет достаточно, но для всего остального мало. Поэтому очень бы не помешали дополнительные заземлители. Точнее, дополнительным должен стать тот штырь, а общее сопротивление желательно довести хотя бы до 10 Ом.
 
zendo057
Нет заземдение выполнено грамотно и правильно.На два ящика,мой и соседа,забиты шесть арматур по 3м,все это в траншее соединено шиной и выведено на ящики.места сварки закрасили.Посколько ящик не далеко можно ли привариться к этой шинке и вывести на ящик в доме.
 
zendo057
Петро написал:

Тяните третий провод с заземления ящика и соедините его с основным заземляющим контуром вашего дома.
 
То есть заземление ящика в доме всеравно придется делать?.
 
Medvedko
Да не для ящика заземление надо делать, а для всего того, что у вас дома будет. Вообще не обязательно это делать сразу, можно постепенно. Но если вы хотите или планируете сделать защиту от перенапряжений, молниезащиту, повысить надежность срабатывания защиты от замыкания на землю, повысить пожаробезопасность, вообще сделать более безопасным свой дом, то нормальное заземление нужно делать.
Изменил(а) Medvedko, 11-12-2017 09:01
 
Петро
То есть заземление ящика в доме все равно придется делать?.
 Действительно, почему ящика? Как будто специально для ящика заземление делается. Заземление, а не заземление ящика.
 
zendo057
Ну чтож спасибо,ответами я удовлетворен,понял что повторное заземление сделать желательно.
 
Перейти на форум:
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

26/10/2018 05:14
такой значит генератор, это не неисправность. Обмотки звездой соединены?

25/10/2018 13:24
помогите, на дизель генераторе трех фазном между фазами выдает 220V что может быть такое? фаза корпус 127

14/10/2018 08:23
что случилось?

09/10/2018 04:30
Помогите пожалуйста. Пропускная способность, максим. ток нагрузки и емкость диэлектрическая кабеля ВБбШв 4х16. Я еще тему создала. Два дня ищу. Сейчас срочно надо ответить!!

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

Последние обзоры:
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 40

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,520
· Новый пользователь: mozart67
17,577,895 уникальных посетителей Top