Прошу помочь с генератором
|
slavagrishko |
Опубликовано 18-09-2016 18:45
|

Пользователь
Сообщений: 9
Зарегистрирован: 18/09/2016 18:44
|
Здравствуйте.
Может быть, здесь есть люди, которые смогут мне помочь решить одну задачу (если сможете решить, то, разумеется, не бесплатно).
Излагаю подробно суть проблемы:
В настоящее время у меня в загородном доме подведено электричество 380 В (3 фазы). После входного щитка оно распределено по дому в однофазных проводках 220 В (потребителей 380 в нет). Резервное питание организовано с помощью генератора FUBAG BS6600 A ES. На генераторе имеется три розетки питания (все 220 V, две по 16А и одна 32А), которые подключаются к линиям каждой входной фазы. Перед включением резервного питания отсечение линии основного питания производится вручную при помощи автоматов (фото 1). Ноль тоже отсекается, поскольку в однофазных генераторах полноценный ноль отсутствует (есть две полуфазы по 110В). На генераторе имеется разъем для подключения блока автоматики.
У меня есть блок автоматического переключения (собственно, блок автоматики) FUBAG STARTMASTER BS 6600. Он однофазный. (внутренности на фото 2, рисунок подключения проводов прилагаю). Я проверял его работу на имитаторе входного питания от розетки, исправно работает, запускает генератор при отключении питания (~ через 5 секунд), отсекает входную линию при работе генератора и глушит генератор при появлении напряжения на входной линии основной сети и восстанавливает ее обратно (~ через 15 секунд). В блоке автоматики установлено два контактора CJX2 2508.
Вопрос: возможно ли, при добавлении еще определенного количества контакторов (как и где их установить я найду) сделать так, чтобы управление осуществлялось тремя фазами, а не одной, как сейчас? То есть, чтобы если пропадает напряжение на любой из фаз (или на одной конкретной фазе) ввода запускался генератор, автоматика отсекала все три фазы и ноль вводной линии и с трех розеток генератора обеспечивала питание в доме.
Если я что-то не так я изложил (все наименования даны точно) с точки зрения электричества, извините, у меня начальные знания. Если я что-то не учел в вопросе, могу уточнить по Вашему указанию.
Если задачу решить можно (монтаж, пайку, соединение, прозвонку цепей, измерение нагрузок – все это я могу сделать сам), прошу сказать, сколько будет стоить решение. И какие дополнительные материалы (я не знаю, что может потребоваться, по моему представлению нужно как минимум еще четыре контактора) нужны.
Если Вы сами по каким-то причинам не можете решить задачу, может подскажете, кто может?
В случае заинтересованности, могу сбросить на почту фото и рисунок подключения проводов к контакторам.
Спасибо. |
|
|
|
Alipapa |
Опубликовано 19-09-2016 05:54
|

Site Admin
Сообщений: 2035
Зарегистрирован: 26/04/2009 16:26
|
slavagrishko написал:
У меня есть блок автоматического переключения (собственно, блок автоматики) FUBAG STARTMASTER BS 6600. Он однофазный. Нужна подробная информация об этом блоке, принципиальная схема. Скорее всего, из дополнительного вам понадобится 4-полюсный контактор, чтобы отключать сразу 3 фазы и ноль и, возможно, 3 реле для контроля напряжения по трем фазам. Возможно, что нужны будут не реле, а какие-то другие датчики напряжения - нужно смотреть, как сделан контроль по одной фазе и делать его аналогично. |
|
|
|
slavagrishko |
Опубликовано 19-09-2016 18:01
|

Пользователь
Сообщений: 9
Зарегистрирован: 18/09/2016 18:44
|
Спасибо.
Выкладываю рисунки, если это поможет.
|
|
|
|
Alipapa |
Опубликовано 19-09-2016 18:45
|

Site Admin
Сообщений: 2035
Зарегистрирован: 26/04/2009 16:26
|
Контакторы у вас, похоже, 4-полюсные. Если это так, то разобрать перемычки и использовать по 1 контакту под каждую фазу и под нейтраль. Так что дополнительных контакторов, возможно, и не понадобится. Насчет того, как сделать контроль по всем фазам, нужна схема этой части блока автоматики. Будет схема - будем думать. |
|
|
|
zendo057 |
Опубликовано 19-09-2016 19:29
|

