Кто должен отключать кабель от электродвигателя?
Lexus47
Ремонтный персонал, допустившийся на эту работу или оперативный персонал цеха-владельца оборудования, который осуществляет допуск и подготовку рабочего места?
И пункт правил если можно.
 
lom
Что за вопрос. Отключить кабель входит в подготовку рабочего места. Вы будете допускать посторонних людей к неотключенному двигателю?
 
Lexus47
lom написал:

Что за вопрос. Отключить кабель входит в подготовку рабочего места. Вы будете допускать посторонних людей к неотключенному двигателю?
 

Дежурный персонал производит отключение коммутационного аппарата в ячейке РУСН. Накладывает заземление, вывешивает плакаты. А кабель из БРНО двигателя отключайте говорит сами. Мы этого делать не должны.
 
Topmo3
Lexus47 написал:

lom написал:

Что за вопрос. Отключить кабель входит в подготовку рабочего места. Вы будете допускать посторонних людей к неотключенному двигателю?
 

Дежурный персонал производит отключение коммутационного аппарата в ячейке РУСН. Накладывает заземление, вывешивает плакаты. А кабель из БРНО двигателя отключайте говорит сами. Мы этого делать не должны.
 Гм ... по Вашему получается, что если ремонтники пришли на ЭУ (например на мостовой кран) для ремонта - оперативники должны вам отключать все движки? А что ремонтники будут делать? А когда отремонтируют ... для проверки будут ждать подключения, поновой?
Какой то бредовый разговор ... извините.
 
lom
А если это слесарь, который насос будет снимать? Движок отсоединять не надо?
 
Topmo3
lom написал:

А если это слесарь, который насос будет снимать? Движок отсоединять не надо?
 Достаточно отключить автомат ... но Ваш вопрос не относится к ремонтной бригаде ... такие работы производятся в процессе эксплуатации.
Ремонтные бригады используются при полной остановке ЭУ при надобности комплектуется (если слесаря, например) электриком.
У нас в цехе так делалось. Wink
 
SergeySI81
А у нас в цехе были слесаря, которые снимали двигатели, и электрики, которые их отключали.
 
ОлегШ
Вот у нас тоже иногда бывает похожая ситуация. Имеется подземное помещение с металлическими стенами и повышенной влажностью, т.е. особо опасное. В нём четыре насоса, близко друг к другу, т. е. ремонтируя один насос, человек находится в опасной зоне другого насоса, если тот работает. Полностью вывести установку из работы, т. е. отключить питание всех насосов нельзя по технологическим причинам. Заземлить в щите отдельно только эту линию тоже не предусмотрено. Всё, чего мне удалось добиться - это заменить светильник на брызгозащищённый светодиодный. А насос отключает наш электрик, без заземления линии, а ведь там даже УЗО нет, т. к. повышенная влажность, а внезапные отключения насоса недопустимы. Поэтому вопрос: что можно сделать, чтобы снизить опасность?
 
mu16
ОлегШ написал:
что можно сделать, чтобы снизить опасность?
 Хорошее заземление, СУП, УЗО. Мне так представляется.
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 39

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,417
· Новый пользователь: Cthutq
15,630,815 уникальных посетителей Top