July 17 2018 09:59:31
Просмотр темы
 
500 вольтовое оборудование
EnergoVar
Доброго времени суток!
Возникла такая проблема: у меня в цеху ещё с советских времен осталось довольно много 500 вольтового оборудования. Когда исчерпались старые запасы и я подал заявку в снабжение на новые пускатели, оказалось что у нас никто не производит катушки на 500 вольт!!! ( хотелось что-нибудь типа IeK малогабаритных контакторов)
Вопрос: Что можно придумать без перемотки новых катушек под 500 вольт???
Вести отдельные линии другого напряжения для управления лениво и накладно!
 
Alipapa
Что за 500 Вольт? Постоянка или переменка, сколько фаз, откуда получаете?
Вопрос: Что можно придумать без перемотки новых катушек под 500 вольт?
 Резистор последовательно.
 
EnergoVar
Переменка, 3 фазы, с трансформатора 6000/500
Резистор будет сильно греться (+ ко всему цех жаркий)
 
Alipapa
Симистор с обрезкой части полуволны. Наверное будет сильно гудеть, входить в насыщение, но стоит поэкспериментировать. Трансформатор небольшой мощности на каждую катушку - в принципе, не так уж и дорого будет, особенно если партию заказать. Даже не трансформатор, а автотрансформатор - еще дешевле будет. Еще варианты - включать по два последовательно, но наверное это вас не устроит. Также неплохой вариант - использовать не резистор, а конденсатор - он греться не будет, а справится с задачей не хуже.
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается
Ванна из литого мрамора астра форм отзывы www.stroy.ru.
07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 34

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,429
· Новый пользователь: viktoriagrom
15,859,508 уникальных посетителей Top