Пользователь
Сообщений: 101
Зарегистрирован: 15/01/2014 18:29
|
Поставте реле контроля фаз и будет вам счастье. |
|
|
|
Topmo3 |
Опубликовано 20-09-2016 07:47
|

Пользователь
Сообщений: 969
Зарегистрирован: 12/09/2012 17:31
|
zendo057 написал:Поставте реле контроля фаз и будет вам счастье. Имхо ... достаточно дешевого, малогаббаритного РП (с кат.380В) ... в связке с штатным контактором (сетевым), будет контроль всех трех фаз и целостность "нуля".
Другие (свободные на схеме) контакты РП можно использовать для "диалога" со штатной автоматикой ... 
Topmo3 присоединил изображение:
|
|
|
|
Topmo3 |
Опубликовано 20-09-2016 08:51
|

Пользователь
Сообщений: 969
Зарегистрирован: 12/09/2012 17:31
|
slavagrishko ... тип (модель) контакторов можете назвать?
Очень похоже, что они четырех_полюсные, с двумя НО и двумя НЗ, силовыми контактами.
Topmo3 присоединил изображение:
Изменил(а) Topmo3, 20-09-2016 08:57
|
|
|
|
Topmo3 |
Опубликовано 20-09-2016 09:48
|

Пользователь
Сообщений: 969
Зарегистрирован: 12/09/2012 17:31
|
Воть ...
Topmo3 присоединил изображение:
|
|
|
|
slavagrishko |
Опубликовано 21-09-2016 04:14
|

Пользователь
Сообщений: 9
Зарегистрирован: 18/09/2016 18:44
|
Спасибо всем, кто откликнулся. Как я уже написал в первом посте, тип контактора, который сейчас установлен в блоке CJX2-2508. Может кто-то подскажет, какой есть доступный аналог? Я эту модель в продаже не могу найти. |
|
|
|
Иван Иванович |
Опубликовано 21-09-2016 05:31
|

Пользователь
Сообщений: 369
Зарегистрирован: 15/12/2009 23:14
|
http://www.100amper.ru/catalog/contactor/modkontactor/modkontactor_1620.html - вот такой есть аналог.
И китайский тоже есть : https://ru.aliexp...-eub6yrrBy |
|
|
|
slavagrishko |
Опубликовано 21-09-2016 16:46
|

Пользователь
Сообщений: 9
Зарегистрирован: 18/09/2016 18:44
|
Господа, большое вам всем спасибо за советы и ссылки. Просветите еще по одному поводу, пожалуйста. Правильно ли я понимаю, что установив дополнительно ОДИН четырехполюсный контактор (2 НО и 2 НЗ) я смогу решить задачу при условии, что ноль будет один на три фазы и контроль тока сети и тока генератора будет осуществляться только по одной фазе? Эта мысль мне пришла в голову при рассмотрении схемы, которая была предложена Tormo3 (спасибо!) |
|
|
|
slavagrishko |
Опубликовано 21-09-2016 20:38
|

Пользователь
Сообщений: 9
Зарегистрирован: 18/09/2016 18:44
|
Alipapa, спасибо, до меня только сейчас дошло, что Вы сказали (про разбор перемычек). Только один вопрос: а контакторы выдержат ток, если нагрузка на каждой фазе будет до 20-22 А? И еще, скажите, пожалуйста, Ваше предположение учитывает тот факт, что у цепи, идущей с генератора (он у меня однофазный) нет нейтрали? Там каждый провод - фаза по 110 В. |
|
|
|
Alipapa |
Опубликовано 21-09-2016 20:52
|

Site Admin
Сообщений: 2035
Зарегистрирован: 26/04/2009 16:26
|
Контакторы, как я понял, 25-амперные, поэтому должны выдержать. А что касается того, что на выходе генератора нет нейтрали - ничего страшного, просто при питании от генератора у вас в розетках будет не фаза с нулем, а две фазы, напряжение между которыми 220 Вольт. На работе электроприборов это никак не отразится. Ну и меняя лампочку, надо помнить, что, несмотря на выключенный выключатель, в патроне все равно присутствует (хотя и более слабая) фаза. |
|
|
|
Topmo3 |
Опубликовано 22-09-2016 15:25
|

