Такой вопрос. повесил люстру с ПДУ, при включении от выключателя начинает пищать холодильник! Почему???? проводка целая. люстра исправная. звук прекращается только после нажатия кнопки в холодильнике
 
dispatcher
Что за выключатель, как подключен, фазный или нулевой провод на разрыве, какие лампы в люстре, пробовали холодильник включать в другую розетку, подальше от выключателя?
 
Иван78
Друзья, кто подскажет что делать? Возле меня работает автосервис, пользуются промышленным оборудованием, что-то постоянно запускают напряжение при этом падает до 140 вольт у меня стабилизатор отключается! Дождаться пока сгорит что-нибудь не хотелось бы... Подскажите!
 
don pedro
Иван, мало информации. Вариантов несколько:
1. Пересесть на другую фазу (если соседи используют однофазное оборудование)
2. Проверить напряжение между нулем и землей, если там десятки вольт, то поможет хорошее повторное заземление нулевого провода на вводе в дом.
3. Если у вас напряжение на вводе хронически заниженное, можно поставить вольтодобавочный трансформатор.
4. Купить стабилизатор, вытягивающий напряжение со 100 вольт, например такой: http://ele-market.ru/product.php?product=voltron-rsn-5000h
5. Пожаловаться в энергокомпанию, так как уровень напряжения неудовлетворителен, что есть нарушение договора с их стороны.
 
Fidel
asik82 написал:звук прекращается только после нажатия кнопки в холодильнике
 Какой кнопки?Вообще наверное проходит какая-то импульсная помеха, я бы попробовал поставить конденсатор в параллель с холодильником. Примерно 0.1 мкф 400 в.
 
misterW
На выключателе три клеммы - центральная (обычно на нее подается фаза) и еще две, на которую фаза попадет при включенных выключателях.
От люстры отходит три провода, куда включены две группы параллельно соединенных по три штуки ламп. В крайние провода включаются три скрученные вместе провода от группы ламп, в центральный включены скрученные вместе шесть проводов от обеих групп.
В распределительной коробке, где встречаются провода от выключателя и люстры и куда подыедены сетевые фаза и ноль все это соединено так: центральный провод от люстры соединен с нулем сети, центральный провод от выключателя соединен с фазой сети, каждый крайний провод от выключателя и люстры соеденены между собой. При включении одного выключателя ток от фазового провода через контакты включенного выключателя через скрутку в распредкоробке проходит через одну группу ламп и возвращается на нуль сети. Лампы горят. При включении другого выключателя аналогично зажигаются лампы второй группы.

Если Вы не монтировали самостоятельно люстру и распредкоробку, вероятнее всего у Вас не правильно выполнено включение проводов на выключателе. Попробуйте отсоеденить провода от выключателя и потом при помощи отвертки с изолированной (!!!) ручкой закорачивайте провода попарно - найдете провод, при соединении которого с другими двумя по очереди будут загораться группы ламп по отдельности. Найденный провод присоеденить к центральному контакту выключателя, оставшиеся - на крайние контакты.

Удачи, и осторожненько - не забывайте, что 220 вольт очень опасно
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 37

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,432
· Новый пользователь: Voron1
15,902,854 уникальных посетителей Top