Класс и ток срабатывания автомата
vvb
Есть провод, площадь сечения 0,75. Допустимый длительный ток по таблице 15А. А как узнать допустимый кратковременный ток? Например, если автомат класса В с током теплового расцепителя 4А, то кратковременный ток (пусковой) максимум 20А в течение где-то 1 с, потом будет уменьшаться. Можно ли в таком случае использовать для провода с таким сечением данный автомат? Выдержит ли он кратковременно 20А в случае чего или нужно ставить автомат, например, 3А класс В, т.е. с максимальным кратковременным током расцепителя 15А? Я не особо специалист в этом деле, специфика работ другая.
 
dispatcher
http://electro.automat.systems/avtomaticheskie-vykljuchateli.php - лучшее, по моему мнению, руководство по выбору автомата. Провод сечением 0.75 кв.мм в течение секунды легко выдержит и 100А - слишком короткое время воздействия. Так что провод вполне подходящий. Автомат с характеристикой В номиналом 4А при токе в 20А будет отключаться при пуске вашего двигателя моментально, как от короткого замыкания. Вам подойдет автомат номиналом 4-6А с характеристикой С или 6-10А с характеристикой В.
 
vvb
Спасибо большое! Вообще-то не двигатель является нагрузкой, а маломощные блоки питания 220/24 В - 2 шт., звонок электрический - 2 шт., лампы накаливания - 3 шт., контроллер и измерительный прибор. Или лучше выбрать класс С? Вообще по проекту стоят класса Z, но я таких в продоже не встречал
 
dispatcher
Я не вижу у вас нагрузки с большими пусковыми токами. С чего вы взяли, что у вас будет пусковой ток 20А в течение целой секунды? У блоков питания пусковой бросок очень короткий, там буквально миллисекунды, отсечка не успеет среагировать, потому подойдет имеющийся у вас В4. Класс Z - это нечто между В и С (кратность срабатывания отсечки 4-6), в России на него стандарта нет.
 
vvb
Спасибо! Ну вот теперь понятно, просто я всех этих тонкостей не знал. Думал, класс Z это между C и D. Мало ли, может быть звонки и лампы накаливания, если одновременно сработают (а такое вполне реально) возьмут большой суммарный пусковой ток? Только вот как это все определяется, не знаю. поставщик вроде не указывает пусковой ток, если только экспериментально замерить или можно как-то рассчитать. Ну, вам, я думаю, виднее, значит 4А класса В буду брать. Ну в любом случае, даже если и будет большой пусковой ток, то защита сработает раньше, чем поплавится изоляция проводов, вот это я и хотел уточнить. Теперь буду знать, спасибо
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 51

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,431
· Новый пользователь: etha28
15,887,831 уникальных посетителей Top