October 14 2019 10:33:48

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

22/04/2019 14:43
Добрый день. Столкнулись с такой проблемой. Расчетный счетчик установлен на линии 10 кВ. в пункте коммерческого учета ПКУ-10. После понижающего трансформатора 10/0,4 кВ 1000 кВА на линии 0,4 кВ. также установлен счетчик. С обоих снимаем показания в одно и

05/03/2019 08:58
Правила переключений в электроустановках https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.ppeu

30/01/2019 11:47
а какая его цена у изготовителя?

27/01/2019 17:25
Продам новый преобразователь частоты. цена 15000 руб

25/12/2018 09:05
Инструкции и правила для энергетиков на Андроид-смартфоны и планшеты https://play.googl
e.com/store/apps/d
eveloper?id=Instru
ktagKniga ПУЭ-7, ПОТЭУ-328, ПТЭЭП, ПТЭЭСС, ПТЭТЭ

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

Последние обзоры:
· Квадратная труба - н...
· Метизы. Терминология
· Компрессорное оборуд...
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 20

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,594
· Новый пользователь: Сергей37
Просмотр темы
 
Подключение нескольких сварочных аппаратов
Афанасий
Здравствуйте. Вопрос в следующем: имеется щит, от которого будут питаться пять сварочных аппаратов 380В (ориентировочно по 10 кВт каждый). Необходимо подобрать сечение питающего кабеля до этого щита и вводной автомат (общий). Сварочники будут работать одновременно. Длина кабеля порядка 200 м. Конечно, если мощность известна, то можно рассчитать и токи и сечение, но смущает то, что каждый аппарат выдает при сварке порядка 150-200А. А их пять. Как быть? Подскажите пожалуйста.
 
Alipapa
Ну давайте считать. 5 трансформаторов по 10 кВт, каждый питается от двух фаз. Так как пять на три не делится, то одна из фаз будет недогружена. То есть лучше принять не 5, а 6 трансформаторов. Получаем 60 кВт трехфазной нагрузки. В верхнем меню нашего форума есть ссылочка "расчет провода, автомата". Нажимаем на нее, заходим на калькулятор. Получается ток 120А. Сечение кабеля смотрим после того, как введем длину 200 метров. Получается при допуске потерь 5% для меди надо 120 квадратов кабель, а для алюминия 185 кв.мм.
 
morsik
на ток на низкой стороне не обращаем внимания... при расчёте возьмём максимальную нагрузку.
итак, исходные данные 5х10=50 кВт, трёхфазная нагрузка 380В. кабель 200 м
ток получается 100А на каждую фазу, смотрим табличку...
кабель ВВГ 4х35 (или АВВГ 4х50)

проверяем потери напряжения

примерно (не учитывая реактивную мощность и температуру кабеля)
dU=кор3*I*R=кор3*I*L*p/S=1.73*100*200*0.017/35=17 В

это в % = 4,4 % ДОПУСТИМО!

АВВГ 4х50 dU=4,7 %

ВЫВОД: кабель ВВГ 4х35 (или АВВГ 4х50)
 
morsik
Alipapa написал:

Ну давайте считать. 5 трансформаторов по 10 кВт, каждый питается от двух фаз. Так как пять на три не делится, то одна из фаз будет недогружена. То есть лучше принять не 5, а 6 трансформаторов. Получаем 60 кВт трехфазной нагрузки. В верхнем меню нашего форума есть ссылочка "расчет провода, автомата". Нажимаем на нее, заходим на калькулятор. Получается ток 120А. Сечение кабеля смотрим после того, как введем длину 200 метров. Получается при допуске потерь 5% для меди надо 120 квадратов кабель, а для алюминия 185 кв.мм.
 

с большим запасом, как мне кажется...
 
Alipapa
morsik, Косинус и кпд не учтены, потому у вас ток 100, а не 120А. Потом, падение напряжения в 2-х жилах считать надо, да и реактивность надо учесть. Но, даже если все сварочники и будут работать, как заявлено, одновременно, то маловероятно, что они все будут работать на максимуме. Поэтому скорее всего надо брать золотую середину между моим и вашим расчетами - думаю, квадратов 70 алюминия для этого случая хватит.
 