Отопление производственного участка
Геннадий
Здравствуйте уважаемые. Прошу помочь с такой проблемой. Есть небольшая производственная база - в общем территория около гектара, на ней офис, склады, гараж, мастерская, которые надо отапливать. В настоящее время греемся чем попало, а хотим сделать общую систему отопления. Из коммуникаций электричество и вода. Канализация своя, газа нет. Вот и думаю, какие котлы, бойлеры нужны. Что посоветуете?
 
Alipapa
Как я понял, вам нужен промышленный водонагреватель, трубы, радиаторы. Надо подсчитать площадь отапливаемых помещений, исходя из этого выбирать что-то. Не забывайте про горячее водоснабжение - это отдельный контур.
 
Medvedko
Геннадий - понятно только, что газа нет, и варианты электричество или подвозимое топливо. Электричество удобнее, но если понадобится киловатт сто, у вас есть такая возможность? Если нет, то топливный котел, к нему хранилище топлива, кочегар, всяческие противопожарности и т.д. А для электрического - проще: заземление, УЗО, автоматы.
 
Геннадий
По электроэнергии киловатт 50-60 на отопление можем выделить. Площадь помещений 1500 квадратов примерно. Горячая вода нужна и для мытья, и для производства, расход воды до куба в час. Точно рассчитать практически невозможно, никто не знает, какая должна быть температура на складах, какую часть их не надо будет отапливать,какую больше, какую меньше. Тут даже точно не знают, какая продукция будет и какой штат через год или даже через пару месяцев. Поэтому надо с запасом проектировать. Все здания одноэтажные, второй этаж только в конторе. Пока думаем так: для отопления электрокотел, для ГВС - накопительный бойлер.
 
Иван Иванович
Позвольте старому прорабу поделиться своими соображениями. Баню и бойлерную надо располагать поближе. Котел брать двухконтурный, а накопительный бойлер подпитывать от котла горячей водой. Тогда можно взять бак поменьше и послабее, литров на 500 хватит выше крыши. Трубы отопления не прячьте, ведите все по воздуху. Наружные участки утепляйте, не жалейте. Если какое-то небольшое здание, отдельно стоящее, например будка охранника у шлагбаума - не заморачивайтесь с трубами, лучше электропечку туда поставьте. По поводу котлов и бойлеров. Не ведитесь на ширпотребовскую рекламу - берите отечественное, надежное, обслуживаемое, разборное. Например ЭлектроТерм, Русский Бойлер и т.д. С автоматикой не мудрите - контроль температуры, давления, подпитка. Все обслуживание в основном - это периодическая смена магниевого анода, тэнов когда сгорят, да фильтры. Насчет фильтров не экономьте.
 
Medvedko
Пол хороший нужен под такие железяки. Вот здесь можно выбрать: http://boilerprom... . Там же и подобрать помогут. Берите баки из нержавейки. Если частые перебои с водоснабжением, то накопитель можно побольше взять. Фильтры фильтрами, а бак все-таки придется чистить. От накипи, от песочка, от всякой красной, бурой фигни. Смотря какая вода у вас. Если вода жесткая, то кроме механического, еще желательно ионообменный фильтр (катионит,сульфоуголь и т.д.)
Иван Иванович написал:
Не ведитесь на ширпотребовскую рекламу - берите отечественное, надежное, обслуживаемое, разборное.
  Абсолютно согласен. Аристоны и прочие занусси не для суровых челябинских мужиков.
Medvedko присоединил изображение:
bojler.jpg

Изменил(а) Medvedko, 07-12-2017 12:58
 
Alex2446
Я боюсь электрокотлов. Всегда думаю, что будет, если ТЭН пробьет и по воде пойдет фаза?
 
