November 17 2018 19:10:15
Просмотр темы
 
Как подружить реле времени и контактор?
KoHHeKToP
Доброго времени суток всем знатокам!

Задача: подключить 2 компрессора в параллель, чтобы включались и накачивали воздух в ресивер одновременно.

Опишу ситуацию. Имею два компрессора, контактор, реле к контактору (фото прилагается).
У каждого компрессора имеется свое реле давления воздуха, которое при падении давления на 2 бара подключает двигатель.
Что я сделал: взял с реле давления первого компрессора один управляющий контакт и пустил его на катушку контактора. К выводам контактора подключил второй компрессор и подал на него питание из сети через ввод контактора.
Все работает, но мне необходим запуск второго компрессора с отсрочкой в 10 секунд.
Для решения проблемы было куплено реле с отсрочкой времени до 30 сек, на котором один НЗ и один НР контакты.
Вопрос, как его подключить? К каким выводам контактора? У меня уже кипит голова. Сам впервые столкнулся с данными вещами, т.к. только прохожу обучение.
Спасибо за помощь!
KoHHeKToP присоединил изображение:
img_20170815_151241.jpg
 
Medvedko
Вот. KM1 и КМ2 - контакторы, КТ - реле времени
Medvedko присоединил изображение:
2kontrele.gif
 
KoHHeKToP
Немного непонятно. А зачем второй контактор на схеме?
 
Medvedko
1-й контактор включает первый компрессор, 2-й контактор включает второй компрессор. По-другому никак.
 
dispatcher
А на самих компрессорах что стоит? может быть там есть какие-то коммутационные аппараты и никаких контакторов не надо? Схемку компрессора можно?
 
Medvedko
KoHHeKToP написал:
Что я сделал: взял с реле давления первого компрессора один управляющий контакт и пустил его на катушку контактора
 Пустите его не на катушку контактора, а на катушку реле. А катушку контактора запитайте через замыкающий (НР) контакт этого реле.
 
KoHHeKToP
Medvedko написал:

KoHHeKToP написал:
Что я сделал: взял с реле давления первого компрессора один управляющий контакт и пустил его на катушку контактора
 Пустите его не на катушку контактора, а на катушку реле. А катушку контактора запитайте через замыкающий (НР) контакт этого реле.
 

Спасибо! Так и поступил, но выяснилось следующее: данный тип реле времени - механический и отвечает он не за задержку включения контактора, а только за свои контакты (НЗ, НР) по средством включения/отключения контактора. Мне же было необходимо задержать замыкание контактора, что по средством данного реле не представляется возможным.
Изменил(а) KoHHeKToP, 17-08-2017 11:19
 
KoHHeKToP
dispatcher написал:

А на самих компрессорах что стоит? может быть там есть какие-то коммутационные аппараты и никаких контакторов не надо? Схемку компрессора можно?
 

Схемы к сожалению не имею. Внутри контактная группа на 3 фазы и один ноль - ввод из сети. И с обратной стороны 3 фазы и ноль - вывод на двигатель. Внутри как я понял стоит клапан, который по достижению определенного давления просто размыкает контакт. Возможности полной разборки реле, к сожалению не имею.
 
KoHHeKToP
Если я приобрету реле времени, которое отдельно крепится на DIN-рейку, оно спасет мою ситуацию, с помощью него возможно притормозить замыкание контактора?
 
Medvedko
Если я приобрету реле времени, которое отдельно крепится на DIN-рейку, оно спасет мою ситуацию, с помощью него возможно притормозить замыкание контактора?
 Да, я сейчас посмотрел, то реле - приставка к контактору, замедляющее срабатывание его блок-контактов, у него и обмотки своей нет. А нам нужно реле времени со своей обмоткой и НР контактом, с задержкой на включении.
 
KoHHeKToP
Medvedko написал:

Если я приобрету реле времени, которое отдельно крепится на DIN-рейку, оно спасет мою ситуацию, с помощью него возможно притормозить замыкание контактора?
 Да, я сейчас посмотрел, то реле - приставка к контактору, замедляющее срабатывание его блок-контактов, у него и обмотки своей нет. А нам нужно реле времени со своей обмоткой и НР контактом, с задержкой на включении.
 

Спасибо всем откликнувшимся! Пойду по магазинам искать это чудо.
 
Перейти на форум:
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

01/11/2018 10:33
сколько лет не видел таких чатов Smile

29/10/2018 21:21
Angry

26/10/2018 05:14
такой значит генератор, это не неисправность. Обмотки звездой соединены?

25/10/2018 13:24
помогите, на дизель генераторе трех фазном между фазами выдает 220V что может быть такое? фаза корпус 127

19/10/2018 11:27
приступ паники

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 37

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,507
· Новый пользователь: artur
17,280,665 уникальных посетителей Top