Автоматический выключатель NSX160F, с электронным расцепителем Micrologic 2.2
viktoriya102
Добрый день!
Столкнулись с проблемой, испытывали автомат NSX160F по току отсечки (номинальный поставили 100 А, ток отсечки 150 А), автомат срабатывает только при 200 А. Настраивали разные токи, но все время автомат запаздывает, примерно на одинаковый ток, около 40 %. Испытали 3 таких автомата двумя разными приборами, но результат одинаков. В Шнейдере проконсультировать пока не смогли. Может кто-то сталкивался с аналогичными выключателями? Так должно быть или это брак?
 
dispatcher
А вы, случаем, не амплитудное значение замеряли, вместо эффективного?
 
viktoriya102
Вот тоже об этом думали, как раз зависимость в корне квадратном от двух. Но как понять, и возможно все-таки ли измерить эффективное значение?
На небольших автоматах испытания были проведены успешны, они сработали согласно паспортным характеристикам
 
Alipapa
Если вы измеряете обычным амперметром, либо простым мультиметром, токоизмерительными клещами, то они показывают как раз эффективное значение. А вот в случаях с более сложными приборами уже нужно смотреть их настройки. Нужно дождаться ответа от производителя, какая-то необычная ситуация.
 
viktoriya102
У нас было 2 установки - Сатурн-М и РТ2048.
Шнейдер похоже нескоро ответит.
 
Alipapa
Обе установки работают по одинаковому принципу, у них тиристорные регуляторы тока (когда я работал в наладочной организации во времена СССР, они у нас были запрещены из-за того, что режут синусоиду). Поэтому для чистоты эксперимента я бы проверил по старой надежной схеме латр-понижающий трансформатор.
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 42

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,427
· Новый пользователь: Balcarec
15,845,189 уникальных посетителей Top