December 16 2018 23:04:21
Просмотр темы
 
Выбор КТП
hjcbvne5
Добрый день! Вопрос есть проектируемый объект, там есть здания с электрическими отоплениями работает естественно зимой, и есть фонтаны которые естественно работают летом, обшая нагрузка
Ру-422кВт из них фонтаны 129.2 кВт
Рр-388кВт
По проекту выбрал БКТПНГ на 630 кВа, теперь думаю отопление работает зимой а фонтаны летом можно ли поставить БКТПНГ не 630 а 400 кВа и как это технически можно объяснить?
 
lom
Так и объяснить - максимальная нагрузка 388 кВА
 
mishkasma
Вы не учитываете перегрузочную способность трансформатора и поэтому завышаете его мощность.Ведь расчётная максимальная нагрузка на трансформатор будет не круглые сутки.Кроме этого у здания есть категория надёжности электроснабжения.Т.е. если она 2-я или 1-я,то нужна двухтрансформаторная ктп.
Мой твиттер https://twitter.com/mishkasma
Люблю энергетику,умею,практикую)
 
hjcbvne5
mishkasma написал:

Вы не учитываете перегрузочную способность трансформатора и поэтому завышаете его мощность.Ведь расчётная максимальная нагрузка на трансформатор будет не круглые сутки.Кроме этого у здания есть категория надёжности электроснабжения.Т.е. если она 2-я или 1-я,то нужна двухтрансформаторная ктп.
 
Что посоветуете тогда? какой ТП поставить? Ру-422-129=293 кВт это нагрузка без учета фонтана
 
Alipapa
Вот вам инструкция по расчету нагрузок. Главное определиться с коэффициентом загрузки. Также нужно учесть возможные увеличения потребителей на данную ТП (магазин например захотят поставить)
Alipapa присоединил файл:
instr_nagr.zip [116.62Kb]
 
hjcbvne5
Alipapa написал:

Вот вам инструкция по расчету нагрузок. Главное определиться с коэффициентом загрузки. Также нужно учесть возможные увеличения потребителей на данную ТП (магазин например захотят поставить)
 
Спасибо!!!
 
Перейти на форум:
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

26/10/2018 05:14
такой значит генератор, это не неисправность. Обмотки звездой соединены?

25/10/2018 13:24
помогите, на дизель генераторе трех фазном между фазами выдает 220V что может быть такое? фаза корпус 127

14/10/2018 08:23
что случилось?

09/10/2018 04:30
Помогите пожалуйста. Пропускная способность, максим. ток нагрузки и емкость диэлектрическая кабеля ВБбШв 4х16. Я еще тему создала. Два дня ищу. Сейчас срочно надо ответить!!

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

Последние обзоры:
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 35

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,520
· Новый пользователь: mozart67
17,572,284 уникальных посетителей Top