Пользователь
Сообщений: 969
Зарегистрирован: 12/09/2012 17:31
|
Воть ... Вам вариант схемы с дополнительным (для двух фаз) контактором и релюшкой типа РП.
Topmo3 присоединил изображение:
|
|
|
|
slavagrishko |
Опубликовано 22-09-2016 17:03
|

Пользователь
Сообщений: 9
Зарегистрирован: 18/09/2016 18:44
|
Topmo3, огромное Вам спасибо за помощь! Я Ваш должник (обсудим).
Я уже заказал два контактора VS425-22/230V по совету Ивана Ивановича. Завтра заберу.
Сегодня рисовал схему. Прилагаю.
Ваша схема хороша и экономична, но у меня сейчас УЖЕ выполнена разводка от места установки генератора к щиту с учетом ТРЕХ отдельных розеток генератора. Они подключены к трем фазам основной сети (пока переключение ручное). И мне не хотелось бы все это переделывать.
Как мог, с помощью всех участников обсуждения, я подумал, что в моем случае будет рациональнее сделать то, что на моей схеме. Единственный вопрос, который не дает мне покоя, хватит ли мощности блока управления для включения не двух, а четырех катушек контакторов.
Если я что-то напортачил, прошу, по возможности, указать.
Большое всем спасибо!
|
|
|
|
Topmo3 |
Опубликовано 23-09-2016 08:23
|

Пользователь
Сообщений: 969
Зарегистрирован: 12/09/2012 17:31
|
slavagrishko написал:... Единственный вопрос, который не дает мне покоя, хватит ли мощности блока управления для включения не двух, а четырех катушек контакторов... Чтобы это узнать, надо вскрывать блок управления ... если там стоит реле, то скорее всего хватит ... если что нибудь типа тиристора - тады могет и нет.
Если уберете перемычку между контактами "2" и "R2", на КМ2 ... тогда включение дополнительных контакторов (КМ3 и КМ4) можно организовать по цепи "1" - "2".
Если желаете иметь контроль по всем фазам - дополняйте схему любой релюшкой (РП) с катушкой на 380В.
Topmo3 присоединил изображение:
|
|
|
|
slavagrishko |
Опубликовано 25-09-2016 18:39
|

Пользователь
Сообщений: 9
Зарегистрирован: 18/09/2016 18:44
|
Собрал. Подключил. Протестировал. Работает. Долго возился - когда забирал купленные контакторы, заодно купил трехфазный амперметр для визуального отображения нагрузки на фазы, установил еще и его (в комплекте датчики Холла без креплений, пришлось возиться самому).
Большое всем спасибо. |
|
|
|
Marshal |
Опубликовано 26-02-2018 12:04
|

Пользователь
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 26/02/2018 11:46
|
Добрый день. Позвольте своим вопросом несколько взбодрить темку...
Проблема приблизительно та же. Имеется 3-х фазный ввод, имеется однофазный генератор BS 5500A ES FUBAG с возможностью подключения однофазного АВРа. Блок еще не купил. Оказывается бывает и 3-х фазный блок автоматики для генератора BS 6600 DA ES FUBAG. А не подойдет ли он, если запараллелить три фазы со стороны генератора?
|
|
|
|
Alipapa |
Опубликовано 26-02-2018 13:39
|

Site Admin
Сообщений: 2035
Зарегистрирован: 26/04/2009 16:26
|
Вполне возможно, что подойдет. Неизвестно, что контролирует автоматика - если межфазное напряжение не проверяется, то работать должно. Тут пробовать нужно. И у продавца проконсультироваться, их все-таки учат, дают информацию по товарам. |
|
|
|
Marshal |
Опубликовано 28-02-2018 10:44
|

Пользователь
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 26/02/2018 11:46
|
Вот, собственно, описание блока с сайта. 220/380 - разве не говорит о том, что можно?
|
|
|
|
Alipapa |
Опубликовано 28-02-2018 12:10
|

Site Admin
Сообщений: 2035
Зарегистрирован: 26/04/2009 16:26
|
Не говорит. Ни о том, что можно, ни о том, что нельзя. |
|
|
|
Topmo3 |
Опубликовано 28-02-2018 13:11
|

