Помогите рассчитать потребляемый ток трехфазного силового трансформатора.
radomur89
Здравствуйте! Очень надеюсь на вашу помощь! Имеется трансформатор ТС-6,0У2/380/133, источник питания 220VDC, преобразователь частоты. Мы подключаем 220VDC к преобразователю частоты далее через синус фильтр и имеем 133В на выходе. Далее подключаем к трансформаторной обмотке НН и на обмотке ВН имеем необходимые нам 380В. При такой схеме, как рассчитать ток, потребляемый в цепи постоянного тока, если эта схема питает двигатель с характеристиками: ~380В, 3кВт, cos 0.6? Заранее спасибо)
 
Петро
Для расчета нам не хватает некоторых данных, а именно: КПД двигателя, преобразователя частоты, трансформатора. А примерно это будет, если взять кпд двигателя 0.85 кпд трансформатора возьмем 0.9, преобразователя 0.8, то есть вся потребляемая мощность будет порядка 5 кВт. То есть на стороне 220 VDC будет ток примерно 22А.
 
radomur89
спасибо большое!!!
 
don pedro
Не забывайте о пусковом токе двигателя. Вся ваша система должна выдерживать его
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 34

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,429
· Новый пользователь: viktoriagrom
15,859,516 уникальных посетителей Top