February 22 2019 15:06:58

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

30/01/2019 11:47
а какая его цена у изготовителя?

27/01/2019 17:25
Продам новый преобразователь частоты. цена 15000 руб

25/12/2018 09:05
Инструкции и правила для энергетиков на Андроид-смартфоны и планшеты https://play.googl
e.com/store/apps/d
eveloper?id=Instru
ktagKniga ПУЭ-7, ПОТЭУ-328, ПТЭЭП, ПТЭЭСС, ПТЭТЭ

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

26/10/2018 05:14
такой значит генератор, это не неисправность. Обмотки звездой соединены?

25/10/2018 13:24
помогите, на дизель генераторе трех фазном между фазами выдает 220V что может быть такое? фаза корпус 127

Последние обзоры:
· Квадратная труба - н...
· Метизы. Терминология
· Компрессорное оборуд...
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 38

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,547
· Новый пользователь: Saffriiko
Просмотр темы
 
счетчик меркурий.отгорели фазные провода на клеммах счетчика
vavan123
здравствуйте.отгорели фазные провода провода от клемм счетчика (все три)счетчик подключен через трансформаторы тока.в чем может быть причина7 мог сгореть счетчик?
 
Medvedko
Мог сгореть и счетчик, и трансформаторы тока, а может быть и все целое. Причина тоже может быть разная - перенапряжение в сети, перегрузка, замыкание, неисправность счетчика, недостаточное сечение провода, слабый зажим и т.д. Это надо смотреть на месте.
 
vavan123
а как проверить счетчик?и трансформаторы?
 
Петро
Проверить тестером целостность обмоток и мегаомметром сопротивление изоляции. Если все нормально, через автомат включить на холостом ходу. Если и теперь все нормально, постепенно добавлять нагрузку. Более тщательную проверку счетчику могут сделать в поверочной лаборатории. У трансформаторов тока можно снять вольт-амперные характеристики на предмет отсутствия короткозамкнутых витков
 
vavan123
а как проверить обмотки счетчика?перемычки снять?проверить 1-2 3-4 5-6?
 
Петро
Можно проверить и не снимая перемычек, главное отсоединить трансформаторы тока и отключить от сети и нагрузки. Там три токовых и три напряженческих обмотки. У токовых сопротивление меньше, у напряженческих больше. По фазам сопротивление не должно различаться.
 
Перейти на форум:
18,156,820 уникальных посетителей Top