Пользователь
Сообщений: 969
Зарегистрирован: 12/09/2012 17:31
|
Marshal написал: Имеется 3-х фазный ввод, имеется однофазный генератор BS 5500A ES FUBAG с возможностью подключения однофазного АВРа. Блок еще не купил. Оказывается бывает и 3-х фазный блок автоматики для генератора BS 6600 DA ES FUBAG. А не подойдет ли он, если запараллелить три фазы со стороны генератора? А вы не можете сначала описать будущую схему подключения генератора к домашней сети?
Предполагаете ли отключать "нуль" сети? Имеется ли система заземления, какая она у Вас?
Предварительная мысля по генератору ... имхо, надо купить однофазный АВР и добавить к имеющимся там контакторам, еще два контактора (таких же), т.е. так увеличите количество силовых полюсов.
Окромя этого надо будет приобрести релюшку (самый дешевый и мелкий) с катушкой на 380 В ... она нужна будет для контроля пропадания двух других фаз (третья фаза контролируется самой АВР - штатно). |
|
|
|
Marshal |
Опубликовано 04-04-2018 10:53
|

Пользователь
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 26/02/2018 11:46
|
Topmo3 написал:
А вы не можете сначала описать будущую схему подключения генератора к домашней сети?
Предполагаете ли отключать "нуль" сети? Имеется ли система заземления, какая она у Вас?...
Схема примерно такая. Это щит, находящийся в доме. Рядом с ним блок АВР. Нуль рвать не планируется... Вводной 3-х фазный щиток со счетчиком, находится на улице, рядом с ним контур заземления. В дом идут 5 проводов. РЕ и N в доме уже не соединяются.
|
|
|
|
rita |
Опубликовано 12-06-2019 07:28
|

Пользователь
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 17/02/2019 09:16
|
приблизительно то же у меня,
Я играю в жизнь
|
|
|
|
tdoo |
Опубликовано 25-12-2019 05:37
|

Пользователь
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 25/11/2019 07:12
|
Извините, не знаю куда обратиться, подскажите что может быть, машина перестала заводиться в мороз ниже -10 градусов с прогретым двигателем? |
|
|
|
Topmo3 |
Опубликовано 02-01-2020 11:43
|

Пользователь
Сообщений: 969
Зарегистрирован: 12/09/2012 17:31
|
tdoo написал:
Извините, не знаю куда обратиться, подскажите что может быть, машина перестала заводиться в мороз ниже -10 градусов с прогретым двигателем? Или рейка ТНВД застряла или КП не на нейтрали. |
|
|
|
Topmo3 |
Опубликовано 28-04-2020 11:21
|

Пользователь
Сообщений: 969
Зарегистрирован: 12/09/2012 17:31
|
В 2016 году мне очень помогли решить задачу, как преобразовать однофазный блок автозапуска электростанции FUBAG 6600 для управления тремя раздельными фазами. С тех пор у меня все работает как часы, автозапуск выполняется, никаких проблем нет. У меня.
Но вот я сделал тоже самое теще в доме, и не могу добиться успеха. Такой же блок автозапуска. Такая же электростанция. Такие же контакторы для включения 2 и 3 фазы. Но включаются только 1 и 2 фаза, а если подключена третья, при переключении на ток от генератора у электростанции срабатывает защита. Именно на месте контактора №4.
Сопутствующая информация:
1. Пока возился, пытаясь отыскать причину, на каком-то этапе замерил ток от генератора - показывает 310 вольт. Проконсультировался с ремонтниками - оказалось, вышел из строя блок АВР. Заменил. Теперь 230 вольт. Видимо, я его сжег в процессе. 1. Отключив от контактора ... подключите, приходящий от генератора провод, через лампу накаливания (см. рис.)
Это будет защитой генератора (на время поиска проблемы).
2. Восстановите управление контактора №4.
3. Нагрузка на фазы значения не имеет - пробовал и под нагрузкой и без (на момент переключения на ток генератора). 3. Отключите все провода на выходе у контактора №4 ... т.е. две перемычки, и два провода нагрузку.
3. Дайте напряжение на схему (работа АВР)
Если лампочка ярко светится - неисправен контактор.
Если лампа не светится ... поставьте перемычки и подключайте выводные провода, ориентируясь на одноименный нуль.
Topmo3 присоединил изображение:
|
|
|
|
slavagrishko |
Опубликовано 28-04-2020 22:23
|

