счетчик меркурий.отгорели фазные провода на клеммах счетчика
|
vavan123 |
Опубликовано 26-04-2016 05:35
|

Пользователь
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 26/04/2016 05:31
|
здравствуйте.отгорели фазные провода провода от клемм счетчика (все три)счетчик подключен через трансформаторы тока.в чем может быть причина7 мог сгореть счетчик? |
|
|
|
Medvedko |
Опубликовано 26-04-2016 07:17
|

Пользователь
Сообщений: 1007
Зарегистрирован: 06/07/2009 15:43
|
Мог сгореть и счетчик, и трансформаторы тока, а может быть и все целое. Причина тоже может быть разная - перенапряжение в сети, перегрузка, замыкание, неисправность счетчика, недостаточное сечение провода, слабый зажим и т.д. Это надо смотреть на месте. |
|
|
|
vavan123 |
Опубликовано 26-04-2016 08:21
|

Пользователь
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 26/04/2016 05:31
|
а как проверить счетчик?и трансформаторы? |
|
|
|
Петро |
Опубликовано 26-04-2016 11:07
|

Администратор
Сообщений: 1769
Зарегистрирован: 08/01/2010 20:01
|
Проверить тестером целостность обмоток и мегаомметром сопротивление изоляции. Если все нормально, через автомат включить на холостом ходу. Если и теперь все нормально, постепенно добавлять нагрузку. Более тщательную проверку счетчику могут сделать в поверочной лаборатории. У трансформаторов тока можно снять вольт-амперные характеристики на предмет отсутствия короткозамкнутых витков |
|
|
|
vavan123 |
Опубликовано 27-04-2016 21:01
|

Пользователь
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 26/04/2016 05:31
|
а как проверить обмотки счетчика?перемычки снять?проверить 1-2 3-4 5-6? |
|
|
|
Петро |
Опубликовано 28-04-2016 05:31
|

Администратор
Сообщений: 1769
Зарегистрирован: 08/01/2010 20:01
|
Можно проверить и не снимая перемычек, главное отсоединить трансформаторы тока и отключить от сети и нагрузки. Там три токовых и три напряженческих обмотки. У токовых сопротивление меньше, у напряженческих больше. По фазам сопротивление не должно различаться. |
|
|