Странный коэффициент трансформации
Nikolay1988
Всем здравствуйте. Возникла проблема, достался мне по наследству от бывшего мастера силовой трансформатор ТМ250-6/0,4, он был собран и я решил померить коэффициент и намерил 27(то бишь Кт. 10ки). Сначала решил, что там стоят катушки на 10, но после вскрытия оказались нормальными. Собрал в треугольник, Кт. стал 47! Уже странно, посовещавшись с коллегами, решили катушки неправильно подписаны, и на самом деле на 0,2. Хорошо! Поставил катушки на 10/0,4(других не было) и при сборке в звезду он мне выдал Кт. 16! А в треугольнике[ 27. Господа, может кто сталкивался с подобным? Ничего не понимаю.
P.S. Транс совершенно обычный, немного странная шихта сверху, ровная и почти лежит на катушках, а снизу обычная пирамидка. Катушки новые.
 
Troy
А как измеряли-то? Что куда подавали, что где измеряли? Омики нормальные?
 
Nikolay1988
Подавал 380 на высокую сторону, по низкой между фазами замерял цешкой. Мне его надо срочно отдавать. Его поставят на линию 6кВ, а катушки на 10кВ. Но Кт подходит, будет ли он нормально работать?
 
lom
Nikolay1988 написал:
катушки на 10кВ. Но Кт подходит, будет ли он нормально работать?
 В общем, не должно быть проблем. Но конечно надо бы хотя бы масло на пробой проверить, активное сопротивление по высокой стороне на всех положениях анцапфы измерить, ну изоляцию проверить конечно.
 
Перейти на форум:

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/10/2018 11:27
приступ паники

14/10/2018 08:23
что случилось?

13/10/2018 21:20
Shock

09/10/2018 04:30
Помогите пожалуйста. Пропускная способность, максим. ток нагрузки и емкость диэлектрическая кабеля ВБбШв 4х16. Я еще тему создала. Два дня ищу. Сейчас срочно надо ответить!!

30/09/2018 20:39
Angry

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

03/09/2018 05:37
Привет всем! можно ли установить розеточную часть 220В в помещении склада? Если нет, то на какой документ и пункт сослаться?

31/08/2018 08:03
Создайте тему, чатик слишком мал. Насчет увеличения мощности - к энергокомпании. Они решают это дело

29/08/2018 13:39
Всем привет! На лестничной площадке 4 квартиры. Каждая питается от автомата на 20А. Т.к. квартир 4, а фаз 3, две квартиры питаются от одноименной фазы, также- на каждую квартиры стоит по автомату на 20А. Есть необходимость увеличить максимальную потребляе

22/08/2018 12:45
стабилизатор не тянет наверное

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 54

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,486
· Новый пользователь: Jikegiko
16,981,435 уникальных посетителей Top