Пользователь
Сообщений: 9
Зарегистрирован: 18/09/2016 18:44
|
Здравствуйте.
Большое спасибо за то, что откликнулись.
По большей части я все понял. Завтра буду пробовать.
Единственное чего я не понял, это про одноименный ноль. Ваша схема действий ведь учитывает тот факт, что в однофазных генераторах ноля нет, там две фазы по 110 вольт?
В любом случае буду аккуратно пробовать. Лишние контакторы есть, если что.
Спасибо. |
|
|
|
slavagrishko |
Опубликовано 29-04-2020 10:01
|

Пользователь
Сообщений: 9
Зарегистрирован: 18/09/2016 18:44
|
Ну, как говорится, век живи - век учись, а дальше вы знаете.
На генераторе три розетки для подключения нагрузки.
На каждом проводе по 110 вольт (при контакте с землей).
Назовем провода розеток 1-1 и 1-2 (первая розетка), 2-1 и 2-2 (вторая), 3-1 и 3-2 (третья).
Так вот, учитывая схему подключения, каждый ОДИН провод от розетки должен быть объединен на типа общий ноль. Но если 1-1 соединить с 2-2, а не с 2-1 или с 3-2, а не с 3-1, то срабатывает защита генератора (это в лучшем случае, у меня было хуже - сгорел блок AVR).
Видимо, это и имелось ввиду, говоря про "одноименный ноль".
Все заработало, вилки на генераторе подписаны теперь.
В любом случае, Topmo3 большое спасибо. |
|
|
|
Topmo3 |
Опубликовано 30-04-2020 05:11
|

Пользователь
Сообщений: 969
Зарегистрирован: 12/09/2012 17:31
|
Здравствуйте. slavagrishko:
Единственное чего я не понял, это про одноименный ноль. Ваша схема действий ведь учитывает тот факт, что в однофазных генераторах ноля нет, там две фазы по 110 вольт? Извините ... походу тогда, в 2016_ом году, речь шла только о расширении функции однофазной АВР ... но совсем не затронули вопроса, ПРАВИЛЬНОСТИ подключения генератора к существующей схеме электроснабжения дома ... а оно похоже, не совсем соответствует требованиям ПУЭ.
ПУЭ 7 1.7.158. При питании стационарных электроприемников от автономных передвижных источников питания режим нейтрали источника питания и меры защиты должны соответствовать режиму нейтрали и мерам защиты, принятым для стационарных электроприемников.
Если Вас это интересует ... потребуется вся инфа (или схема) по организации питания от опоры до ЩР. |
|
|
|
Mark25 |
Опубликовано 11-08-2020 12:43
|

Пользователь
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 11/08/2020 09:20
|
Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, у меня сеть 3фазы 380в, на 1 фазу стоит однофазный Бензогенератор FUBAG BS 7500 A ES (на 7,5кВт) и автоматика к нему 3 фазная на 380в Fubag Startmaster BS 11500 D (для контроля всех фаз от сети), у этой автоматики номинальный ток нагрузки 25А, в автоматике стоят два контактора CJX2 2508. Схема подключения к блоку автоматики во вложении. Год-два работало стабильно, сейчас ситуация следующая:
Пропадает сеть, заводится генератор, прогревается, далее происходит гул в блоке автоматики, но нагрузку на дом не переключает, спасает полное выключение. Я так думаю нужно менять контакторы, если да, то какие надежнее и может на 50A поставить?
И еще один момент: При восстановлении подачи напряжения от основного источника и в случае стабильного
наличия напряжения в течение 10 сек., система переключает питание нагрузки на основной
источник и выдает сигнал на остановку двигателя электростанции.
Вопрос 2: Можно ли увеличить выдержку по времени после восстановления эл/энергии с 10сек на 35сек? (дело в том что у нас практикуется восстановление подачи электричества с многократными перебоями "вкл/выкл"в течении первых 30 сек.)
За ранее благодарю за любую помощь. |
|
|
|
Mark25 |
Опубликовано 13-08-2020 07:33
|

Пользователь
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 11/08/2020 09:20
|
Схема подключения генератора к блоку автоматики |
|
|
|
Topmo3 |
Опубликовано 19-08-2020 16:36
|

