Бойлер, выбивает автомат.
Ishtvan
Всем привет. Прошу помощи разобраться и что делать дальше.

Стоит Бойлер на 40 литров, 1,5 киловатт.
Отдельно с щитка в подъезде к нему идет провод.
Первый автомат стоит в щитке
Второй автомат чисто на бойлер.

Проблему воспроизвожу так:

1. Включаю бойлер, он начинает работать.
2. Спустя время, минут 15-20 бывает так что выбивает только тот автомат который чисто на бойлере, то сразу оба.

Нагрев воды происходит.

Время работы бойлера между запуском и выбиванием автомата разное, бывает что и час может проработать.

Посоветуйте плиз что можно сделать и как исправить проблему.

Заранее большое спасибо!
 
Петро
Возможно, что выбивает автомат, потому что чувствительный. Напишите пожалуйста все данные с ваших автоматов. Желательно еще бы узнать марку и сечение провода, чтобы определить возможность замены автоматов на больший номинал.
 
Ishtvan
Петро написал:

Возможно, что выбивает автомат, потому что чувствительный. Напишите пожалуйста все данные с ваших автоматов. Желательно еще бы узнать марку и сечение провода, чтобы определить возможность замены автоматов на больший номинал.
 

Прикрепил фото автоматов
С16 этот тот что чисто на бойлер, С20 Конд - на щитке
Ishtvan присоединил изображения:
img_20170408_180015.jpg img_20170408_175203.jpg
 
dispatcher
Если мощность бойлера на самом деле 1.5 кВт, то его ток около 7А, и автоматы выбивать не должны. Значит либо ток не 7А, а намного больше, в несколько раз, либо автоматы не соответствуют своему номиналу. Можно измерить ток. Для этого нужны токоизмерительные клещи. То есть, вам нужно позвать электрика, у которого такие клещи есть. Либо купить самому или взять у кого-то на время. Вообще, чтобы 16-амперный автомат выбило по перегрузке через 20 минут, нужен ток порядка 20А, а чтобы 20-амперный выбило, нужен ток 25А. Причем так, чтобы оба автомата по перегрузке сработали в одно время, маловероятно.
Намного вероятней одновременное срабатывание в случае короткого замыкания. Можно предположить, что при определенном нагреве бойлера происходит какое-то температурное расширение внутри ТЭНа или еще где-то, в результате чего происходит замыкание (например, спираль ТЭНа начинает пробивать на корпус). В этом случае у автомата срабатывает отсечка и, если ток пробоя достаточно высок, то отсечка сработает сразу на обоих автоматах. ТЭН можно проверить 1000-вольтовым мегаомметром на предмет изоляции от корпуса. Вот такие соображения.
 
Roman2602
Если у вас проблемы с перебоем в питании, то вам необходимо купить Реле напряжения РН-111М 1-фазное, он будет стабилизировать электричество. Если буде сбой в напряжении, то он отключит у вас во всех комнатах электропитание для того, чтобы у вас ничего дома не сгорело.
 
Medvedko
Roman2602 написал:
Если у вас проблемы
 Если у вас проблемы с электротехникой, не давайте, пожалуйста, советов по ней. Реле напряжения не будет "стабилизировать электричество". Отключить когда напряжение вышло за допустимые пределы - это другое дело, для этого оно и применяется.
 
Кубок
если оба автомата исправны и нет короткого замыкания в нагревателе, то это проблема в селективности установленных автоматов при работе на перегрузку (тепловое реле)
 
Medvedko
Какая перегрузка, когда номинал автомата в несколько раз больше тока?
 
Иван Иванович
Medvedko написал:Какая перегрузка, когда номинал автомата в несколько раз больше тока?
 
Так то когда автомат исправный. Лично в моей практике самая распространенная неисправность таких автоматов - это то, что они начинают срабатывать при токе, намного более низком. чем должны. Это может быть либо брак, либо результат подгорания контактов, от чего внутри автомата становится очень тепло. Это очень легко определяется, если потрогать боковую стенку автомата. Буквально вчера заменил один такой.
 
Перейти на форум:
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

26/10/2018 05:14
такой значит генератор, это не неисправность. Обмотки звездой соединены?

25/10/2018 13:24
помогите, на дизель генераторе трех фазном между фазами выдает 220V что может быть такое? фаза корпус 127

14/10/2018 08:23
что случилось?

09/10/2018 04:30
Помогите пожалуйста. Пропускная способность, максим. ток нагрузки и емкость диэлектрическая кабеля ВБбШв 4х16. Я еще тему создала. Два дня ищу. Сейчас срочно надо ответить!!

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

Последние обзоры:
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 36

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,520
· Новый пользователь: mozart67
17,577,721 уникальных посетителей Top