Автоматический выключатель NSX160F, с электронным расцепителем Micrologic 2.2
viktoriya102
Добрый день!
Столкнулись с проблемой, испытывали автомат NSX160F по току отсечки (номинальный поставили 100 А, ток отсечки 150 А), автомат срабатывает только при 200 А. Настраивали разные токи, но все время автомат запаздывает, примерно на одинаковый ток, около 40 %. Испытали 3 таких автомата двумя разными приборами, но результат одинаков. В Шнейдере проконсультировать пока не смогли. Может кто-то сталкивался с аналогичными выключателями? Так должно быть или это брак?
 
dispatcher
А вы, случаем, не амплитудное значение замеряли, вместо эффективного?
 
viktoriya102
Вот тоже об этом думали, как раз зависимость в корне квадратном от двух. Но как понять, и возможно все-таки ли измерить эффективное значение?
На небольших автоматах испытания были проведены успешны, они сработали согласно паспортным характеристикам
 
Alipapa
Если вы измеряете обычным амперметром, либо простым мультиметром, токоизмерительными клещами, то они показывают как раз эффективное значение. А вот в случаях с более сложными приборами уже нужно смотреть их настройки. Нужно дождаться ответа от производителя, какая-то необычная ситуация.
 
viktoriya102
У нас было 2 установки - Сатурн-М и РТ2048.
Шнейдер похоже нескоро ответит.
 
Alipapa
Обе установки работают по одинаковому принципу, у них тиристорные регуляторы тока (когда я работал в наладочной организации во времена СССР, они у нас были запрещены из-за того, что режут синусоиду). Поэтому для чистоты эксперимента я бы проверил по старой надежной схеме латр-понижающий трансформатор.
 
Перейти на форум:
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

26/10/2018 05:14
такой значит генератор, это не неисправность. Обмотки звездой соединены?

25/10/2018 13:24
помогите, на дизель генераторе трех фазном между фазами выдает 220V что может быть такое? фаза корпус 127

14/10/2018 08:23
что случилось?

09/10/2018 04:30
Помогите пожалуйста. Пропускная способность, максим. ток нагрузки и емкость диэлектрическая кабеля ВБбШв 4х16. Я еще тему создала. Два дня ищу. Сейчас срочно надо ответить!!

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

Последние обзоры:
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 36

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,520
· Новый пользователь: mozart67
17,577,716 уникальных посетителей Top