July 21 2018 17:31:40
Просмотр темы
 
Качество ЭЭ в здании.
bigmak51
Доброе утро! Прошу сильно не пинать, знания не велики, но решить вопрос нужно! Прошу помощи в решении проблемы. Имеем здание, здание запитано от ТП 3 фазы параллельно с деревообрабатывающим станком и пилорамой, как следствие в здании имеем плохую электроэнергию и просадки по напряжению в момент пуска пилорамы с 238 до 229(см. фотоматериал по ссылке), требования к суммарному коэффициенту гармоник не более 2%(будет установлено метрологическое оборудование, причем 2 установки трехфазные). Для однофазных приемников планируем использовать инверторный стабилизатор напряжения, но что делать с трехфазным оборудованием? Как стабилизировать 3 фазы?

https://cloud.mail.ru/public/92V1/9nF3RvYvC
 
Alipapa
Трехфазное напряжение можно стабилизировать тремя однофазными стабилизаторами
 
bigmak51
Alipapa написал:

Трехфазное напряжение можно стабилизировать тремя однофазными стабилизаторами
 
А как сдвинуть каждую фазу после преобразования в инверторном стабилизаторе?
 
Alipapa
Даже не знаю, наверное это нереально. А обычные быстродействующие симисторные не подойдут? Ну например такие: http://ele-market.ru/product.php?product=ultra-9000. Я не думаю, что инверторный стабилизатор выдаст более качественную синусоиду, чем она есть в сети, потому не рассматривал бы их как единственный и лучший вариант. А всяческие гармоники, всплески, если мешают, их лучше всего гасить какими-нибудь индуктивно-емкостными фильтрами.
 
Fidel
имеем плохую электроэнергию и просадки по напряжению в момент пуска пилорамы с 238 до 229
 Это плохая электроэнергия? 3.7% просадки при пуске пилорамы! Какая тогда хорошая? Я понимаю, оборудование метрологическое требует особых условий. Но у нас вообще трудно найти условия лучше.
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается
http://hi-tech-new.ru/ купить дешевые цифровые камеры цены.
07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 37

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,432
· Новый пользователь: Voron1
15,904,047 уникальных посетителей Top