Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите разобраться в вопросе.
Подрядчик запихал кабель 0,4 кВ в кабельную канализацию связи вместо того чтобы вскрыть асфальтированную проезжую часть дороги и уложить его в траншее и теперь мне доказывает, что все нормально сделал и собирается так все и оставить. Перерыл кучу нормативной документации и однозначного запрета на такой монтаж так и не смог найти. Помогите пожалуйста в моей борьбе с подрядчиком, скажите в каком документе можно найти запрет на прокладку КЛ 0,4 кВ в кабельной канализации связи или что-то подобное.
 
Alipapa
Вы хотите сказать, что вам засунули силовой кабель в одну трубу с телефонным?
 
hjcbvne5
lav110 написал:

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите разобраться в вопросе.
Подрядчик запихал кабель 0,4 кВ в кабельную канализацию связи вместо того чтобы вскрыть асфальтированную проезжую часть дороги и уложить его в траншее и теперь мне доказывает, что все нормально сделал и собирается так все и оставить. Перерыл кучу нормативной документации и однозначного запрета на такой монтаж так и не смог найти. Помогите пожалуйста в моей борьбе с подрядчиком, скажите в каком документе можно найти запрет на прокладку КЛ 0,4 кВ в кабельной канализации связи или что-то подобное.
 
Спросите есть ли у него разрешение от Связистов? чтобы он мог пользоваться их канализацией? Явно такого документа нет, вот вам и легкий ответ:
 
lav110
Спросите есть ли у него разрешение от Связистов? чтобы он мог пользоваться их канализацией? Явно такого документа нет, вот вам и легкий ответ:
 
Канализация принадлежит нашей организации и разрешения мы не давали.
 
lav110
Alipapa написал:

Вы хотите сказать, что вам засунули силовой кабель в одну трубу с телефонным?
 
Нет, они засунули в свободную от кабелей трубу.
 
Alipapa
Труба ваша, вы и решайте, никаких запретов или разрешений тут не нужно. Можете разрешить, нарушений здесь нет. Можете запретить, если у вас какие-то планы на эту трубу.
 
lav110
Alipapa написал:

Труба ваша, вы и решайте, никаких запретов или разрешений тут не нужно. Можете разрешить, нарушений здесь нет. Можете запретить, если у вас какие-то планы на эту трубу.
 
А то что в колодцах находятся слаботочные кабели на которые могут влиять помехи от этого кабеля и туда спускаются люди для производства работ, а там теперь кабель под напряжением 380 вольт. С точки зрения электробезопасности допустимо ли?
Также в ПУЭ не предусмотрен такой способ прокладки КЛ до 1000 в.
 
hjcbvne5
lav110 написал:

Спросите есть ли у него разрешение от Связистов? чтобы он мог пользоваться их канализацией? Явно такого документа нет, вот вам и легкий ответ:
 
Канализация принадлежит нашей организации и разрешения мы не давали.
 
тогда скажите что трубу которую он использовал не проходит по нормам, пусть проходит в стальной трубе, так как возможно он использовал существующую асбоцементную трубу
 
lav110
hjcbvne5 написал:

lav110 написал:

Спросите есть ли у него разрешение от Связистов? чтобы он мог пользоваться их канализацией? Явно такого документа нет, вот вам и легкий ответ:
 
Канализация принадлежит нашей организации и разрешения мы не давали.
 
тогда скажите что трубу которую он использовал не проходит по нормам, пусть проходит в стальной трубе, так как возможно он использовал существующую асбоцементную трубу
 
В существующую трубу (ПВХ) они уложили дополнительную и кабель уложили в нее, но меня больше беспокоит проход этого кабеля через колодцы.

А вообще хотите сказать, что никаких запретов не существует для прокладки силовых линий по канализации связи?
 
hjcbvne5
lav110 написал:

hjcbvne5 написал:

lav110 написал:

Спросите есть ли у него разрешение от Связистов? чтобы он мог пользоваться их канализацией? Явно такого документа нет, вот вам и легкий ответ:
 
Канализация принадлежит нашей организации и разрешения мы не давали.
 
тогда скажите что трубу которую он использовал не проходит по нормам, пусть проходит в стальной трубе, так как возможно он использовал существующую асбоцементную трубу
 
В существующую трубу (ПВХ) они уложили дополнительную и кабель уложили в нее, но меня больше беспокоит проход этого кабеля через колодцы.

А вообще хотите сказать, что никаких запретов не существует для прокладки силовых линий по канализации связи?
 
Про это вообще ничего не написано, просто Вы можете запретить использовать ваш канал связи для прокладки КЛ-0,4кВ, сказав что этот канал для будущей линий связи.
 
lav110
hjcbvne5 написал:

lav110 написал:

hjcbvne5 написал:

lav110 написал:

Спросите есть ли у него разрешение от Связистов? чтобы он мог пользоваться их канализацией? Явно такого документа нет, вот вам и легкий ответ:
 
Канализация принадлежит нашей организации и разрешения мы не давали.
 
тогда скажите что трубу которую он использовал не проходит по нормам, пусть проходит в стальной трубе, так как возможно он использовал существующую асбоцементную трубу
 
В существующую трубу (ПВХ) они уложили дополнительную и кабель уложили в нее, но меня больше беспокоит проход этого кабеля через колодцы.

А вообще хотите сказать, что никаких запретов не существует для прокладки силовых линий по канализации связи?
 
Про это вообще ничего не написано, просто Вы можете запретить использовать ваш канал связи для прокладки КЛ-0,4кВ, сказав что этот канал для будущей линий связи.
 
Это я понял )
 
Перейти на форум:

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

03/09/2018 05:37
Привет всем! можно ли установить розеточную часть 220В в помещении склада? Если нет, то на какой документ и пункт сослаться?

31/08/2018 08:03
Создайте тему, чатик слишком мал. Насчет увеличения мощности - к энергокомпании. Они решают это дело

29/08/2018 13:39
Всем привет! На лестничной площадке 4 квартиры. Каждая питается от автомата на 20А. Т.к. квартир 4, а фаз 3, две квартиры питаются от одноименной фазы, также- на каждую квартиры стоит по автомату на 20А. Есть необходимость увеличить максимальную потребляе

22/08/2018 12:45
стабилизатор не тянет наверное

21/08/2018 17:15
при подключении насоса через стабилизатор падает напор воды почему подскажите

12/08/2018 07:13
В теме вам ответил

12/08/2018 05:05
Освещение в квартире. Добрый день. Вопрос знатокам. Можно ли в цепь после диммера установить (комплект беспроводного выключателя) типа TDM elektric ПУ2-МК-3. Цель с пульта вкл. выкл.точечных светильников, а диммером регулировать яркость. Лампочки планир

10/08/2018 17:43
нажмите кнопку "новая тема" и создайте нормальную тему в форуме

08/08/2018 18:15
Здравствуйте. Может быть кто нибудь поможет решить проблему? Я из Крыма, работаю в Крымэнерго. Наша организация составила акт о безучетном потреблении на юридическое лицо. Проблема в том, что у потребителя 3 ценовая категория. Период расчета должен быть с

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 34

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,470
· Новый пользователь: smtri
16,691,412 уникальных посетителей Top