Пользователь
Сообщений: 969
Зарегистрирован: 12/09/2012 17:31
|
Mark25 написал:... заводится генератор, прогревается, далее происходит гул в блоке автоматики, но нагрузку на дом не переключает, спасает полное выключение. Я так думаю нужно менять контакторы, если да, то какие надежнее и может на 50A поставить? Гм ... как это можно угадать, что гул внутри закрытого ящика, непременно - выход из строя двух контакторов? И вообще износ контактов контактора, чаще всего, происходит беззвучно ... гудеть может механизм прижима этих контактов. Но этот механизм одинаков у всех контакторов ... что на 25А, что на 100А.
И еще один момент: При восстановлении подачи напряжения от основного источника и в случае стабильного
наличия напряжения в течение 10 сек., система переключает питание нагрузки на основной
источник и выдает сигнал на остановку двигателя электростанции.
Вопрос 2: Можно ли увеличить выдержку по времени после восстановления эл/энергии с 10сек на 35сек? (дело в том что у нас практикуется восстановление подачи электричества с многократными перебоями "вкл/выкл"в течении первых 30 сек.) Если Вы не разбираетесь в устройстве этой автоматики, никакой совет Вам не поможет.
Если что-то понимаете, у Вас два варианта:
1. обратиться в техподдержку изготовителя ... возможно внутрях имеется какая нить "крутилка" чтоб настроить;
2. найти "проводочек" по которому подается сигнал (о появлении напруги в сети) в автоматику ... разорвав его ... подключить в разрыв управление дополнительного реле времени.
Т.е. когда появится напруга в сети, сначала начнет отчитывать время это реле времени ... когда у него "высыплется весь песочек" он "сообщит" о появлении энергии автоматике ... которая, тупо, отработает свои 10 сек. 
Кстати ... это реле наверно можно будет подключить так, чтобы в случае прерывания сигнала (опять выключили, пока он считал свои секунды) ... счет начинался с нуля. |
|
|
|
Mark25 |
Опубликовано 21-08-2020 07:05
|

Пользователь
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 11/08/2020 09:20
|
Topmo3 написал:
Mark25 написал:... заводится генератор, прогревается, далее происходит гул в блоке автоматики, но нагрузку на дом не переключает, спасает полное выключение. Я так думаю нужно менять контакторы, если да, то какие надежнее и может на 50A поставить? Гм ... как это можно угадать, что гул внутри закрытого ящика, непременно - выход из строя двух контакторов? И вообще износ контактов контактора, чаще всего, происходит беззвучно ... гудеть может механизм прижима этих контактов. Но этот механизм одинаков у всех контакторов ... что на 25А, что на 100А.
Благодарю за разъяснение, а этот механизм прижима является частью контактора или его отдельно приобрести и заменить можно? И что могло повлиять на выход его из строя? |
|
|
|
Mark25 |
Опубликовано 21-08-2020 07:07
|

Пользователь
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 11/08/2020 09:20
|
И еще один момент: При восстановлении подачи напряжения от основного источника и в случае стабильного
наличия напряжения в течение 10 сек., система переключает питание нагрузки на основной
источник и выдает сигнал на остановку двигателя электростанции.
Вопрос 2: Можно ли увеличить выдержку по времени после восстановления эл/энергии с 10сек на 35сек? (дело в том что у нас практикуется восстановление подачи электричества с многократными перебоями "вкл/выкл"в течении первых 30 сек.) Если Вы не разбираетесь в устройстве этой автоматики, никакой совет Вам не поможет.
Если что-то понимаете, у Вас два варианта:
1. обратиться в техподдержку изготовителя ... возможно внутрях имеется какая нить "крутилка" чтоб настроить;
2. найти "проводочек" по которому подается сигнал (о появлении напруги в сети) в автоматику ... разорвав его ... подключить в разрыв управление дополнительного реле времени.
Т.е. когда появится напруга в сети, сначала начнет отчитывать время это реле времени ... когда у него "высыплется весь песочек" он "сообщит" о появлении энергии автоматике ... которая, тупо, отработает свои 10 сек. 
Кстати ... это реле наверно можно будет подключить так, чтобы в случае прерывания сигнала (опять выключили, пока он считал свои секунды) ... счет начинался с нуля.[/quote]
Спасибо за подсказку, хоть теперь понятно в каком направлении копать. |
|
|
|
Topmo3 |
Опубликовано 21-08-2020 08:31
|

