January 17 2019 07:49:40

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

25/12/2018 09:05
Инструкции и правила для энергетиков на Андроид-смартфоны и планшеты https://play.googl
e.com/store/apps/d
eveloper?id=Instru
ktagKniga ПУЭ-7, ПОТЭУ-328, ПТЭЭП, ПТЭЭСС, ПТЭТЭ

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

26/10/2018 05:14
такой значит генератор, это не неисправность. Обмотки звездой соединены?

25/10/2018 13:24
помогите, на дизель генераторе трех фазном между фазами выдает 220V что может быть такое? фаза корпус 127

14/10/2018 08:23
что случилось?

09/10/2018 04:30
Помогите пожалуйста. Пропускная способность, максим. ток нагрузки и емкость диэлектрическая кабеля ВБбШв 4х16. Я еще тему создала. Два дня ищу. Сейчас срочно надо ответить!!

Последние обзоры:
· Метизы. Терминология
· Компрессорное оборуд...
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 26

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,531
· Новый пользователь: dima_z
Просмотр темы
 
Выходят из строя диоды на плазматроне Vanita V-140
Нодир
Здравствуйте!!!
Помогите, пожалуйста, разобраться почему выходят из строя диоды на плазморезе Vanita V-140. Плазматрон новый, но производители ничего внятного не говорят. Меняю диод работают от 15 минут до часа максимум, и снова горят. Расскажите пожалуйста на что обратить внимание. Неужели производитель устанавливает не соответствующие диоды? Заранее всем спасибо
 
don pedro
Поставьте диоды в 2 раза мощней, а потом уже разбирайтесь из-за чего те сгорали. Схема есть?
 
Нодир
Вот схема.
Нодир присоединил изображение:
image_1_1.jpg
 
don pedro
Горят, как я понял, диоды VD1-VD6. И проблема скорее всего в плохом нуле. Посмотрите везде, во вводном щитке тоже, не ослаб ли где контакт на нулевом проводе. Из-за плохого нуля у вас перекосы, потому и сгорают диоды. Это наиболее вероятная причина. А может быть на каком-то из фазных проводов плохой контакт, может быть на одном из трансформаторов, что у вас перед диодами стоят. Тоже возможно. В общем, вам надо чтобы на мост VD1-VD6 поступало симметричное трехфазное напряжение и токи в каждой фазе чтобы были примерно равны. RC-цепочки, которые шунтируют диоды, тоже проверьте.
Изменил(а) don pedro, 18-01-2017 17:03
 
Нодир
Там стоят диоды ДЛ 142-100-18 (т.е. 100А), а в параметрах плазмореза указано, что максимальный рабочий ток 140, а номинальный - 120А. Видимо всё дело в этом.
 
Нодир
Но при включении контактера ток на амперметре не поднимается до 100 хотя диод вылетает моментально с появлением дуги. Кстати, ещё и автомат в щите выбивает
 
lom
На амперметре ток не успевает подняться, потому что выбивает автомат? Или же автомат выбивает через какое-то время после сгорания диода?
Там стоят диоды ДЛ 142-100-18 (т.е. 100А), а в параметрах плазмореза указано, что максимальный рабочий ток 140, а номинальный - 120А.
 Мост Ларионова на 100-амперных диодах должен выдерживать 300А.
 
Нодир
Автомат выбивает примерно через 20-40 секунд после диода.
 
don pedro
Получается такая картина. Ток по амперметру течет не выше номинала, но диод сгорает. Значит есть еще один путь для тока, мимо амперметра. То есть либо в мосте есть еще неиспраные диоды, либо какой-то конденсатор в RC-цепочках пробит. С7, R7 и вольтметр тоже могут быть неисправны, проверить надо.
 
Нодир
Проверил RC-цепь. 5 из 6 резисторов не прозваниваются. Попробую заменить их, а там уже посмотрим
 
lom
Ну что там, починили?
 
Нодир
Пока не привезли детали. Торопили, гнали, а стоило скащать, что требуется замена кондёров и резисторов так и замолчали. Но я обязательно отпишусь в теме об этоге
 
Перейти на форум:
17,856,034 уникальных посетителей Top