October 14 2019 10:44:05

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

22/04/2019 14:43
Добрый день. Столкнулись с такой проблемой. Расчетный счетчик установлен на линии 10 кВ. в пункте коммерческого учета ПКУ-10. После понижающего трансформатора 10/0,4 кВ 1000 кВА на линии 0,4 кВ. также установлен счетчик. С обоих снимаем показания в одно и

05/03/2019 08:58
Правила переключений в электроустановках https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.ppeu

30/01/2019 11:47
а какая его цена у изготовителя?

27/01/2019 17:25
Продам новый преобразователь частоты. цена 15000 руб

25/12/2018 09:05
Инструкции и правила для энергетиков на Андроид-смартфоны и планшеты https://play.googl
e.com/store/apps/d
eveloper?id=Instru
ktagKniga ПУЭ-7, ПОТЭУ-328, ПТЭЭП, ПТЭЭСС, ПТЭТЭ

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

Последние обзоры:
· Квадратная труба - н...
· Метизы. Терминология
· Компрессорное оборуд...
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 29

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,594
· Новый пользователь: Сергей37
Просмотр темы
 
Вопрос по электроконтактному манометру.
stamm
Действующие лица: манометр ФТ ДВ2010ф, вакуум-насос, реле. При пуске всё работает в режиме, при пересечении стрелкой минимального значения вакуума начинает дребезжать реле, и дребезжит пока стрелка не сойдёт в сторону максимального значения. Насос при этом работает до остановки (максимальное значение). При падении вакуума до минимального значения снова начинает дребезжать реле. Но насос таки включается. Подскажите, пожалуйста, это вина контактов в манометре или схема управления насосом не правильно собрана? Схемы нет. монтаж вёл "самоделкин". И как определить вид исполнения манометра(я имею ввиду положение контактов)?
 
Иван Иванович
У этого манометра много разных исполнений в том, что касается контактов, а именно:
Исполнение III
Два размыкающих контакта
Первая уставка(min, левая) - синяя
Вторая уставка (max, правая) – красная
Состояние контактов при положении стрелки:
- до первой (min) уставки оба контакта замкнуты;
- между уставками первый контакт разомкнут, второй замкнут;
- после второй (max) уставки оба контакта разомкнуты.
Исполнение V (по умолчанию)
Первый размыкающий, второй замыкающий
Первая уставка(min, левая) - синяя
Вторая уставка (max, правая) – синяя
Состояние контактов при положении стрелки:
- до первой (min) уставки первый контакт замкнут, второй разомкнут;
- междууставками оба контакта разомкнуты;
- после второй (max) уставки первый контакт разомкнут, второй замкнут.
Исполнение IV
Два замыкающих контакта
Первая уставка(min, левая) - красная
Вторая уставка (max, правая) – синяя
Состояние контактов при положении стрелки:
- до первой (min) уставки оба контакта разомкнуты;
- между уставками первый контакт замкнут, второй разомкнут;
- после второй (max) уставки оба контакта замкнуты.
Исполнение VI
Первый замыкающий, второй размыкающий
Первая уставка(min, левая) - красная
Вторая уставка (max, правая) – красная
Состояние контактов при положении стрелки:
- до первой (min) уставки первый контакт разомкнут, второй замкнут;
- между уставками оба контакта замкнуты;
- после второй (max) уставки первый контакт замкнут, второй разомкнут.
 
Поэтому лучше прозвоните. И схему с натуры срисуйте и сохраните - пригодится. Реле дребезжать может по разным причинам. Наиболее вероятными представляются две:
1) реле само по себе дребезжит либо из-за дефекта либо оно неправильно подобрано
2) стрелка в манометре дрожит, либо сам манометр вибрирует, оттого его контакты дребезжат.
 
stamm
А не должно ли быть реле с самоблокировкой? Ведь когда стрелка уходит дребезг прекращается, а вакуум насос продолжает откачивать воздух. Наверное придётся останавливать процесс, зарисовывать схему и разбираться.
 
Medvedko
Скорее всего нет самоподхвата у реле. Если сможете, сделайте
 
Перейти на форум:
19,802,094 уникальных посетителей Top