January 17 2019 08:40:31

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

25/12/2018 09:05
Инструкции и правила для энергетиков на Андроид-смартфоны и планшеты https://play.googl
e.com/store/apps/d
eveloper?id=Instru
ktagKniga ПУЭ-7, ПОТЭУ-328, ПТЭЭП, ПТЭЭСС, ПТЭТЭ

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

26/10/2018 05:14
такой значит генератор, это не неисправность. Обмотки звездой соединены?

25/10/2018 13:24
помогите, на дизель генераторе трех фазном между фазами выдает 220V что может быть такое? фаза корпус 127
Джума намаз в мечети mynamaz.ru.
14/10/2018 08:23
что случилось?

09/10/2018 04:30
Помогите пожалуйста. Пропускная способность, максим. ток нагрузки и емкость диэлектрическая кабеля ВБбШв 4х16. Я еще тему создала. Два дня ищу. Сейчас срочно надо ответить!!

Последние обзоры:
· Метизы. Терминология
· Компрессорное оборуд...
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 37

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,531
· Новый пользователь: dima_z
Просмотр темы
 
Кабельная линия от силового трансформатора до вводного выключателя ЗРУ 6 кВ
arkan1973
Здравствуйте!

Я на форуме новичок, и в общем-то энергетика не мой профиль, но тружусь в сетевой компании и на подстанциях бываю часто.

Итак, вопрос:

Имеется относительно свежая подстанция.
Кабельная линия от силового трансформатора до ЗРУ 6 кВ выполнена тремя кабелями (одна фаза - один кабель).
Кабель бронированный, броня в виде витой ленты подключена к заземляющему контуру с обоих концов - и со стороны трансформатора и в ЗРУ.

Кабель греется, греется сверхнормативно, хотя по сечению все Ok. Причем судя по внешнему виду греются не силовые жилы, а броня. И это очевидно, поскольку витая броня (которая в данном случае по сути является вторичной обмоткой) с двух концов замкнута на заземление.

Кабель трехжильный, т.е. изначально предназначенный для подключения к трем фазам, но по нагрузке сечения этого кабеля недостаточно, поэтому проектировщики приняли решение использовать три кабеля. Но вот почему решили подключить именно так, непонятно. На других подстанциях я видел подобные схемы, то там в случае параллельного соединения нескольких кабелей три фазы пускают по каждому из них - это наверное более трудоемко, но и более правильно, и там ничего не греется. Проект кстати прошел гос. экспертизу, и к проектировщикам претензий как бы и нет.

Теперь почему я завел об этом разговор. Я дурею от того, что уже пять лет большие средние и малые руководители обмениваются письмами и морщат лоб пытаясь понять причины такого нагрева кабеля. Время идет и кабель может стрельнуть.
Помогите кто нить ссылкой на нормативные документы, по которым можно прочитать про параллельное соединение кабелей. Может все же проектировщики накосячили, а госэкспертиза - фикция?
 
Петро
Вообще, вопрос интересный. Когда идет три фазы в общей броне, тогда сумма токов равна нулю и внешнего магнитного поля практически нет. Под водой, знаю, часто прокладывают одножильные кабели. В ПУЭ написано, что нужно делать поправку на такой нагрев ПУЭ-7 п.2.3.35-2.3.53 см. самый последний пункт 2.3.53
 
mishkasma
У нас кабели от силовых трансформаторов 110/10 делают с расщеплением фазы на 3 кабеля.Экраны кабелей заземляют только с одной стороны дабы избежать дополнительных потерь,перегрева кабеля.Заземлять или не заземлять броню (экран) кабеля регламентирует насколько я помню расчёт напряжения на экране.Заземляют с двух сторон дабы обезопасить персонал от такого напряжения.
Мой твиттер https://twitter.com/mishkasma
Люблю энергетику,умею,практикую)
 
Кубок
линии 6кв - это линии с изолированной нейтралью. поэтому по оплетке ток идти не должен если не используется компенсирующий реактор. если нет замыкания на землю (ток всего 10-15А) то скорее всего греются жилы.
 
dispatcher
Кубок, это так в случае, когда по кабелю идут три фазы. Если рассмотреть оплетку как вторичную обмотку трансформатора, то при однофазном включении и заземлении с обоих концов, при совершенно исправной изоляции и отсутствии замыканий, по оплетке может проходить приличный ток.
 