Проблема с трансформатором
Геннадий
Здравствуйте. Понижающий трансформатор 220/24 тороид, на 350Вт. Расчетный ток должен быть 1.5А ... Стоит предохранитель на 3А.
Появились проблемы - палит предохранители и варисторы с симисторами по высокой стороне!
Размотал обмотки ... без замечаний! Совсем без замечаний! ... намотал назад первичку - картина та же - то работает, то палит предохранители / выбивает автомат С6 !?! Бывает, что запускается, но со временем выбивает автомат.
Межвитковое как бы исключаю - провод идеальный + перемотал с дополнительной изоляцией между слоев ... вторичку еще не наматывал, просто первичка!
 
Medvedko
1. Уберите симисторы, варисторы и т.д., включите просто через автомат.
2. Если есть ЛАТр, снимите вольт-амперную характеристику, посмотрите - может быть идет насыщение.
3. Добавьте витков процентов на 20.
4. Если добавление витков не помогает, значит магнитопровод с дефектами.
 
Петро
Вот еще вариант: возьмите лампу накаливания на 220В, ватт на 100, включите ее последовательно с трансформатором. Замерьте ток и напряжение на трансформаторе. Результаты напишите.
 
Геннадий
Включил через лампочку на 60 Вт. Ток 0.15А, напряжение на трансформаторе 60В. Что это дает?
 
Петро
Это дает то, что сердечник входит в насыщение. Потому что вы неправильно рассчитали количество витков в первичной обмотке. Витков должно быть больше - столько, чтобы с вашей лампочкой было примерно 150 В обмотке, ток 70-100мА. Постепенно добавляйте витков и смотрите.
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 52

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,432
· Новый пользователь: Voron1
15,903,967 уникальных посетителей Top