Петро
Alex2446, а вот тут бояться нечего. Первое, что делается, это заземление. Заземленный резервуар током не ударит. Вдруг заземление оторвется? - встречалось и такое. Надо делать так, чтобы не оторвалось. Лучше, чтобы все было сварено и заземлялось не в одной точке, а во многих.
Допустим,что пробило ТЭН к рая ближе к фазе, и вода получила фазный потенциал. Кстати, такое случается раз в несколько лет практически на каждом электрокотле, и массовых поражений током не наблюдалось. Вода обладает довольно большим сопротивлением, и ток утечки будет небольшим. Если он будет достаточным для срабатывания УЗО, то оно сработает, и сразу станет ясно, что ТЭН надо поменять. Кстати, сам ТЭН стоит недорого, и к ним надо относиться как к расходным материалам. Как дополнительную меру безопасности могу порекомендовать ГВС делать на трубах из экопластика, не армированного металлом. Это хороший изолятор, и уж с ним вы можете быть точно уверенными, что,в случае неисправности в котле, вас от крана не ударит током. По поводу бойлеров/котлов от boilerprom.ru - добротная продукция и очень хороший ценник.
 
Геннадий
Спасибо за информацию. Завтра обсудим с коллегами. Еще такой вопрос по циркуляционному насосу. Как его выбирать, вообще, что от него зависит? У меня дома, например, трехскоростной насос, стоит в среднем положении, я его переключал, есть на манометре небольшие изменения. Давление в замкнутом контуре зависит от мощности или оборотов циркуляционного насоса? Почему? Ведь количество воды неизменно, объем тоже, температура тоже.
 
Fidel
Геннадий, это термодинамика, средняя школа. От скорости движения теплоносителя среднее давление в контуре не меняется, оно просто при увеличении скорости уменьшается на входе насоса и увеличивается на его выходе. Смысл увеличения скорости движения теплоносителя в большей равномерности передачи тепла по теплосети. Если мы сильно уменьшим скорость, то обратка будет намного холодней подачи, а дальние радиаторы будут существенно холоднее ближних.
 
Medvedko
По электроэнергии киловатт 50-60 на отопление можем выделить. Площадь помещений 1500 квадратов примерно.
 
Если без фанатизма, склады сильно не греть, то должно хватить. Для жилых помещений этой мощности хватает на 300-400 квадратов.
 
lom
часто задумываюсь, зачем мы воду греем, и ею уже обогреваемся, почему лишнюю ступень не исключить и сразу электричеством не обогреватся? Есть же масляные радиаторы, всякие инфракрасные излучатели. Регулировать удобно
 
Alipapa
lom, вода не лишняя ступень и кпд всей системы не уменьшает. Здесь нет потерь, все идет на обогрев. Единственные потери могут быть на наружных участках теплосети. Так и в проводах потери. К тому же электрообогреватели прямого действия обычно горячее, а это пыль, сухость и т.д. Поэтому не зря.
 
don pedro
Alex2446 написал:

Я боюсь электрокотлов. Всегда думаю, что будет, если ТЭН пробьет и по воде пойдет фаза?
  Вообще-то, фаза идет не по воде, а по трубе. Если труба пластиковая, без металла, то достаточно метра-двух трубы, чтобы ток через воду не был опасным. Конечно, можно предположить, что если вода будет с большим количеством примесей, то ее проводимость будет опасной, но это вода уж очень должна быть грязная или морская вода или что-то в этом роде. Но этого же никто не допустит, этого и котел не выдержит. Ну и заземление, УЗО, как уже было выше сказано, все это тоже должно быть, и тогда можно ничего не бояться.
 
Геннадий
Спасибо. Для наружной изоляции труб что посоветуете? Флексален-600 советуют, стоит брать или что-то получше есть?
 
Иван Иванович
Видел, нормальный должно быть, что-то типа вспененного пластика. У нас на участке в обычной скорлупе, но мы еще деревянный короб сделали, чтобы меньше цепляли
 
ElSpb
Medvedko написал:

Геннадий - понятно только, что газа нет, и варианты электричество или подвозимое топливо. Электричество удобнее, но если понадобится киловатт сто, у вас есть такая возможность? Если нет, то топливный котел, к нему хранилище топлива, кочегар, всяческие противопожарности и т.д. А для электрического - проще: заземление, УЗО, автоматы.
 

Электрический котел - по деньгам в трубу вылетите, особенно в хороший минус за окном
Считайте смету с учётом затрат на будущую эксплуатацию и обслуживание (тэн, анод и тп.)
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 41

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,431
· Новый пользователь: etha28
15,879,695 уникальных посетителей Top