КЛ 0,4 в кабельной канализации связи
lav110
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите разобраться в вопросе.
Подрядчик запихал кабель 0,4 кВ в кабельную канализацию связи вместо того чтобы вскрыть асфальтированную проезжую часть дороги и уложить его в траншее и теперь мне доказывает, что все нормально сделал и собирается так все и оставить. Перерыл кучу нормативной документации и однозначного запрета на такой монтаж так и не смог найти. Помогите пожалуйста в моей борьбе с подрядчиком, скажите в каком документе можно найти запрет на прокладку КЛ 0,4 кВ в кабельной канализации связи или что-то подобное.
 
Alipapa
Вы хотите сказать, что вам засунули силовой кабель в одну трубу с телефонным?
 
hjcbvne5
lav110 написал:

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите разобраться в вопросе.
Подрядчик запихал кабель 0,4 кВ в кабельную канализацию связи вместо того чтобы вскрыть асфальтированную проезжую часть дороги и уложить его в траншее и теперь мне доказывает, что все нормально сделал и собирается так все и оставить. Перерыл кучу нормативной документации и однозначного запрета на такой монтаж так и не смог найти. Помогите пожалуйста в моей борьбе с подрядчиком, скажите в каком документе можно найти запрет на прокладку КЛ 0,4 кВ в кабельной канализации связи или что-то подобное.
 
Спросите есть ли у него разрешение от Связистов? чтобы он мог пользоваться их канализацией? Явно такого документа нет, вот вам и легкий ответ:
 
lav110
Спросите есть ли у него разрешение от Связистов? чтобы он мог пользоваться их канализацией? Явно такого документа нет, вот вам и легкий ответ:
 
Канализация принадлежит нашей организации и разрешения мы не давали.
 
lav110
Alipapa написал:

Вы хотите сказать, что вам засунули силовой кабель в одну трубу с телефонным?
 
Нет, они засунули в свободную от кабелей трубу.
 
Alipapa
Труба ваша, вы и решайте, никаких запретов или разрешений тут не нужно. Можете разрешить, нарушений здесь нет. Можете запретить, если у вас какие-то планы на эту трубу.
 
lav110
Alipapa написал:

Труба ваша, вы и решайте, никаких запретов или разрешений тут не нужно. Можете разрешить, нарушений здесь нет. Можете запретить, если у вас какие-то планы на эту трубу.
 
А то что в колодцах находятся слаботочные кабели на которые могут влиять помехи от этого кабеля и туда спускаются люди для производства работ, а там теперь кабель под напряжением 380 вольт. С точки зрения электробезопасности допустимо ли?
Также в ПУЭ не предусмотрен такой способ прокладки КЛ до 1000 в.
 
hjcbvne5
lav110 написал:

Спросите есть ли у него разрешение от Связистов? чтобы он мог пользоваться их канализацией? Явно такого документа нет, вот вам и легкий ответ:
 
Канализация принадлежит нашей организации и разрешения мы не давали.
 
тогда скажите что трубу которую он использовал не проходит по нормам, пусть проходит в стальной трубе, так как возможно он использовал существующую асбоцементную трубу
 
lav110
hjcbvne5 написал:

lav110 написал:

Спросите есть ли у него разрешение от Связистов? чтобы он мог пользоваться их канализацией? Явно такого документа нет, вот вам и легкий ответ:
 
Канализация принадлежит нашей организации и разрешения мы не давали.
 
тогда скажите что трубу которую он использовал не проходит по нормам, пусть проходит в стальной трубе, так как возможно он использовал существующую асбоцементную трубу
 
В существующую трубу (ПВХ) они уложили дополнительную и кабель уложили в нее, но меня больше беспокоит проход этого кабеля через колодцы.

А вообще хотите сказать, что никаких запретов не существует для прокладки силовых линий по канализации связи?
 
hjcbvne5
lav110 написал:

hjcbvne5 написал:

lav110 написал:

Спросите есть ли у него разрешение от Связистов? чтобы он мог пользоваться их канализацией? Явно такого документа нет, вот вам и легкий ответ:
 
Канализация принадлежит нашей организации и разрешения мы не давали.
 
тогда скажите что трубу которую он использовал не проходит по нормам, пусть проходит в стальной трубе, так как возможно он использовал существующую асбоцементную трубу
 
В существующую трубу (ПВХ) они уложили дополнительную и кабель уложили в нее, но меня больше беспокоит проход этого кабеля через колодцы.

А вообще хотите сказать, что никаких запретов не существует для прокладки силовых линий по канализации связи?
 
Про это вообще ничего не написано, просто Вы можете запретить использовать ваш канал связи для прокладки КЛ-0,4кВ, сказав что этот канал для будущей линий связи.
 
lav110
hjcbvne5 написал:

lav110 написал:

hjcbvne5 написал:

lav110 написал:

Спросите есть ли у него разрешение от Связистов? чтобы он мог пользоваться их канализацией? Явно такого документа нет, вот вам и легкий ответ:
 
Канализация принадлежит нашей организации и разрешения мы не давали.
 
тогда скажите что трубу которую он использовал не проходит по нормам, пусть проходит в стальной трубе, так как возможно он использовал существующую асбоцементную трубу
 
В существующую трубу (ПВХ) они уложили дополнительную и кабель уложили в нее, но меня больше беспокоит проход этого кабеля через колодцы.

А вообще хотите сказать, что никаких запретов не существует для прокладки силовых линий по канализации связи?
 
Про это вообще ничего не написано, просто Вы можете запретить использовать ваш канал связи для прокладки КЛ-0,4кВ, сказав что этот канал для будущей линий связи.
 
Это я понял )
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 43

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,427
· Новый пользователь: Balcarec
15,845,132 уникальных посетителей Top