счетчик меркурий.отгорели фазные провода на клеммах счетчика
vavan123
здравствуйте.отгорели фазные провода провода от клемм счетчика (все три)счетчик подключен через трансформаторы тока.в чем может быть причина7 мог сгореть счетчик?
 
Medvedko
Мог сгореть и счетчик, и трансформаторы тока, а может быть и все целое. Причина тоже может быть разная - перенапряжение в сети, перегрузка, замыкание, неисправность счетчика, недостаточное сечение провода, слабый зажим и т.д. Это надо смотреть на месте.
 
vavan123
а как проверить счетчик?и трансформаторы?
 
Петро
Проверить тестером целостность обмоток и мегаомметром сопротивление изоляции. Если все нормально, через автомат включить на холостом ходу. Если и теперь все нормально, постепенно добавлять нагрузку. Более тщательную проверку счетчику могут сделать в поверочной лаборатории. У трансформаторов тока можно снять вольт-амперные характеристики на предмет отсутствия короткозамкнутых витков
 
vavan123
а как проверить обмотки счетчика?перемычки снять?проверить 1-2 3-4 5-6?
 
Петро
Можно проверить и не снимая перемычек, главное отсоединить трансформаторы тока и отключить от сети и нагрузки. Там три токовых и три напряженческих обмотки. У токовых сопротивление меньше, у напряженческих больше. По фазам сопротивление не должно различаться.
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 41

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,429
· Новый пользователь: viktoriagrom
15,861,634 уникальных посетителей Top