AndrejSMZ
Добрый день. На данный момент наша организация собирается заняться выпуском шкафов управления(электротермическое оборудование, насос и т.д.) на данный момент занимаюсь сертификацией продукции по ТР ТС 004. В центр сертификации отправил ТУ и один из паспортов на шкафы управления. От них получил замечание что в паспорте нужно указывать УСТОЙЧИВОСТЬ К ТОКАМ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ. вот у меня к Вам и вопрос: От куда взять и как рассчитать? мой почтовый ящик AndrejSMZ@mail.ru
Заранее спасибо за ответ
 
Alipapa
Я представляю так, что рассчитывать здесь не надо, а надо либо испытывать и на основании испытаний подавать данные, либо исходить из устойчивости комплектующих. И полагаю, что это требование относится лишь к силовой части, а цепи управления испытывать не надо.
 
dispatcher
Устойчивость к токам КЗ для силового кабеля можно найти в справочниках, паспортах на них или взять на заводе-изготовителе. То же самое для автоматов. Этого достаточно. Если повезет, таким же образом может быть узнаете предельный ударный (импульсный) ток для контакторов (если это для них нормируется) Выбираете самое слабое звено - это и будет нужная вам устойчивость.
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 47

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,427
· Новый пользователь: Balcarec
15,845,115 уникальных посетителей Top