Расчёт нагрузки силового трансформатора
master74
Добрый день.
У меня возникла проблема с определением фактической нагрузки силового трансформатора, есть его мощность 560 кВа, есть допустимая нагрузка 448 кВт, есть месячное потребление 80 000 кВт.ч через этот трансформатор. Я хочу понять: в каком режиме он работает, недогружен(и у меня есть запас мощности) или перегружен? Основная нагрузка это эл.двигатели. Установленная мощность оборудования(нагрузки на трансформатор) превышает допустимую нагрузку на 50%. Буду очень благодарен за помощь.
 
Troy
Если мы 80000 разделим на 30 дней и все это разделим на 24 часа, то получится 111 кВт. То есть, если брать в среднем, то запас по мощности большой. Но у вас же наверное не равномерное потребление. Поэтому надо измерить пиковое потребление - то есть во время максимальной загрузки. Как долго продолжается режим максимального потребления? Вообще желательно иметь какой-то график, чтобы можно было оценить возможность дальнейшей загрузки трансформатора. Вообще-то, для многих масляных трансформаторов допустима перегрузка в течение 2 часов на величину порядка 40%. Тут еще нужно учитывать и возможности коммутационных аппаратов, кабелей и т.д.
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 33

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,429
· Новый пользователь: viktoriagrom
15,859,514 уникальных посетителей Top