двигатель пускается и перегорают жучки в рубильнике
сеня
Двигатель 380 вольт крутит китайскую пилораму, на табличке все стерто, только выбиты 30 и 50, когда пускается двигатель перегорают жучки в рубильнике из алюминиевой проволоки и падает напряжение в доме.Что посоветуете?
 
Alipapa
Посоветуем описать более подробно - с каких времен проблема возникла, что делали перед этим, как запускается двигатель на холостом ходу, где двигатель стоял раньше. Может быть подключили вы его на треугольник, а надо на звезду. А может быть вообще неправильно обмотки соединили. Я могу долго перечислять все возможные неисправности и ошибки, давайте больше конкретики. Фото желательно как двигателя, так и стертой таблички.
 
сеня
пилорама пилит но при пуске я каскручиваю за ремни и включаю, рубильник на доме и при включении он гудит а при втором или третьем пуске перегорают жучки, фото на телефон может рассмотрите табличку
сеня присоединил изображения:
1464607086528.jpg 1464607028092.jpg 1464607023623.jpg 1464607016291.jpg 1464606996094.jpg
 
сеня
на холостом нет проблем, когда натягиваеш до нужного состояния пилу тогда и всё начинается
 
сеня
пилорама большая может жучки потолще поставить, хотя один раз на трансформаторе выбило одну фазу
сеня присоединил изображение:
1464607066305.jpg
 
Medvedko
Судя по размерам, двигатель у вас киловатт этак на 10-15. Жучки потолще вам помогут, но защиты никакой не будет. По-хорошему, ему нужно не жучки, а автомат С32 или С40. То, что падает напряжение в доме, говорит о том, что у вас либо слабая сеть, либо ваш дом находится неблизко от подстанции
 
сеня
Рубильник стоит на доме через 20 метров автомат и потом пилорама. расцепитель тепловой 50 ампер не выбивает, но когда был провод ттоньше автомат выбивало до трансформатора метров 300 , 400
Изменил(а) сеня, 30-05-2016 23:55
 
Alipapa
Тепловой и не будет выбивать, так как скорость его срабатывания не позволяет это сделать. А жучки сгорают быстрей. Почему когда тоньше были жучки автомат выбивало, а когда толще, то не выбивает - этому можно найти объяснение, но я не хочу глубоко вдаваться в теорию, оно вам не надо. А надо вам автомат и пускатель с тепловым реле, подобранные и настроенные под ваш двигатель. Все это установить в пластиковом боксе на самой пилораме или где-то рядом. Мощность двигателя можно узнать, измерив его габариты и посмотрев в справочнике, которому двигателю этот размер соответствует. Справочники можно найти в интернете.
 
Troy
жучки - это конечно никуда не годится, наведите порядок, ибо спалите движок или что-нибудь еще более серьезное устроите
 
сеня
объясните пожалуйста подробно как подключить двигатель 380 вольт (30 и более киловатт) к трёх фазной линии чтобы мотор сразу запускался и ни чего нигде не перегорало, после пуска он же работает ни греется и нет напруги на линии, или менять двигатель на менее мощный, видел на такой же пилораме двигатель 15 киловатт он меньше по габаритам, я не электрик совсем и у нас их нет, требуется квалифицированный ответ на понятном мне языке ПОЖАЛУЙСТА
 
Alipapa
Предположу, что у вас двигатель 4АМ160М4У3 (частично это видно на шильдике). Его мощность 18.5 кВт. Его номинальный ток около 40А. Кратность пускового тока равна 7. Это значит, что пусковой ток двигателя около 280А. Как только вал сдвигается с места, пусковой ток начинает уменьшаться. Наша задача состоит в том, чтобы подобрать такой автомат, который бы не вырубался от кратковременного броска тока при запуске, но после запуска защищал двигатель и сеть от перегрузки и коротких замыканий. Под такие требования подходит автомат с характеристикой срабатывания "С" номинальным током 40А. Вот примерно такой:
st7.stpulscen.ru/images/product/061/094/782_big.jpg
Его можно купить в любом магазине электротоваров, в строительном магазине, на рынке. Номинал ходовой, так что проблем не будет. Там же в магазине можно купить под него пластиковый бокс с крепежом или хотя бы просто din-рейку (продавец знает, что это такое). Подключите его вместо тех жучков, и все будет запускаться и работать.
Если вдруг я ошибся и ваш двигатель мощнее, то и автомат нужен будет тоже мощней - на 50 или 63А. Но с запасом брать не советую, лучше договоритесь в магазине, что если 40А вам не подойдет, чтобы они обменяли в случае чего.
 
сеня
Спасибо огромное понятный и ёмкий ответ Smile
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 34

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,429
· Новый пользователь: viktoriagrom
15,859,509 уникальных посетителей Top