Пользователь
Сообщений: 969
Зарегистрирован: 12/09/2012 17:31
|
Mark25 написал:Благодарю за разъяснение, а этот механизм прижима является частью контактора или его отдельно приобрести и заменить можно? И что могло повлиять на выход его из строя? Это часть контактора ... отдельно не подставляется. Но Вы не ответили, как определили, что "гудят" именно контакторы?
Предположу, что они действительно гудят ... но это не повод объявлять их, сразу, "врагами народа" ... может их вынуждают "гудеть".
Предположим, что катушки контакторов работают от 220В ... а в схеме автоматики, случилася какая-то бяка и в результате на катушки подается, вместо 220В какое-то другое (к примеру 180В) ... катушка не сможет притянуть механизм замыкания контактов и будет .... гудеть (пока не сгорит).
Надо вскрывать автоматику и определять истину. |
|
|
|
Mark25 |
Опубликовано 26-08-2020 08:31
|

Пользователь
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 11/08/2020 09:20
|
Topmo3 написал:
Mark25 написал:Благодарю за разъяснение, а этот механизм прижима является частью контактора или его отдельно приобрести и заменить можно? И что могло повлиять на выход его из строя? Это часть контактора ... отдельно не подставляется. Но Вы не ответили, как определили, что "гудят" именно контакторы?
Предположу, что они действительно гудят ... но это не повод объявлять их, сразу, "врагами народа" ... может их вынуждают "гудеть".
Предположим, что катушки контакторов работают от 220В ... а в схеме автоматики, случилася какая-то бяка и в результате на катушки подается, вместо 220В какое-то другое ( к примеру 180В) ... катушка не сможет притянуть механизм замыкания контактов и будет .... гудеть ( пока не сгорит).
Надо вскрывать автоматику и определять истину.
Просто гул идет с их стороны, точно конечно не могу сказать, от генератора на клеммы блока автоматики замерял, напряжение приходит 230в, а вот дальше не мерил, не могу сказать, на контакторах очень много клемм. |
|
|
|
Topmo3 |
Опубликовано 27-08-2020 10:39
|

Пользователь
Сообщений: 969
Зарегистрирован: 12/09/2012 17:31
|
Mark25 написал:Просто гул идет с их стороны, точно конечно не могу сказать, от генератора на клеммы блока автоматики замерял, напряжение приходит 230в, а вот дальше не мерил, не могу сказать, на контакторах очень много клемм. На одном трехфазном контакторе, всего 10 клемм - разве это "очень много"?
У Вас два контактора ... один подключает/отключает сеть (три фазы), второй подключает/отключает генератор (одну фазу).
За фазы отвечают: верхние три (L1, L2 и L3) - приходящие на контактор ... нижние три (Т1, Т2 и Т3) - отходящие от контактора.
Вас должен интересовать тот контактор, на котором верхние клеммы объедены перемычками и туда приходит один провод (от генератора).
Нулевой провод, как я понял, не коммутируется (идет от сети или генератора без размыкания).
Если не поняли, что я понаписал - приглашайте специалиста. |
|
|
|
aleshagaidulyan |
Опубликовано 30-03-2021 12:52
|

Пользователь
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 30/03/2021 12:51
|
Topmo3 написал:
Mark25 написал:Просто гул идет с их стороны, точно конечно не могу сказать, от генератора на клеммы блока автоматики замерял, напряжение приходит 230в, а вот дальше не мерил, не могу сказать, на контакторах очень много клемм. На одном трехфазном контакторе, всего 10 клемм - разве это " очень много"?
У Вас два контактора ... один подключает/отключает сеть ( три фазы), второй подключает/отключает генератор ( одну фазу).
За фазы отвечают: верхние три ( L1, L2 и L3) - приходящие на контактор ... нижние три ( Т1, Т2 и Т3) - отходящие от контактора.
Вас должен интересовать тот контактор, на котором верхние клеммы объедены перемычками и туда приходит один провод ( от генератора).
Нулевой провод, как я понял, не коммутируется ( идет от сети или генератора без размыкания).
Если не поняли, что я понаписал - приглашайте специалиста. |
|
|